Boa tarde Pessoal,
Tenho um AC que apresenta o seguinte erro: P02 - Outdoor unit fault, Compressor motor thermal overload, over or under voltage.
Alguma sugestão do que eu devo verificar? Já sei que tenho que ver o térmico, mas queria saber se algo mais a que deva dar atenção.
Obrigado,
Bruno
AC SANYO - Erro: P02
-
- Técnico Dedicado
- Mensagens: 754
- Registado: 12 jan 2008, 00:53
- Localização: Funchal
- Enviou: 17 vezes
- Agradecimento recebido: 14 vezes
- Contacto:
AC SANYO - Erro: P02
Atentamente,
Bruno
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
M4I - Manutenção Industrial
e-mail: [email protected]
Bruno
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
M4I - Manutenção Industrial
e-mail: [email protected]
- Mário
- Team Apoio
- Mensagens: 8133
- Registado: 09 nov 2007, 22:11
- Localização: Lisboa
- Enviou: 3 vezes
- Agradecimento recebido: 220 vezes
Re: AC SANYO - Erro: P02
Boas
Como está a chegar o calor aí, limpa o condensador deve de estar sujo, Vê se o ventilador funciona.
Cump.
Mário
Como está a chegar o calor aí, limpa o condensador deve de estar sujo, Vê se o ventilador funciona.
Cump.
Mário
" Nenhum trabalho é tão importante quanto colocar em risco a minha segurança ou daqueles ao meu redor."
-
- Curioso
- Mensagens: 38
- Registado: 19 dez 2010, 19:32
- Localização: Mafra, Portugal
- Agradecimento recebido: 1 vez
Re: AC SANYO - Erro: P02
esse erro aparece normalmente associado a falta de gaz, falta de arrefecimento do condensador por falha do ventilador ou condensador sujo e falha na alimentação electrica, começas por ver o estado de limpeza do condensador como já foi referido e depois vês a alimentação electrica EM CARGA, e por ultimo a quantidade de gaz existente no circuito.
-
- Velha Guarda
- Mensagens: 334
- Registado: 16 out 2011, 22:26
- Localização: Mealhada
- Enviou: 10 vezes
- Agradecimento recebido: 14 vezes
Re: AC SANYO - Erro: P02
Boas, a maquina em questão é uma inverter ou velocidade constante?
Se for constante alem do que jà foi dito, mede o condensador electrico.
Se for constante alem do que jà foi dito, mede o condensador electrico.
Cump.
Rochinha
Rochinha
-
- Técnico Dedicado
- Mensagens: 754
- Registado: 12 jan 2008, 00:53
- Localização: Funchal
- Enviou: 17 vezes
- Agradecimento recebido: 14 vezes
- Contacto:
Re: AC SANYO - Erro: P02
Viva,
No meu caso, foi falta de gás.
O caso foi encaminhado para uma empresa de AVAC e lá carregaram o circuito.
Cumps,
Bruno
No meu caso, foi falta de gás.
O caso foi encaminhado para uma empresa de AVAC e lá carregaram o circuito.
Cumps,
Bruno
Atentamente,
Bruno
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
M4I - Manutenção Industrial
e-mail: [email protected]
Bruno
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
M4I - Manutenção Industrial
e-mail: [email protected]
-
- Quadro de Honra
- Mensagens: 2011
- Registado: 30 abr 2011, 11:56
- Localização: Almada/Charneca da Caparica
- Enviou: 2 vezes
- Agradecimento recebido: 13 vezes
Re: AC SANYO - Erro: P02
BLima Escreveu:Viva,
No meu caso, foi falta de gás.
O caso foi encaminhado para uma empresa de AVAC e lá carregaram o circuito.
Cumps,
Bruno
se perdeu fluido refrigerante é porque tem uma fuga em algures, os técnicos verificaram essa situação?
Jaime Reis