amigos esclareçam me o seguinte sff
para afeitos de certificação pela certiel
uma armadura de emergencia colocada á entrada de um armazem pode ser ligada com um circuito directo ao QGA
ou tem que ser ligada á caixa de derivação que alimenta a luz de entrada do armazem?
armadura de emergencia
- eng_jersilva
- Velha Guarda
- Mensagens: 765
- Registado: 01 fev 2008, 14:51
- Localização: S. João da Madeira
- Has thanked: 10 times
- Been thanked: 17 times
Re: armadura de emergencia
a iluminação de segurança deverá ficar "pendurada" num dos circuitos de iluminação normal, agora o local onde quer "pendurar" fica a sua escolha, ou no EQ ou na caixa de derivação mais proxima do circuito de iluminação normal.
Abraço
João Silva