Cabo de Electricidade de 1.5 mm

Responder
BandaCrash
Faça a sua apresentação
Faça a sua apresentação
Mensagens: 1
Registado: 07 out 2013, 14:58

Cabo de Electricidade de 1.5 mm

Mensagem por BandaCrash »

Boa Tarde

Ate que distancia e possível aplicar o cabo de 1.5 mm ?
E para a ligação de um motor monofásico.


Desde já obrigado
jaimereis
Quadro de Honra
Quadro de Honra
Mensagens: 2011
Registado: 30 abr 2011, 11:56
Localização: Almada/Charneca da Caparica
Enviou: 2 vezes
Agradecimento recebido: 13 vezes

Re: Cabo de Electricidade de 1.5 mm

Mensagem por jaimereis »

depende da carga a aplicar.....
Jaime Reis
ENERGY
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 5620
Registado: 18 fev 2009, 21:21
Localização: Portugal de Norte a Sul
Enviou: 28 vezes
Agradecimento recebido: 208 vezes

Re: Cabo de Electricidade de 1.5 mm

Mensagem por ENERGY »

Boas
Se é para ligar um motor, nem sequer deveria utilizar cabo de 1.5mm, mas sim no minimo de 2.5mm.
E como já foi dito a distância de cabo, é em função do consumo do motor.

BandaCrash Escreveu:Boa Tarde

Ate que distancia e possível aplicar o cabo de 1.5 mm ?
E para a ligação de um motor monofásico.


Desde já obrigado
Cpts.
Energy
Avatar do Utilizador
nelmindo
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 5447
Registado: 14 abr 2008, 10:52
Localização: PORTO
Enviou: 23 vezes
Agradecimento recebido: 201 vezes

Re: Cabo de Electricidade de 1.5 mm

Mensagem por nelmindo »

ENERGY Escreveu:Boas
Se é para ligar um motor, nem sequer deveria utilizar cabo de 1.5mm, mas sim no minimo de 2.5mm.
E como já foi dito a distância de cabo, é em função do consumo do motor.

BandaCrash Escreveu:Boa Tarde

Ate que distancia e possível aplicar o cabo de 1.5 mm ?
E para a ligação de um motor monofásico.


Desde já obrigado
Depende do motor. Até 750W pode usar 1,5mm2. Se o motor for o da bomba circuladora de aquecimento central, aí sim, independentemente da sua potência, o mínimo é 2,5mm2 (RTIEBT 801.5.8)

FAQ da Certiel, relativo ao anterior regulamento:
Qual a secção mínima dos condutores de alimentação a motores de estores, portões de garagens e banheiras de Hidromassagem?
A secção dos condutores de alimentação a motores cuja potência não exceda os 750W pode ser realizada com condutores de 1,5 mm2
ENERGY
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 5620
Registado: 18 fev 2009, 21:21
Localização: Portugal de Norte a Sul
Enviou: 28 vezes
Agradecimento recebido: 208 vezes

Re: Cabo de Electricidade de 1.5 mm

Mensagem por ENERGY »

Boas
A resposta está nas RTIEBT 801.5.8 Secção dos condutores, secção minima para iluminação 1.5mm, e para os restantes casos secção minima 2.5/4 mm
Cpts.
Energy
Avatar do Utilizador
nelmindo
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 5447
Registado: 14 abr 2008, 10:52
Localização: PORTO
Enviou: 23 vezes
Agradecimento recebido: 201 vezes

Re: Cabo de Electricidade de 1.5 mm

Mensagem por nelmindo »

ENERGY Escreveu:Boas
A resposta está nas RTIEBT 801.5.8 Secção dos condutores, secção minima para iluminação 1.5mm, e para os restantes casos secção minima 2.5/4 mm
Estores não são iluminação e podem ser alimentados por condutores de 1,5mm2.
Alguns ventiladores, tais com extractores de casas de banho, não são iluminação e usam 1,5mm2.
Desde que não se enquadrem nos pontos referidos no 801.5.8, os valores mínimos a respeitar estão no artº 524.1
ENERGY
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 5620
Registado: 18 fev 2009, 21:21
Localização: Portugal de Norte a Sul
Enviou: 28 vezes
Agradecimento recebido: 208 vezes

Re: Cabo de Electricidade de 1.5 mm

Mensagem por ENERGY »

Boas
Os 2 exemplos que o "Nelmindo" apresentou já os conhecia, e os utilizo no dia a dia, não me lembrava era do conteudo do Quadro 52J das RTIEBT.
Quanto ao cabo para o motor, respondi 2.5mm porque estou logo a pensar em algo com mais de 1Cv.


nelmindo Escreveu:
ENERGY Escreveu:Boas
A resposta está nas RTIEBT 801.5.8 Secção dos condutores, secção minima para iluminação 1.5mm, e para os restantes casos secção minima 2.5/4 mm
Estores não são iluminação e podem ser alimentados por condutores de 1,5mm2.
Alguns ventiladores, tais com extractores de casas de banho, não são iluminação e usam 1,5mm2.
Desde que não se enquadrem nos pontos referidos no 801.5.8, os valores mínimos a respeitar estão no artº 524.1
Cpts.
Energy
Responder