Rede de terras em Posto de transformação

Responder
Electro 99
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 1085
Registado: 26 fev 2009, 18:21
Enviou: 5 vezes
Agradecimento recebido: 3 vezes

Rede de terras em Posto de transformação

Mensagem por Electro 99 »

Prezados colegas,

Porventura é correcto fazer-se a rede de terras dentro de um Posto de Transformação, colocando cabos de cobre nú a passar dentro de tubo VD?
Duzia12
Oficial
Oficial
Mensagens: 5314
Registado: 27 fev 2008, 20:53
Localização: Barcelos
Enviou: 3 vezes
Agradecimento recebido: 17 vezes

Re: Rede de terras em Posto de transformação

Mensagem por Duzia12 »

Têm de ser duas terra distintas a não ser que seja inferior a 1 Ohms, uma costuma ser a cobre nú a outra a condutores V 25 mm^2.
Electro 99
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 1085
Registado: 26 fev 2009, 18:21
Enviou: 5 vezes
Agradecimento recebido: 3 vezes

Re: Rede de terras em Posto de transformação

Mensagem por Electro 99 »

A de cobre nú é a terra de protecção, certo?


E esta pode ser instalada em tubo VD?
Avatar do Utilizador
joaoosvaldo
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 3378
Registado: 24 out 2008, 15:06
Localização: Norte
Enviou: 18 vezes
Agradecimento recebido: 34 vezes

Re: Rede de terras em Posto de transformação

Mensagem por joaoosvaldo »

Electro 99 Escreveu:A de cobre nú é a terra de protecção, certo?


E esta pode ser instalada em tubo VD?
No interior do PT é a terra de proteção. Não precisa do tubo VD :!:
Cumprimentos,

João Osvaldo Sousa


Email: joaoosvaldo@eletricidade.net
ENERGY
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 5620
Registado: 18 fev 2009, 21:21
Localização: Portugal de Norte a Sul
Enviou: 28 vezes
Agradecimento recebido: 208 vezes

Re: Rede de terras em Posto de transformação

Mensagem por ENERGY »

Boas
O guia que se anexa pode ajudar nas duvidas.

Electro 99 Escreveu:A de cobre nú é a terra de protecção, certo?


E esta pode ser instalada em tubo VD?
Anexos
DRE-C11-040N-Guia Técnico Terras.pdf
(4.69 MiB) Transferido 779 vezes
Cpts.
Energy
Responder

Voltar para “Dúvidas”