Grandezas estipuladas num transformador

Responder
Avatar do Utilizador
NosferatuPT
Curioso
Curioso
Mensagens: 48
Registado: 12 set 2012, 19:25
Been thanked: 1 time

Grandezas estipuladas num transformador

Mensagem por NosferatuPT »

Olá! :)
Gostaria que me ajudassem numas dúvidas que tenho há algum tempo:

Quando se fala de grandezas estipuladas num transformador (trifásico), o que é que estas representam realmente?
Por exemplo, se a potência estipulada for de 30kVA, quer dizer que a corrente entregue às cargas estará limitada a 30k/(raiz(3).420) se a tensão estipulada for 420V no secundário?
O valor da potência estipulada (nunca > 30kVA) dependerá sempre, portanto, das cargas?

Se a razão de transformação estipulada for 200/420 V, quer dizer que no primário ele só aceita até 200V ou que, independentemente da tensão no primário, surgira sempre uma tensão no secundário que é 420/200 vezes maior que no primário?
A título de exemplo, seria possível aplicar uma tensão no primário de 1000V, surgindo no secundário 2100V?

Espero ter sido claro nas minhas dúvidas.. gostava mesmo muito de finalmente perceber isto!
Avatar do Utilizador
projclvm
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 1020
Registado: 12 jun 2011, 16:39
Localização: Centro
Been thanked: 12 times

Re: Grandezas estipuladas num transformador

Mensagem por projclvm »

420V ?
Avatar do Utilizador
NosferatuPT
Curioso
Curioso
Mensagens: 48
Registado: 12 set 2012, 19:25
Been thanked: 1 time

Re: Grandezas estipuladas num transformador

Mensagem por NosferatuPT »

É um exemplo didáctico.. tirado de um caderno de problemas.
Avatar do Utilizador
Alf23do
Faça a sua apresentação
Faça a sua apresentação
Mensagens: 3
Registado: 30 ago 2012, 16:06

Re: Grandezas estipuladas num transformador

Mensagem por Alf23do »

Boas, aqui fica um ideia.

Com base na potência nominal do transformador e sabendo as tensões pode-se determinar as correntes e com isso dimensionar os condutores.

Para além da potência nominal haverá eventualmente valores de tensão de primário e secundário ou uma delas e a relação de transformação.
Por razões construtivas os valores nominais não deverão ser ultrapassados (a não ser transitoriamente). O isolamento das espiras está para uma determinada tensão nominal, assim como a sua espessura para uma certa corrente, sendo que do produto destas vem a potência.

O problema apresentado é muito vago, mas as bases para a resolução poderão ser as indicadas.

Espero ter ajudado
RUii_elect
Faça a sua apresentação
Faça a sua apresentação
Mensagens: 7
Registado: 02 set 2010, 11:04
Been thanked: 1 time

Re: Grandezas estipuladas num transformador

Mensagem por RUii_elect »

Boas....
Se tens a potência estipulada de 30kVA, então essa será a potência nominal do transformador, e então podes calcular a corrente no secundário (Corrente nominal) da forma como referiste.
Os transformadores podem funcionar em sobrecarga, ou seja, com cargas superiores à sua potência nominal mas o que não é aconselhável pois este irá perder rendimento, degradar os condutores e isoladores ou até mesmo destrui-los.

Por último, posso-te dizer que existem transformadores elevadores e redutores. Quero dizer com isto que podes ter um transformador que no primário, U1=200V e no secundário U2=400V. Ou como é mais comum, 15kV/400 (por exemplo), ou seja um transformador redutor.
A razão de tensões entre primário e secundário depende sempre da razão de transformação do mesmo.

Cumprimentos
soares469
Aprendiz
Aprendiz
Mensagens: 122
Registado: 02 set 2012, 22:59
Localização: lisboa

Re: Grandezas estipuladas num transformador

Mensagem por soares469 »

NosferatuPT Escreveu:Olá! :)
Gostaria que me ajudassem numas dúvidas que tenho há algum tempo:

Quando se fala de grandezas estipuladas num transformador (trifásico), o que é que estas representam realmente?
Por exemplo, se a potência estipulada for de 30kVA, quer dizer que a corrente entregue às cargas estará limitada a 30k/(raiz(3).420) se a tensão estipulada for 420V no secundário?
O valor da potência estipulada (nunca > 30kVA) dependerá sempre, portanto, das cargas?

Se a razão de transformação estipulada for 200/420 V, quer dizer que no primário ele só aceita até 200V ou que, independentemente da tensão no primário, surgira sempre uma tensão no secundário que é 420/200 vezes maior que no primário?
A título de exemplo, seria possível aplicar uma tensão no primário de 1000V, surgindo no secundário 2100V?

Espero ter sido claro nas minhas dúvidas.. gostava mesmo muito de finalmente perceber isto!
boas

atenção que é 30KV / 1.732*400
justme
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 706
Registado: 26 mai 2007, 21:17
Been thanked: 24 times

Re: Grandezas estipuladas num transformador

Mensagem por justme »

Código: Selecionar todos

Quando se fala de grandezas estipuladas num transformador (trifásico), o que é que estas representam realmente? 
Por exemplo, se a potência estipulada for de 30kVA, quer dizer que a corrente entregue às cargas estará limitada a 30k/(raiz(3).420) se a tensão estipulada for 420V no secundário? 
Correto

O valor da potência estipulada (nunca > 30kVA) dependerá sempre, portanto, das cargas?

O valor da potencia estipulada é fixado pelo fabricante, não depende da carga. O que depende da carga é o valor da potencia fornecida pelo transformador. No entanto não deve ser superior á potencia estipulada, isto é não deverão usar-se cargas que exijam mais potencia do que a estipulada para o transfomador.


Se a razão de transformação estipulada for 200/420 V, quer dizer que no primário ele só aceita até 200V ou que, independentemente da tensão no primário, surgira sempre uma tensão no secundário que é 420/200 vezes maior que no primário?
A razão de transformação diz-nos quantas vezes a tensão do secundário vai ser inferior (transformador abaixador) ou superior (transformador elevador) á tensão aplicada no primário, sendo portanto em teoria independente da tensão aplicada no primario. No entanto num transformador concreto as tensões estipuladas não deverão ser significativamente ultrapassados principalmente devido a questoes de isolamento.


A título de exemplo, seria possível aplicar uma tensão no primário de 1000V, surgindo no secundário 2100V?
Sim desde que o verniz de isolamento dos enrolamentos suportasse essas tensões o que não é garantido num transformador para 200/420 V.


Um abraço
Responder

Voltar para “Discussão Eletricidade”