Tenho em mãos um projecto para licenciamento de um estabelecimento de alojamento local (uma "guest house") já existente, e surgiu uma dúvida em relação à ligação dos ventiladores dos WCs, nomeadamente:
À luz das RTIEBT e para efeitos de licenciamento, poderão os ventiladores dos WCs estar ligados aos circuitos de iluminação dos WCs, de modo a que se ligue o ventilador ao ligar a iluminação? Ou terão estes que ser alimentados por circuitos distintos e estar protegidos por diferenciais diferentes?
Obrigado pela atenção.
Ligação de ventiladores dos WCs à iluminação
- angel_of_diablo
- Velha Guarda
- Mensagens: 918
- Registado: 25 jul 2008, 15:13
- Localização: Leiria
- Been thanked: 10 times
Re: Ligação de ventiladores dos WCs à iluminação
Olá SergioV.
Podes ligar à vontade os extractores dos WC's à iluminação.
Tem só em atenção o IP dos mesmos se for casa de banho (com banheira) e às regras para cada volume de protecção (V0 a V3).
Já tive chatices com a Certiel por causa de algumas coisas nas casas banho, numa delas tive que dizer que o ponto de luz estava a mais de 2,5 m do chão para me aprovarem o projecto.
Cumprimentos.
Podes ligar à vontade os extractores dos WC's à iluminação.
Tem só em atenção o IP dos mesmos se for casa de banho (com banheira) e às regras para cada volume de protecção (V0 a V3).
Já tive chatices com a Certiel por causa de algumas coisas nas casas banho, numa delas tive que dizer que o ponto de luz estava a mais de 2,5 m do chão para me aprovarem o projecto.
Cumprimentos.
"Nós somos todos ignorantes, mas em diferentes áreas".
É tudo, por agora...

(angel_of_diablo)
É tudo, por agora...
(angel_of_diablo)
-
- Team Apoio
- Mensagens: 5620
- Registado: 18 fev 2009, 21:21
- Localização: Portugal de Norte a Sul
- Has thanked: 28 times
- Been thanked: 208 times
Re: Ligação de ventiladores dos WCs à iluminação
Boas
Pode ligar os ventiladores na iluminação, e não esquecer para além do que já aqui foi dito em relação aos volumes de proteção, alturas dos equipamentos e IPs dos mesmos, proteção ID de 30mA para a iluminação dos WCS.
Pode ligar os ventiladores na iluminação, e não esquecer para além do que já aqui foi dito em relação aos volumes de proteção, alturas dos equipamentos e IPs dos mesmos, proteção ID de 30mA para a iluminação dos WCS.
SergioV Escreveu:Boa tarde,
Tenho em mãos um projecto para licenciamento de um estabelecimento de alojamento local (uma "guest house") já existente, e surgiu uma dúvida em relação à ligação dos ventiladores dos WCs, nomeadamente:
À luz das RTIEBT e para efeitos de licenciamento, poderão os ventiladores dos WCs estar ligados aos circuitos de iluminação dos WCs, de modo a que se ligue o ventilador ao ligar a iluminação? Ou terão estes que ser alimentados por circuitos distintos e estar protegidos por diferenciais diferentes?
Obrigado pela atenção.
Cpts.
Energy