Alimentação de armário com 2 cabos em paralelo?

Responder
ngp
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 446
Registado: 24 mai 2012, 09:39

Alimentação de armário com 2 cabos em paralelo?

Mensagem por ngp »

Boas pessoal...
Estava a fazer a alimentação de um armário e vi que o seu consumo ronda os 250 kVA ou que ronda os 360A.
Desta forma o cabo de 3x185+95 não satisfaz...
Ouvi dizer que se pode colocar dois cabos em paralelo?
Mas que cálculos preciso de fazer para saber que cabos usar? Nunca fiz nada disto...
Avatar do Utilizador
angel_of_diablo
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 918
Registado: 25 jul 2008, 15:13
Localização: Leiria
Been thanked: 10 times

Re: Alimentação de armário com 2 cabos em paralelo?

Mensagem por angel_of_diablo »

Olá ngp.

Penso que estejas a falar de Armários de Distribuição.
Até podias colocar cabos em paralelo, mas não te recomendo.

1) Duvido que o tribloco onde liga o cabo de entrada tenha capacidade para 2 cabos;
2) Os armários suportam no máximo 400A. Como tens corrente de serviço de 360, podes não ter selectividade entre fusíveis, ou seja, tinhas de colocar 400A a montante e ter no armário no máximo fusíveis de 250A;
3) O cabos 3x185+95 não suporta 400A de protecção com fusíveis;
4) Atenção às Qdt.

Divide a tua rede em duas, é o melhor.
"Nós somos todos ignorantes, mas em diferentes áreas".
É tudo, por agora...

Imagem
(angel_of_diablo)
ngp
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 446
Registado: 24 mai 2012, 09:39

Re: Alimentação de armário com 2 cabos em paralelo?

Mensagem por ngp »

Pois era o.que eu iria fazer, mas a verdade é que já nao podem ser colocados dois armários... Só com um nao há então solução?
Avatar do Utilizador
angel_of_diablo
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 918
Registado: 25 jul 2008, 15:13
Localização: Leiria
Been thanked: 10 times

Re: Alimentação de armário com 2 cabos em paralelo?

Mensagem por angel_of_diablo »

ngp Escreveu:Pois era o.que eu iria fazer, mas a verdade é que já nao podem ser colocados dois armários... Só com um nao há então solução?
Se não tiveres nenhum fusível de 250A no armário e tiveres um tribloco com In de 400A livre podes usar para pores os 2 cabos de 185.
Se não tiveres livre, um instalador aqui do forum deve saber conserteza como ligar os 2 cabos no armário.
"Nós somos todos ignorantes, mas em diferentes áreas".
É tudo, por agora...

Imagem
(angel_of_diablo)
ngp
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 446
Registado: 24 mai 2012, 09:39

Re: Alimentação de armário com 2 cabos em paralelo?

Mensagem por ngp »

Mas no armário ainda tenho mais uma entrada livre...
Posso por isso dividir por dois cabos, e ficam duas chegadas, cada uma com cabo de 185mm2, certo?
Avatar do Utilizador
angel_of_diablo
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 918
Registado: 25 jul 2008, 15:13
Localização: Leiria
Been thanked: 10 times

Re: Alimentação de armário com 2 cabos em paralelo?

Mensagem por angel_of_diablo »

ngp Escreveu:Mas no armário ainda tenho mais uma entrada livre...
Posso por isso dividir por dois cabos, e ficam duas chegadas, cada uma com cabo de 185mm2, certo?
Olá ngp.

Supondo que esta é a unica maneira para fazer isto, deves ligar cada cabo a um tribloco garantindo que os 2 triblocos são T2, 400A.
"Nós somos todos ignorantes, mas em diferentes áreas".
É tudo, por agora...

Imagem
(angel_of_diablo)
Responder

Voltar para “Projetos Elétricos”