help por favor C5
-
- Velha Guarda
- Mensagens: 1629
- Registado: 07 abr 2008, 13:20
- Localização: alverca
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 6 times
help por favor C5
amigos , tenho para montar um amplificador 451201 e 2 derivadores ...
no projecto diz que tenho que colocar uma C5...
É mesmo necessario esta caixa...
nessa mesma zona tenho que montar um outro amplificador 451201 e 2 derivadores eu não poderia colocar tudo numa C5 então ?
outra coisa quantas tomadas de 220v tenho que ter dentro da C5 ?
como os cabos da TV vêm da esteira e entram depois na C5 tenho de colocar bucins ?
um cabo um bucim ?
ou os cabos podem entrar todos num tubo de 40 ?
a terra para os amplificador 451201 e 2 derivadores pode ser a da esteira ?
desculpem o testamento mas estou a passar mal com este trabalho ...
Obrigados
no projecto diz que tenho que colocar uma C5...
É mesmo necessario esta caixa...
nessa mesma zona tenho que montar um outro amplificador 451201 e 2 derivadores eu não poderia colocar tudo numa C5 então ?
outra coisa quantas tomadas de 220v tenho que ter dentro da C5 ?
como os cabos da TV vêm da esteira e entram depois na C5 tenho de colocar bucins ?
um cabo um bucim ?
ou os cabos podem entrar todos num tubo de 40 ?
a terra para os amplificador 451201 e 2 derivadores pode ser a da esteira ?
desculpem o testamento mas estou a passar mal com este trabalho ...
Obrigados
- joaoosvaldo
- Team Apoio
- Mensagens: 3378
- Registado: 24 out 2008, 15:06
- Localização: Norte
- Has thanked: 18 times
- Been thanked: 34 times
Re: help por favor C5
Já agora como a obra tem Projeto pode contactar o Projetista para expor as dúvidas que tiver. É obrigatório o acompanhamento de obra.
- Varejo
- Team Apoio
- Mensagens: 4054
- Registado: 14 jun 2007, 01:17
- Localização: Lx
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 12 times
Re: help por favor C5
Boas, deves cumprir o projeto, em caso de duvida contactas o projetista, depois no local também se pode proceder a alterações, mas ele tem de alterar o projeto!
Teoria é quando se sabe tudo mas nada funciona. Prática é quando tudo funciona mas ninguém sabe porquê... aqui alia-se a teoria à prática... nada funciona e ninguém sabe porquê!!
-
- Velha Guarda
- Mensagens: 1629
- Registado: 07 abr 2008, 13:20
- Localização: alverca
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 6 times
Re: help por favor C5
meus bons amigos , um grande obrigado ,
eu já suspeitava disso ...
o problema aqui é que estamos a falar de um Grande tubarão , teria que a minha empresa falar com o consorcio e depois a multinacional falar com os tipos do projecto ...
sabem como se diz em espanhol : tou lixado ...
um grande grande obrigado vou seguir á risca a merda que o aleijado daquele projectista fez ...
eu já suspeitava disso ...
o problema aqui é que estamos a falar de um Grande tubarão , teria que a minha empresa falar com o consorcio e depois a multinacional falar com os tipos do projecto ...
sabem como se diz em espanhol : tou lixado ...
um grande grande obrigado vou seguir á risca a merda que o aleijado daquele projectista fez ...
- Varejo
- Team Apoio
- Mensagens: 4054
- Registado: 14 jun 2007, 01:17
- Localização: Lx
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 12 times
Re: help por favor C5
Boas, a transição da esteira para a caixa C5 pode ser a tubo, depois metes os cabos lá dentro!
Em relação ao nº de cabos por tubo, tens a formula no manual, se não tiver mencionado no projeto!
Em relação ao nº de cabos por tubo, tens a formula no manual, se não tiver mencionado no projeto!
Teoria é quando se sabe tudo mas nada funciona. Prática é quando tudo funciona mas ninguém sabe porquê... aqui alia-se a teoria à prática... nada funciona e ninguém sabe porquê!!
