Prob. c/ dimensionamento de cabos Comp. vs Icc

Responder
Avatar do Utilizador
joaopequeno
Curioso
Curioso
Mensagens: 13
Registado: 06 ago 2008, 08:51
Localização: Coimbra
Been thanked: 1 time

Prob. c/ dimensionamento de cabos Comp. vs Icc

Mensagem por joaopequeno »

Pessoal,

Estou a fazer um projecto a nivel industrial, no entanto estou com problemas no dimensionamento de cabos, em que para a protecção que tenho apena necessito de um cabo de 25mm2, no entanto como são 190mt por forma a satisfazer o Icc tenho de passar para 70mm2. É quase 3 vezes mais.

É mesmo assim?
O que se poderia fazer para não ter de subir tanto a secção?
Avatar do Utilizador
rebelocruz
Quadro de Honra
Quadro de Honra
Mensagens: 1517
Registado: 31 dez 2007, 17:22
Localização: Porto
Been thanked: 3 times

Re: Prob. c/ dimensionamento de cabos Comp. vs Icc

Mensagem por rebelocruz »

Boas

O que é que a corrente de curto circuito têm haver com o comprimento?
Cpt

Rebelo Cruz
Avatar do Utilizador
joaopequeno
Curioso
Curioso
Mensagens: 13
Registado: 06 ago 2008, 08:51
Localização: Coimbra
Been thanked: 1 time

Re: Prob. c/ dimensionamento de cabos Comp. vs Icc

Mensagem por joaopequeno »

Ao efectuar o calculo das condições todas para o dimensionamento do cabo, tem de satisfazer a queda de tensão admisivél, a actuação para a protecção a instalar, a fadiga e a corrente de curto circuito.

Para qualquer cabo tem de se satisfazer estas condições.
Ora uma vez que os comprimentos são elevados, interferem no cálculo, calculo esse que me obriga a passar de 25mm2 para 70mm2 num caso, outros é mais.

O comprimentos está associado ao calculo da resistividade do cabo pois sendo CU ou AL há um valor por metro que depois vai variar em função do comprimento.
Avatar do Utilizador
joaoosvaldo
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 3378
Registado: 24 out 2008, 15:06
Localização: Norte
Has thanked: 18 times
Been thanked: 34 times

Re: Prob. c/ dimensionamento de cabos Comp. vs Icc

Mensagem por joaoosvaldo »

Sim isso é possível de acontecer. Só vendo um caso concreto mas é possível. E deve-se ao facto do dispositivo de proteção ter de actuar para a corrente de curto-circuito mínima, ou seja, no fim da canalização (ponto terminal). A proteção tem de "ver" o defeito e ser capaz de atuar em tempo "útil".
Cumprimentos,

João Osvaldo Sousa


Email: joaoosvaldo@eletricidade.net
Duzia12
Oficial
Oficial
Mensagens: 5314
Registado: 27 fev 2008, 20:53
Localização: Barcelos
Has thanked: 3 times
Been thanked: 17 times

Re: Prob. c/ dimensionamento de cabos Comp. vs Icc

Mensagem por Duzia12 »

Faça o cálculo com disjuntores que o problema desaparece acho eu!
Avatar do Utilizador
joaoosvaldo
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 3378
Registado: 24 out 2008, 15:06
Localização: Norte
Has thanked: 18 times
Been thanked: 34 times

Re: Prob. c/ dimensionamento de cabos Comp. vs Icc

Mensagem por joaoosvaldo »

Duzia12 Escreveu:Faça o cálculo com disjuntores que o problema desaparece acho eu!
Não é bem assim :!: Se a corrente de curto-circuito mínima ficar à esquerda da curva do disjuntor das três uma: altera o calibre do disjuntor (baixar mas só se for possível), altera a curva do disjuntor (colocar curva B em vez de C por exemplo) ou altera a canalização.
Cumprimentos,

João Osvaldo Sousa


Email: joaoosvaldo@eletricidade.net
Duzia12
Oficial
Oficial
Mensagens: 5314
Registado: 27 fev 2008, 20:53
Localização: Barcelos
Has thanked: 3 times
Been thanked: 17 times

Re: Prob. c/ dimensionamento de cabos Comp. vs Icc

Mensagem por Duzia12 »

Tem de ver o Icc para 5 segundos!!
Responder

Voltar para “Projetos Elétricos”