Boa noite prezados colegas,
Sou director de uma obra onde instalei um posto de transformação EFACEC (com transformador seco) que, durante a primeira quinzena funcionou ininterruptamente.
No entanto, nos últimos dias a cela de protecção ao transformador (cela DC) está a disparar e aparece, num display que fica na cela de contagem de média tensão (por cina da cela DB), duas indicações:
• Alarm;
• TRP.
De referir que este projecto preconiza uma terra única (terra de protecção e serviço). Na ocasião da instalação do anel de terras, o valor da resistência medido foi de 0 OHM.
O que poderá estar a causar este erro?
Problema em Posto de Transformação
-
- Velha Guarda
- Mensagens: 1085
- Registado: 26 fev 2009, 18:21
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 3 times
-
- Velha Guarda
- Mensagens: 1085
- Registado: 26 fev 2009, 18:21
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 3 times
Re: Problema em Posto de Transformação
Boa tarde Rainbow.rainbow Escreveu:Boa tarde.
E já falou com a Efacec?
Sim, já falei com a EFACEC e já consegui resolver a questão.
Abraço e obrigado.
-
- Quadro de Honra
- Mensagens: 2011
- Registado: 30 abr 2011, 11:56
- Localização: Almada/Charneca da Caparica
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 13 times
Re: Problema em Posto de Transformação
se já resolveu, penso que seria bom para o forum , explicar como!!!
......já que abriu um tópico..........
......já que abriu um tópico..........
Jaime Reis
-
- Velha Guarda
- Mensagens: 1085
- Registado: 26 fev 2009, 18:21
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 3 times
Re: Problema em Posto de Transformação
Basicamente, teve-se que apagar o erro.... Fez-se reset e o erro desapareceu.jaimereis Escreveu:se já resolveu, penso que seria bom para o forum , explicar como!!!
......já que abriu um tópico..........
Ficou resolvido, no entanto, nunca percebi bem a razão do problema, daí ter questionado várias pessoas sobre o mesmo.
Deixei a dúvida com a EFACEC, pois gostava de saber, para o caso de voltar a aparecer (no entanto, já passou um mês e não voltou a aparecer). Quando tiver noticias, exponho a solução.
Abraço.
-
- Curioso
- Mensagens: 13
- Registado: 07 mai 2013, 11:23
- Localização: Luanda
Re: Problema em Posto de Transformação
boas,
provávelmente não terão inicialmente ajustado o relé de proteção para as especificações do transformador
provávelmente não terão inicialmente ajustado o relé de proteção para as especificações do transformador