quebra de tensão

Responder
_faisca
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 137
Registado: 23 jun 2009, 20:49

quebra de tensão

Mensagem por _faisca »

Boas colegas,
estive numa casa já com bastantes anos para ver uma anomalia que havia na instalação elétrica, uma vez que a edp teve no local e disse que o problema era na instalação. Eu fiz a medição na entrada do corte geral e havia diferenças entre as fases ( 215v/213v/224v), ligava algum consumidor a uma tomada e não funcionava. Fiz um teste em ligar uma lampada incandescente entre o neutro e cada fase do corte geral e a lâmpada só acendia uma coisa minima. Em principio será problema da rede, pois a lâmpada incandescente havia de acender mesmo com essa voltagem? Outra situação que me ocorreu, quando estva a medir, foi na altura em que estava a ligar-se a ilm pública e tive entre fases perto de 700v. A cliente disse que ouve um dia que as lampadas quase que explodiam com a luz que começaram a dar. Em principio será problema da rede? Obrigado colegas
_Faisca
jaimereis
Quadro de Honra
Quadro de Honra
Mensagens: 2011
Registado: 30 abr 2011, 11:56
Localização: Almada/Charneca da Caparica
Has thanked: 2 times
Been thanked: 13 times

Re: quebra de tensão

Mensagem por jaimereis »

é sistema trifasico?? em regime TT??

pelos sintomas é qualquer coisa parecia com defeito de neutro....nenhuma protecção dispara?? diferencial, coisa assim???
Jaime Reis
_faisca
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 137
Registado: 23 jun 2009, 20:49

Re: quebra de tensão

Mensagem por _faisca »

boas,
é trifásico entrada aérea, a Edp ainda tem 3 disjuntores a fazer de limitador :). Eu também acho que é defeito do neutro ou do contador para o respetivo limitador ou na baixada até ao contador. O que me faz confusão é que na mesma caixa onde chega o ramal do poste deriva para outra habitação onde não existe qualquer problema. Estou à espera da explicação da Edp. Na própria habitação também precisa de muitas mudanças mas o que me fez mais confusão foi eu fazer esta experiência mesmo na alimentação vindo da rua e a lâmpada nen nada.
_Faisca
Avatar do Utilizador
Mário
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 8131
Registado: 09 nov 2007, 22:11
Localização: Lisboa
Has thanked: 3 times
Been thanked: 220 times

Re: quebra de tensão

Mensagem por Mário »

Boas
_faisca Escreveu:Boas colegas,
estive numa casa já com bastantes anos para ver uma anomalia que havia na instalação elétrica, uma vez que a edp teve no local e disse que o problema era na instalação.

Eu fiz a medição na entrada do corte geral e havia diferenças entre as fases ( 215v/213v/224v), ligava algum consumidor a uma tomada e não funcionava.
Mediste entre fases ou ao neutro?

Fiz um teste em ligar uma lampada incandescente entre o neutro e cada fase do corte geral e a lâmpada só acendia uma coisa minima.
Mede com o voltimetro na fase e neutro que pões a lampada.

Em principio será problema da rede, pois a lâmpada incandescente havia de acender mesmo com essa voltagem? Outra situação que me ocorreu, quando estva a medir, foi na altura em que estava a ligar-se a ilm pública e tive entre fases perto de 700v.
Sim, tudo indica que seja do fornecedor de energia, e o neutro também pode ter problemas.

A cliente disse que ouve um dia que as lampadas quase que explodiam com a luz que começaram a dar. Em principio será problema da rede? Obrigado colegas
A Azul

Cump.
Mário
" Nenhum trabalho é tão importante quanto colocar em risco a minha segurança ou daqueles ao meu redor."
_faisca
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 137
Registado: 23 jun 2009, 20:49

Re: quebra de tensão

Mensagem por _faisca »

Boas mário,
medi entre fases e neutro e dava aquela voltagem, em qualquer das fases e neutro da alimentação do quadro exprimentei a lâmpada e só acende um bocadinho, parece que colocámos um reostato no minimo :). O que me fez confusão foi quando a ilm pública estava a ligar a voltagem entre fases passou para 650v e até atingiu perto de 700v.
_Faisca
Avatar do Utilizador
Mário
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 8131
Registado: 09 nov 2007, 22:11
Localização: Lisboa
Has thanked: 3 times
Been thanked: 220 times

Re: quebra de tensão

Mensagem por Mário »

_faisca Escreveu:Boas mário,
medi entre fases e neutro e dava aquela voltagem, em qualquer das fases e neutro da alimentação do quadro exprimentei a lâmpada e só acende um bocadinho, parece que colocámos um reostato no minimo :). O que me fez confusão foi quando a ilm pública estava a ligar a voltagem entre fases passou para 650v e até atingiu perto de 700v.
As lâmpadas devem de ter condensador que descargou para a rede.
Exprimenta com duas lampadas em serie e entre fases, se dá luz, ou é fraquinha, se der luz é do neutro, se for fraquinha é da fase.

Mário

Esqueci-me, as lampadas devem de ter no minimo 100W cada
" Nenhum trabalho é tão importante quanto colocar em risco a minha segurança ou daqueles ao meu redor."
_faisca
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 137
Registado: 23 jun 2009, 20:49

Re: quebra de tensão

Mensagem por _faisca »

Boas Mário,
um dos problemas já descobri, o pessoal da Edp foi lá e nem fez nada e disse à cliente que estava resolvido, quando lá cheguei estava tudo igual. Fui à caixa que recebe alimentação do poste que deriva para a casa, não estava selada e abri para ver, o neutro que derivava para a habitação estava mal apertado e com a ponta partida, depois de retificar o neutro tudo ficou normalizado com a tensão estabilizada, apenas disse à cliente para ver se quando ligar a ilm pública não nota diferença nas lâmpadas, pois a cliente disse me que houve uma altura em que as lâmpadas quase estouravam com a luz que elas davam. Em principio haverá algum pico de tensão quando a ilm pública entra em serviço. O que me faz confusão é a Edp ir ao local 2 vezes e sempre a dizer que o problema era da instalação, eles não colocam um limitador em condições e deixam tudo sem selo, tanto o contador como a caixa exterior. A cliente tem como proteção da Edp 3 disjuntores de 16a. Enfim está resolvido, obrigado pela ajuda. Abraço
_Faisca
Avatar do Utilizador
Mário
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 8131
Registado: 09 nov 2007, 22:11
Localização: Lisboa
Has thanked: 3 times
Been thanked: 220 times

Re: quebra de tensão

Mensagem por Mário »

Boas
_faisca Escreveu:Boas Mário,
um dos problemas já descobri, o pessoal da Edp foi lá e nem fez nada e disse à cliente que estava resolvido, quando lá cheguei estava tudo igual.

É pessoal de empreiteiros, que têm poucos conhecimentos.

O que me faz confusão é a Edp ir ao local 2 vezes e sempre a dizer que o problema era da instalação,

É mais fácil mandar para "canto" que resolver o que não sabem.

eles não colocam um limitador em condições e deixam tudo sem selo, tanto o contador como a caixa exterior. A cliente tem como proteção da Edp 3 disjuntores de 16a. Enfim está resolvido, obrigado pela ajuda. Abraço
É preciso é estar resolvido e identificado o problema.

Cump.
Mário
" Nenhum trabalho é tão importante quanto colocar em risco a minha segurança ou daqueles ao meu redor."
Responder

Voltar para “Problemas Elétricos”