20KW a 1200m
-
- Curioso
- Mensagens: 40
- Registado: 04 fev 2009, 10:45
- Localização: Santarém
20KW a 1200m
Boas pessoal, vou fazer uma pergunta que se calhar é um pouco subjectiva mas talvez possa contar com a vossa experiência para me ajudar.
É assim, apareceu-me aqui um pedido para alimentação de duas bombas de 10KW, e a grande chatice é que a alimentação está a mais de 1000m (à volta de 1200m).
Dos cálculos que estive a fazer a queda de alimentação é elevada pelo que o cabo teria que ter no mínimo 70mm2 (Cu) ou 120 (Al).
Também estive a pensar que poderia ficar mais barato se a alimentação fosse feita para as duas bombas 120 (cu) ou 185 (Al) mas e daí não tenho a certeza se elas chegam a trabalhar as duas ao mesmo tempo (tenho que ver isso pois a diferença é grande).
De qq maneira os valores de cabos (já agr, canalização enterrada) que estou a ver acabam por ser todos bastante altos (mesmo que vá para a solução mais barata, o Al).
Sendo assim, alguém que já tenha mais experiência nestes valores pode-me dar algumas dicas, devo tomar atenção a alguma atenção extra (principalmente quando falo em Cu ou Al, sendo que nunca trabalhei com Al)?
Dentro destas secções há alguma marca que seja mais barata? E a qualidade, vale a pena o preço?
PS: Não tenho a ctz sobre o arranque mas para este valor acredito que seja suave.
É assim, apareceu-me aqui um pedido para alimentação de duas bombas de 10KW, e a grande chatice é que a alimentação está a mais de 1000m (à volta de 1200m).
Dos cálculos que estive a fazer a queda de alimentação é elevada pelo que o cabo teria que ter no mínimo 70mm2 (Cu) ou 120 (Al).
Também estive a pensar que poderia ficar mais barato se a alimentação fosse feita para as duas bombas 120 (cu) ou 185 (Al) mas e daí não tenho a certeza se elas chegam a trabalhar as duas ao mesmo tempo (tenho que ver isso pois a diferença é grande).
De qq maneira os valores de cabos (já agr, canalização enterrada) que estou a ver acabam por ser todos bastante altos (mesmo que vá para a solução mais barata, o Al).
Sendo assim, alguém que já tenha mais experiência nestes valores pode-me dar algumas dicas, devo tomar atenção a alguma atenção extra (principalmente quando falo em Cu ou Al, sendo que nunca trabalhei com Al)?
Dentro destas secções há alguma marca que seja mais barata? E a qualidade, vale a pena o preço?
PS: Não tenho a ctz sobre o arranque mas para este valor acredito que seja suave.
- Mário
- Team Apoio
- Mensagens: 8131
- Registado: 09 nov 2007, 22:11
- Localização: Lisboa
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 220 times
Re: 20KW a 1200m
Boas
Podes ter linha aerea? é mais barato.
Cump.
Mário
Podes ter linha aerea? é mais barato.
Cump.
Mário
" Nenhum trabalho é tão importante quanto colocar em risco a minha segurança ou daqueles ao meu redor."
-
- Curioso
- Mensagens: 40
- Registado: 04 fev 2009, 10:45
- Localização: Santarém
- angel_of_diablo
- Velha Guarda
- Mensagens: 918
- Registado: 25 jul 2008, 15:13
- Localização: Leiria
- Been thanked: 10 times
Re: 20KW a 1200m
Olá "Texugoelectrico".Texugoelectrico Escreveu:Boas pessoal, vou fazer uma pergunta que se calhar é um pouco subjectiva mas talvez possa contar com a vossa experiência para me ajudar.
É assim, apareceu-me aqui um pedido para alimentação de duas bombas de 10KW, e a grande chatice é que a alimentação está a mais de 1000m (à volta de 1200m).
Dos cálculos que estive a fazer a queda de alimentação é elevada pelo que o cabo teria que ter no mínimo 70mm2 (Cu) ou 120 (Al).
