Boa tarde a todos!
Pretendia esclarecer uma dúvida relativa a um projecto que tenho que fazer!
Pretendo instalar uma nova UPS de x kVA para substituir várias UPS que alimentam diversos circuitos. Para contabilizar a Potência Aparente Máxima de cada circuito existente, no dimensionamento da nova UPS posso efectuar o cálculo pela multiplicação do calibre do disjuntor existente pela tensão nominal?
Exemplo: 5 disjuntores de 10A e tensão nominal de 230V
10A x 230V = 2,3kVA
2,3 kVA x 5 circuitos = 11,5kVA
Implementação de Sistema UPS
-
- Curioso
- Mensagens: 12
- Registado: 27 mai 2013, 17:55
- Localização: Lisboa
-
- Oficial
- Mensagens: 5314
- Registado: 27 fev 2008, 20:53
- Localização: Barcelos
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 17 times
Re: Implementação de Sistema UPS
Esse é o valor máximo, multiplicar por 0,7 ou ver os VA de cada equipamento. Medir a corrente em cada circuito com tudo ligado.
11.500 VA/200 VA=57 computadores
As impressoras também podem ser alimentadas pela UPS, por causa da qualidade da energia.
Se calhar 5 KVA chegavam não???
Já agora que equipamentos tens?
11.500 VA/200 VA=57 computadores
As impressoras também podem ser alimentadas pela UPS, por causa da qualidade da energia.
Se calhar 5 KVA chegavam não???
Já agora que equipamentos tens?
-
- Curioso
- Mensagens: 12
- Registado: 27 mai 2013, 17:55
- Localização: Lisboa
Re: Implementação de Sistema UPS
Estou a fazer uma primeira análise através do esquema da instalação, pelo que a medição de consumos (Potência Activa) se torna impossível de realizar para já, apesar de ter pensado nela. Estando nesse esquema o calibre de cada disjuntor instalado, parti para o cálculo da Potência Aparente Máxima... Os circuitos estão a alimentar maioritariamente motorizações de Portas Automáticas.
Relativamente à sua resposta, quando diz para multiplicar por 0,7 tem a ver com que facto?
Relativamente à sua resposta, quando diz para multiplicar por 0,7 tem a ver com que facto?
- nelmindo
- Team Apoio
- Mensagens: 5438
- Registado: 14 abr 2008, 10:52
- Localização: PORTO
- Has thanked: 23 times
- Been thanked: 201 times
Re: Implementação de Sistema UPS
Fator de simultaneidade empírico.Miguel1979 Escreveu:Estou a fazer uma primeira análise através do esquema da instalação, pelo que a medição de consumos (Potência Activa) se torna impossível de realizar para já, apesar de ter pensado nela. Estando nesse esquema o calibre de cada disjuntor instalado, parti para o cálculo da Potência Aparente Máxima... Os circuitos estão a alimentar maioritariamente motorizações de Portas Automáticas.
Relativamente à sua resposta, quando diz para multiplicar por 0,7 tem a ver com que facto?
-
- Curioso
- Mensagens: 12
- Registado: 27 mai 2013, 17:55
- Localização: Lisboa
Re: Implementação de Sistema UPS
Boa tarde a todos!
Conforme combinado, já efectuei as medições de consumos de todos os circuitos atualmente suportados pelas UPS Monofásicas, tendo efectuado já a simulação para instalação de uma UPS Trifásica de 30kVA/24kW. Já efectuei o dimensionamento da protecção e do respectivo cabo, estando neste momento com a seguinte dúvida:
É necessário calcular Icc no troço de cabo entre o Quadro Parcial e a UPS ou não?
Pela fórmula Icc=Uo/Rt deu-me um valor de 1900kA
Com: Uo= Tensão Fase - Neutro
Rt= Resistência Total de 15m de cabo em cobre com Sfase=16mm2 e Sneutro=10mm2
Obrigado desde já por qualquer ajuda!
Conforme combinado, já efectuei as medições de consumos de todos os circuitos atualmente suportados pelas UPS Monofásicas, tendo efectuado já a simulação para instalação de uma UPS Trifásica de 30kVA/24kW. Já efectuei o dimensionamento da protecção e do respectivo cabo, estando neste momento com a seguinte dúvida:
É necessário calcular Icc no troço de cabo entre o Quadro Parcial e a UPS ou não?
Pela fórmula Icc=Uo/Rt deu-me um valor de 1900kA
Com: Uo= Tensão Fase - Neutro
Rt= Resistência Total de 15m de cabo em cobre com Sfase=16mm2 e Sneutro=10mm2
Obrigado desde já por qualquer ajuda!