Boa noite,
Tenho um poço que alimenta a casa e que possui duas bombas, uma com 6,3A (bomba principal) e outra com 5,2A (bomba de reserva). O que queria era o seguinte: visto que o poço se encontra a mais de 100m de casa, queria criar um quadro para o controlo das bombas, ou seja, a principal funciona sempre, mas quando esta avaria o sistema "elimina-a" e liga a bomba de reserva. As bombas são controladas por um presostato e balao/autoclave. Queria uma soluçao barata, sem sondas, nem coisas do género. So mesmo o controlo e a proteçao termica.
O mais semelhante que vi de quadros para 2 bombas e em alternância, ora liga uma, ora liga a outra. Basicamente a de reserva nunca trabalha, exceto quando a principal avaria.
Muito obrigado desde ja!
Esquema eletrico para quadro de 2 bombas monofasicas
- angel_of_diablo
- Velha Guarda
- Mensagens: 918
- Registado: 25 jul 2008, 15:13
- Localização: Leiria
- Been thanked: 10 times
Re: Esquema eletrico para quadro de 2 bombas monofasicas
Olá "nsm".nsm Escreveu:Boa noite,
Tenho um poço que alimenta a casa e que possui duas bombas, uma com 6,3A (bomba principal) e outra com 5,2A (bomba de reserva). O que queria era o seguinte: visto que o poço se encontra a mais de 100m de casa, queria criar um quadro para o controlo das bombas, ou seja, a principal funciona sempre, mas quando esta avaria o sistema "elimina-a" e liga a bomba de reserva. As bombas são controladas por um presostato e balao/autoclave. Queria uma soluçao barata, sem sondas, nem coisas do género. So mesmo o controlo e a proteçao termica.
O mais semelhante que vi de quadros para 2 bombas e em alternância, ora liga uma, ora liga a outra. Basicamente a de reserva nunca trabalha, exceto quando a principal avaria.
Muito obrigado desde ja!
Deves colocar junto ao poço um quadro eléctrico com IP adequado, com corte geral (interruptor diferencial ou só interruptor) e 2 Disjuntores Modulares ou Motor (1 para cada bomba e consoantes estas tenham ou não alguma protecção incorporada).
Na saída do DM para a Bomba Principal, liga a bobine de um relé 230VAC/10A com contacto NF (normalmente fechado). Este contacto NF (ligado ao 2º DM) será usado para comandar a Bomba Secundária sempre que a protecção da Bomba Principal falhe. No restante tempo, o contacto permanecerá aberto e por sua vez a Bomba Secundária estará fora de serviço.
Isto é o básico, depois podes adicionar outras coisas para sinalizar qualquer defeito.
"Nós somos todos ignorantes, mas em diferentes áreas".
É tudo, por agora...

(angel_of_diablo)