Também estive a pensar que poderia ficar mais barato se a alimentação fosse feita para as duas bombas 120 (cu) ou 185 (Al) mas e daí não tenho a certeza se elas chegam a trabalhar as duas ao mesmo tempo (tenho que ver isso pois a diferença é grande).
De qq maneira os valores de cabos (já agr, canalização enterrada) que estou a ver acabam por ser todos bastante altos (mesmo que vá para a solução mais barata, o Al).
Sendo assim, alguém que já tenha mais experiência nestes valores pode-me dar algumas dicas, devo tomar atenção a alguma atenção extra (principalmente quando falo em Cu ou Al, sendo que nunca trabalhei com Al)?
Dentro destas secções há alguma marca que seja mais barata? E a qualidade, vale a pena o preço?
PS: Não tenho a ctz sobre o arranque mas para este valor acredito que seja suave.
Pelos meus cálculos tenho secções ligeiramente inferiores às tuas e com qdt inferiores a 5%, quer para 1 Bomba quer para as 2 bombas.
Mas também são altas. Eu aconselho-te alumínio, pois o preço do mesmo pode ser mais de metade da do cobre, apesar da secção ser o dobro.
Em termos de marcas, o preço é igual entre elas. Poderás negociar é o preço com os amazenistas, de modo a teres mais descontos, principalmente com esses metros todos.
Essas bombas ficam no mesmo terreno onde está o Q.E.?
Já tive uma situação em que não.
"Nós somos todos ignorantes, mas em diferentes áreas".
É tudo, por agora...

(angel_of_diablo)
É tudo, por agora...
(angel_of_diablo)
- projclvm
- Velha Guarda
- Mensagens: 1020
- Registado: 12 jun 2011, 16:39
- Localização: Centro
- Been thanked: 12 times
Re: 20KW a 1200m
A mim para:
10kW (230V, 1200m=qdt 5,94%)
10kW (400V, 1200m=qdt 1,14%, condutores de 70). secção de 16=4,98%
10kW (230V, 1200m=qdt 5,94%)
10kW (400V, 1200m=qdt 1,14%, condutores de 70). secção de 16=4,98%
-
- Oficial
- Mensagens: 5314
- Registado: 27 fev 2008, 20:53
- Localização: Barcelos
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 17 times
Re: 20KW a 1200m
projclvm Escreveu:Correção - secção 16= 4,32%
S=( I x 0,0225 x 1200/5%/230) X 100=
P=10 kW I=14 A S=32 mm^2 logo 35 mm^2 cobre
P=20 KW I=28 A S=64mm^2 logo 70 mm^2 cobre
-
- Curioso
- Mensagens: 40
- Registado: 04 fev 2009, 10:45
- Localização: Santarém
Re: 20KW a 1200m
S=( I x 0,0225 x 1200/5%/230) X 100=
P=10 kW I=14 A S=32 mm^2 logo 35 mm^2 cobre
P=20 KW I=28 A S=64mm^2 logo 70 mm^2 cobre
Exacto, é isso mesmo, descobri aqui um erro na minha folha de cálculo (estava a fazer a última conta, para a percentagem da qdt, com 230V, mas o circuito é trifásico).
Assim, esses valores são os correctos (embora pelas tabelas eles considerem uma qdt maior...???) se calhar é melhor ir mesmo para os 50mm2... ou 95 para as duas bombas...
- Anexos
-
- Determinar secção cabos_QDT.pdf
- (227.9 KiB) Transferido 111 vezes
- angel_of_diablo
- Velha Guarda
- Mensagens: 918
- Registado: 25 jul 2008, 15:13
- Localização: Leiria
- Been thanked: 10 times
Re: 20KW a 1200m
Olá "Texugoelectrico".Texugoelectrico Escreveu:S=( I x 0,0225 x 1200/5%/230) X 100=
P=10 kW I=14 A S=32 mm^2 logo 35 mm^2 cobre
P=20 KW I=28 A S=64mm^2 logo 70 mm^2 cobre
Exacto, é isso mesmo, descobri aqui um erro na minha folha de cálculo (estava a fazer a última conta, para a percentagem da qdt, com 230V, mas o circuito é trifásico).
