Mensagem por tiagojg »

Boas,
Tenho um projecto de um jardim de infância que prevê grupo gerador de 34kVA para sistemas de segurança (desenfumagem, bombagem, etc).
Necessito de saber se para além da memória descritiva é necessário ficha eletrotécnica para o grupo gerador e se este projecto deverá ser certificado pela CERTIEL.

cumprimentos

Tiago
ENERGY
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 5620
Registado: 18 fev 2009, 21:21
Localização: Portugal de Norte a Sul
Has thanked: 28 times
Been thanked: 208 times

Re: Grupo Gerador

Mensagem por ENERGY »

Boas
Sempre que o cliente exige um projeto, este independentemente da potência a instalar, deveria ser objeto de certificação, até para salvaguardar algum eventual erro de projeto, a que qualquer projetista está sujeito.
Respostas mais concretas vão aparecer.
Cpts.
Energy
Avatar do Utilizador
angel_of_diablo
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 918
Registado: 25 jul 2008, 15:13
Localização: Leiria
Been thanked: 10 times

Re: Grupo Gerador

Mensagem por angel_of_diablo »

tiagojg Escreveu:Boas,
Tenho um projecto de um jardim de infância que prevê grupo gerador de 34kVA para sistemas de segurança (desenfumagem, bombagem, etc).
Necessito de saber se para além da memória descritiva é necessário ficha eletrotécnica para o grupo gerador e se este projecto deverá ser certificado pela CERTIEL.

cumprimentos

Tiago
Se a tua instalação é da categoria C e como o Gerador tem uma potência inferior a 100kVA, então o mesmo faz parte do projecto de categoria C, logo é tudo enviado para a Certiel e na ficha electrotécnica (a nova) tens de indicar que existe gerador, e na de identificação deves colocar na descrição sumária a existência do mesmo.

Se o gerador fosse de potência superior a 100kVA então tinhas de fazer um projecto de licenciamento, à parte, para ele e mandar para o ministério da economia.

Se a tua instalação é de categoria B, acho, que independentemente da potência do gerador tens de fazer projectos separados.

Vê a ficha 20 e o beletim de Setembro de 2009 (páginas 4 e 5).

Qualquer dúvida contacta a entidade que vai certificar a instalação em BT sobre o gerador. Assim não há dúvidas.