Boas pessoal...
Estava a fazer a alimentação de um armário e vi que o seu consumo ronda os 250 kVA ou que ronda os 360A.
Desta forma o cabo de 3x185+95 não satisfaz...
Ouvi dizer que se pode colocar dois cabos em paralelo?
Mas que cálculos preciso de fazer para saber que cabos usar? Nunca fiz nada disto...
Alimentação de armário com 2 cabos em paralelo?
- angel_of_diablo
- Velha Guarda
- Mensagens: 918
- Registado: 25 jul 2008, 15:13
- Localização: Leiria
- Been thanked: 10 times
Re: Alimentação de armário com 2 cabos em paralelo?
Olá ngp.
Penso que estejas a falar de Armários de Distribuição.
Até podias colocar cabos em paralelo, mas não te recomendo.
1) Duvido que o tribloco onde liga o cabo de entrada tenha capacidade para 2 cabos;
2) Os armários suportam no máximo 400A. Como tens corrente de serviço de 360, podes não ter selectividade entre fusíveis, ou seja, tinhas de colocar 400A a montante e ter no armário no máximo fusíveis de 250A;
3) O cabos 3x185+95 não suporta 400A de protecção com fusíveis;
4) Atenção às Qdt.
Divide a tua rede em duas, é o melhor.
Penso que estejas a falar de Armários de Distribuição.
Até podias colocar cabos em paralelo, mas não te recomendo.
1) Duvido que o tribloco onde liga o cabo de entrada tenha capacidade para 2 cabos;
2) Os armários suportam no máximo 400A. Como tens corrente de serviço de 360, podes não ter selectividade entre fusíveis, ou seja, tinhas de colocar 400A a montante e ter no armário no máximo fusíveis de 250A;
3) O cabos 3x185+95 não suporta 400A de protecção com fusíveis;
4) Atenção às Qdt.
Divide a tua rede em duas, é o melhor.
"Nós somos todos ignorantes, mas em diferentes áreas".
É tudo, por agora...

(angel_of_diablo)
É tudo, por agora...
(angel_of_diablo)
Re: Alimentação de armário com 2 cabos em paralelo?
Pois era o.que eu iria fazer, mas a verdade é que já nao podem ser colocados dois armários... Só com um nao há então solução?
- angel_of_diablo
- Velha Guarda
- Mensagens: 918
- Registado: 25 jul 2008, 15:13
- Localização: Leiria
- Been thanked: 10 times
Re: Alimentação de armário com 2 cabos em paralelo?
Se não tiveres nenhum fusível de 250A no armário e tiveres um tribloco com In de 400A livre podes usar para pores os 2 cabos de 185.ngp Escreveu:Pois era o.que eu iria fazer, mas a verdade é que já nao podem ser colocados dois armários... Só com um nao há então solução?
Se não tiveres livre, um instalador aqui do forum deve saber conserteza como ligar os 2 cabos no armário.
"Nós somos todos ignorantes, mas em diferentes áreas".
É tudo, por agora...

(angel_of_diablo)
É tudo, por agora...
(angel_of_diablo)
Re: Alimentação de armário com 2 cabos em paralelo?
Mas no armário ainda tenho mais uma entrada livre...
Posso por isso dividir por dois cabos, e ficam duas chegadas, cada uma com cabo de 185mm2, certo?
Posso por isso dividir por dois cabos, e ficam duas chegadas, cada uma com cabo de 185mm2, certo?
- angel_of_diablo
- Velha Guarda
- Mensagens: 918
- Registado: 25 jul 2008, 15:13
- Localização: Leiria
- Been thanked: 10 times
Re: Alimentação de armário com 2 cabos em paralelo?
Olá ngp.ngp Escreveu:Mas no armário ainda tenho mais uma entrada livre...
Posso por isso dividir por dois cabos, e ficam duas chegadas, cada uma com cabo de 185mm2, certo?
Supondo que esta é a unica maneira para fazer isto, deves ligar cada cabo a um tribloco garantindo que os 2 triblocos são T2, 400A.
"Nós somos todos ignorantes, mas em diferentes áreas".
É tudo, por agora...

(angel_of_diablo)
É tudo, por agora...
(angel_of_diablo)