Assim, esses valores são os correctos (embora pelas tabelas eles considerem uma qdt maior...???) se calhar é melhor ir mesmo para os 50mm2... ou 95 para as duas bombas...
Para teres uma qdt inferior a 5% tinhas de ter cabos 50 ou 95 em cobre, como escreveste.
Em alumínio para 2 bombas precisas de 150 mm2.
Já fizeste as contas?
Para 2 bombas e pelas tabelas da Cabelte:
XAV 3x95+50 mm2 = 57.985,60 euros / km.
LVAV 3x150+70 mm2 = 13.354,00 euros / km.
Se fosse eu era alumínio, ainda por cima não leva tubo pois os cabos são armados.
Faz bem as contas...
"Nós somos todos ignorantes, mas em diferentes áreas".
É tudo, por agora...

(angel_of_diablo)
É tudo, por agora...
(angel_of_diablo)
-
- Oficial
- Mensagens: 5314
- Registado: 27 fev 2008, 20:53
- Localização: Barcelos
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 17 times
Re: 20KW a 1200m
Isso é para ser vistoriado pela Certiel?
Isso na prática não é bem assim!!
Há 31 anos o técnico responsável calculou um cabo de 70 mm^2 para 50 A para um ramal.
Diz o empreiteiro isso não faz falta, um cabo de 16 mm^2 chega.
Diz o técnico da "Chenop" antiga EDP, meta 16mm^2 à minha responsabilidade.
E lá meteram 16 mm^2, e tudo funcionou às mil maravilhas e o engenheiro ficou aparentemente mal visto.
Na prática mais 5% menos 5% se calhar não faz mal, acho que as normas são muito apertadas. Mas leis são leis, e se a EDP tivesse de as cumprir tinha de meter cabos de ouro nas redes de 1200 mm^2 de secção, para redes de 1000 m, a terminar em cabos LXS 4x25+16. Mas.........
Isso na prática não é bem assim!!
Há 31 anos o técnico responsável calculou um cabo de 70 mm^2 para 50 A para um ramal.
Diz o empreiteiro isso não faz falta, um cabo de 16 mm^2 chega.
Diz o técnico da "Chenop" antiga EDP, meta 16mm^2 à minha responsabilidade.
E lá meteram 16 mm^2, e tudo funcionou às mil maravilhas e o engenheiro ficou aparentemente mal visto.
Na prática mais 5% menos 5% se calhar não faz mal, acho que as normas são muito apertadas. Mas leis são leis, e se a EDP tivesse de as cumprir tinha de meter cabos de ouro nas redes de 1200 mm^2 de secção, para redes de 1000 m, a terminar em cabos LXS 4x25+16. Mas.........
- angel_of_diablo
- Velha Guarda
- Mensagens: 918
- Registado: 25 jul 2008, 15:13
- Localização: Leiria
- Been thanked: 10 times
Re: 20KW a 1200m
Olá Duzia12.Duzia12 Escreveu:Isso é para ser vistoriado pela Certiel?
Isso na prática não é bem assim!!
Há 31 anos o técnico responsável calculou um cabo de 70 mm^2 para 50 A para um ramal.
Diz o empreiteiro isso não faz falta, um cabo de 16 mm^2 chega.
Diz o técnico da "Chenop" antiga EDP, meta 16mm^2 à minha responsabilidade.
E lá meteram 16 mm^2, e tudo funcionou às mil maravilhas e o engenheiro ficou aparentemente mal visto.
Na prática mais 5% menos 5% se calhar não faz mal, acho que as normas são muito apertadas. Mas leis são leis, e se a EDP tivesse de as cumprir tinha de meter cabos de ouro nas redes de 1200 mm^2 de secção, para redes de 1000 m, a terminar em cabos LXS 4x25+16. Mas.........
Na realidade até concordo com esse técnico, pois vamos lá ver uma coisa.
Um motor consome a sua potência total quando está à plena carga. E quando é que isso acontece? Poucas vezes.
