Quadro Normal / UPS

Mensagem por herlander »

Bom dia

Gostava da vossa ajuda no seguinte.

Estou a executar uma série de quadros em que alguns deles eu tenho na mesma caixa corrente normal e corrente da UPS.
E estou com duvidas se estas duas electrificações tem de ser separadas fisicamente por meio a não poder haver qualquer contacto ou passagem de condutores entre as mesmas.
ENERGY
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 5620
Registado: 18 fev 2009, 21:21
Localização: Portugal de Norte a Sul
Has thanked: 28 times
Been thanked: 208 times

Re: Quadro Normal / UPS

Mensagem por ENERGY »

Boas
Regulamentarmente, deve utilizar 2 Q.E um normal, outro para UPS.
Se vai eletrificar tudo numa unica caixa, por exemplo com 2 portas, deve fazer a separação no seu interior, ou seja numa das portas Q.E normal, na outra porta Q.E.
UPS, e deve identificar de forma bem visivel nos paineis, e respetivas portas.

herlander Escreveu:Bom dia

Gostava da vossa ajuda no seguinte.

Estou a executar uma série de quadros em que alguns deles eu tenho na mesma caixa corrente normal e corrente da UPS.
E estou com duvidas se estas duas electrificações tem de ser separadas fisicamente por meio a não poder haver qualquer contacto ou passagem de condutores entre as mesmas.
Cpts.
Energy
herlander
Faça a sua apresentação
Faça a sua apresentação
Mensagens: 5
Registado: 11 mai 2011, 14:19
Localização: Leiria

Re: Quadro Normal / UPS

Mensagem por herlander »

Boa tarde


Venho agradecer a resposta assim irei executar visto que no regulamento esta situação não esta contemplada.
Mais uma vez obrigado pelo esclarecimento.