Como não sei o que essas bombas fazem ao certo, calculei à plena carga, tendo em conta também 2 factores importantes:
1) Calculei para menos de 5%, pois não sei quanta qdt já tenho para trás;
2) O cabo não é para alimentar directamente as bombas, mas sim para um quadro a instalar perto das mesmas, com terra local. Desse quadro vai alimentar as bombas com cabos de menor dimensão pois já não tenho o problema da distância, factor este que fez aumentar e muito a secção dos cabos.
Bem, mas secções à parte, para mim faz toda a diferença entre cobre e alumínio, sendo neste caso o alumínio a escolha mais económica.
"Nós somos todos ignorantes, mas em diferentes áreas".
É tudo, por agora...

(angel_of_diablo)
É tudo, por agora...
(angel_of_diablo)
-
- Curioso
- Mensagens: 40
- Registado: 04 fev 2009, 10:45
- Localização: Santarém
Re: 20KW a 1200m
Xiii, agora é que fiquei mesmo na dúvida, ontem, após o que respondi fiquei a pensar se realmente me tinha enganado ou não... ou seja, eu estava a usar a fórmula DU = 100 * (u / U0). Ora esta fórmula dá valores diferentes para U0=230V ou U0=400V. Isto já foi discutido aqui no forum (http://www.eletricidade.net/viewtopic.php?f=29&t=3870) e chegou-se à conclusão que seriam sempre 230V independentemente de se tratar de um circuito trifásico ou não.
Desta forma penso que os meus cálculos iniciais estavam correctos, mas porque é que todos estão a ter valores de secção abaixo dos meus??
Onde é que eu me enganei, ora vou aqui deixar os cálculos:
I= P / (rq3 * U * cos@) = 10000 / (rq3 * 400 * 0.
= 18A
considerando condutor de 32mm2 temos:
u = 1 * (p * (L / S) * cos@ + k * L * sen@) * I = (0.0281 * (1200/32) * 0.8 + (0.08/1000) * 1200 * 0.6) * 18 = 16.21V
DU = 100 * u / U0 = 100 * 16.21 / 230 = 7.04% - NÃO DÁ.
Com 50 já dá um pouco "à pele" pois a DU será 4.69V (mas para bombas será suficiente por causa da plena carga).
Assim, só não percebo porque há pessoas a considerar secções menores... estarei enganado em alguma conta?
Bem, independentemente disso parece-me que com a conta certa ou errada, as tabelas dão 50mm2 (um cabo par cada bomba) pelo que o equivalente para alumínio será 95mm2. É o alumínio que vou recomendar e obrigado pela vossa ajuda
Desta forma penso que os meus cálculos iniciais estavam correctos, mas porque é que todos estão a ter valores de secção abaixo dos meus??
Onde é que eu me enganei, ora vou aqui deixar os cálculos:
I= P / (rq3 * U * cos@) = 10000 / (rq3 * 400 * 0.

considerando condutor de 32mm2 temos:
u = 1 * (p * (L / S) * cos@ + k * L * sen@) * I = (0.0281 * (1200/32) * 0.8 + (0.08/1000) * 1200 * 0.6) * 18 = 16.21V
DU = 100 * u / U0 = 100 * 16.21 / 230 = 7.04% - NÃO DÁ.
Com 50 já dá um pouco "à pele" pois a DU será 4.69V (mas para bombas será suficiente por causa da plena carga).
Assim, só não percebo porque há pessoas a considerar secções menores... estarei enganado em alguma conta?
Bem, independentemente disso parece-me que com a conta certa ou errada, as tabelas dão 50mm2 (um cabo par cada bomba) pelo que o equivalente para alumínio será 95mm2. É o alumínio que vou recomendar e obrigado pela vossa ajuda

Última edição por Texugoelectrico em 31 jul 2013, 22:07, editado 2 vezes no total.
- angel_of_diablo
- Velha Guarda
- Mensagens: 918
- Registado: 25 jul 2008, 15:13
- Localização: Leiria
- Been thanked: 10 times
Re: 20KW a 1200m
Olá "Texugoelectrico".Texugoelectrico Escreveu:Xiii, agora é que fiquei mesmo na dúvida, ontem, após o que respondi fiquei a pensar se realmente me tinha enganado ou não... ou seja, eu estava a usar a fórmula DU = 100 * (u / U0). Ora esta fórmula dá valores diferentes para U0=230V ou U0=400V. Isto já foi discutido aqui no forum (http://www.eletricidade.net/viewtopic.php?f=29&t=3870) e chegou-se à conclusão que seriam sempre 230V independentemente de se tratar de um circuito trifásico ou não.
Desta forma penso que os meus cálculos iniciais estavam correctos, mas porque é que todos estão a ter valores de secção abaixo dos meus??
Onde é que eu me enganei, ora vou aqui deixar os cálculos:
I= P / (rq3 * U * cos@) = 400 / (rq3 * 400 * 0.= 18A
considerando condutor de 32mm2 temos:
u = 1 * (p * (L / S) * cos@ + k * L * sen@) * I = (0.0281 * (1200/32) * 0.8 + (0.08/1000) * 1200 * 0.6) * 18 = 16.21V
DU = 100 * u / U0 = 100 * 16.21 / 230 = 7.04% - NÃO DÁ.
Com 50 já dá um pouco "à pele" pois a DU será 4.69A (mas para bombas será suficiente por causa da plena carga).
Assim, só não percebo porque há pessoas a considerar secções menores... estarei enganado em alguma conta?
Bem, independentemente disso parece-me que com a conta certa ou errada, as tabelas dão 50mm2 (um cabo par cada bomba) pelo que o equivalente para alumínio será 95mm2. É o alumínio que vou recomendar e obrigado pela vossa ajuda
Fica aqui os meus cálculos.
Eu estou a considerar que vai enterrado e será colocado um quadro perto das bombas.
- Anexos
-
- Dimensionamentos.pdf
- (46.05 KiB) Transferido 95 vezes
"Nós somos todos ignorantes, mas em diferentes áreas".
É tudo, por agora...

(angel_of_diablo)
É tudo, por agora...
(angel_of_diablo)
-
- Curioso
- Mensagens: 40
- Registado: 04 fev 2009, 10:45
- Localização: Santarém
Re: 20KW a 1200m
angel_of_diablo Escreveu:Olá "Texugoelectrico".Texugoelectrico Escreveu:Xiii, agora é que fiquei mesmo na dúvida, ontem, após o que respondi fiquei a pensar se realmente me tinha enganado ou não... ou seja, eu estava a usar a fórmula DU = 100 * (u / U0). Ora esta fórmula dá valores diferentes para U0=230V ou U0=400V. Isto já foi discutido aqui no forum (http://www.eletricidade.net/viewtopic.php?f=29&t=3870) e chegou-se à conclusão que seriam sempre 230V independentemente de se tratar de um circuito trifásico ou não.
Desta forma penso que os meus cálculos iniciais estavam correctos, mas porque é que todos estão a ter valores de secção abaixo dos meus??
Onde é que eu me enganei, ora vou aqui deixar os cálculos:
I= P / (rq3 * U * cos@) = 400 / (rq3 * 400 * 0.= 18A
considerando condutor de 32mm2 temos:
u = 1 * (p * (L / S) * cos@ + k * L * sen@) * I = (0.0281 * (1200/32) * 0.8 + (0.08/1000) * 1200 * 0.6) * 18 = 16.21V
DU = 100 * u / U0 = 100 * 16.21 / 230 = 7.04% - NÃO DÁ.
Com 50 já dá um pouco "à pele" pois a DU será 4.69A (mas para bombas será suficiente por causa da plena carga).
Assim, só não percebo porque há pessoas a considerar secções menores... estarei enganado em alguma conta?
Bem, independentemente disso parece-me que com a conta certa ou errada, as tabelas dão 50mm2 (um cabo par cada bomba) pelo que o equivalente para alumínio será 95mm2. É o alumínio que vou recomendar e obrigado pela vossa ajuda
Fica aqui os meus cálculos.
Eu estou a considerar que vai enterrado e será colocado um quadro perto das bombas.
Obrgd, as secções davam as mesmas mas eu tinha um erro, estava a multiplicar o p do cobre duas vezes por 1.25, daí o erro... com o valor (recomendado) 0.0225 temos os mesmos valores.