-
- Team Apoio
- Mensagens: 5620
- Registado: 18 fev 2009, 21:21
- Localização: Portugal de Norte a Sul
- Has thanked: 28 times
- Been thanked: 208 times
Re: help por favor C5
Boas
Deves apresentar essas duvidas à fiscalização da obra, que fará as demarches necessárias ao esclarecimento das duvidas.
Hoje essas duvidas quase são esclarecidas na hora, com um simples telefonema, ou com um envio de email.
Essas alterações devem depois ficar escritas no livro de reuniões de obra.
Por isso nada de desanimar.
Deves apresentar essas duvidas à fiscalização da obra, que fará as demarches necessárias ao esclarecimento das duvidas.
Hoje essas duvidas quase são esclarecidas na hora, com um simples telefonema, ou com um envio de email.
Essas alterações devem depois ficar escritas no livro de reuniões de obra.
Por isso nada de desanimar.
quero aprender Escreveu:meus bons amigos , um grande obrigado ,
eu já suspeitava disso ...
o problema aqui é que estamos a falar de um Grande tubarão , teria que a minha empresa falar com o consorcio e depois a multinacional falar com os tipos do projecto ...
sabem como se diz em espanhol : tou lixado ...
um grande grande obrigado vou seguir á risca a m**** que o aleijado daquele projectista fez ...
Cpts.
Energy
Energy
-
- Velha Guarda
- Mensagens: 1629
- Registado: 07 abr 2008, 13:20
- Localização: alverca
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 6 times
Re: help por favor C5
ENERGY Escreveu:Boas
Deves apresentar essas duvidas à fiscalização da obra, que fará as demarches necessárias ao esclarecimento das duvidas.
Hoje essas duvidas quase são esclarecidas na hora, com um simples telefonema, ou com um envio de email.
Essas alterações devem depois ficar escritas no livro de reuniões de obra.
Por isso nada de desanimar.
quero aprender Escreveu:meus bons amigos , um grande obrigado ,
eu já suspeitava disso ...
o problema aqui é que estamos a falar de um Grande tubarão , teria que a minha empresa falar com o consorcio e depois a multinacional falar com os tipos do projecto ...
sabem como se diz em espanhol : tou lixado ...
um grande grande obrigado vou seguir á risca a m**** que o aleijado daquele projectista fez ...
estamos a falar de uma grande obra a nivel dos arredores de lisboa ...
mas ...
é pequena muito pequena na organização ...
ninguem sabe nada , ninguem quer saber nada ...
há um culpado se correr mal , esse alguem serei eu ...
tou à toa ...
por exemplo a nivel da terra então estou perdido ...
é que eu embora esteja perdido quero fazer bem , mas os maiores não deixam!!!
- Duarte82
- Velha Guarda
- Mensagens: 175
- Registado: 23 jul 2009, 14:24
- Localização: V. N. de Famalicão
- Been thanked: 1 time
Re: help por favor C5
Boas, há um regulamento a seguir, se tu queres fazer bem e eles não deixam, pede-lhes um termo de responsabilidade de execução a eles, já que sabem tudo!!
José Duarte Pereira
(Engenheiro Eletrotécnico)
Projectista Electricidade, ITED/ITUR, Gás
(Engenheiro Eletrotécnico)
Projectista Electricidade, ITED/ITUR, Gás
-
- Team Apoio
- Mensagens: 5620
- Registado: 18 fev 2009, 21:21
- Localização: Portugal de Norte a Sul
- Has thanked: 28 times
- Been thanked: 208 times
Re: help por favor C5
Boas
Multiusos Oriente ???
Multiusos Oriente ???
quero aprender Escreveu:ENERGY Escreveu:Boas
Deves apresentar essas duvidas à fiscalização da obra, que fará as demarches necessárias ao esclarecimento das duvidas.
Hoje essas duvidas quase são esclarecidas na hora, com um simples telefonema, ou com um envio de email.
Essas alterações devem depois ficar escritas no livro de reuniões de obra.
Por isso nada de desanimar.
quero aprender Escreveu:meus bons amigos , um grande obrigado ,
eu já suspeitava disso ...
o problema aqui é que estamos a falar de um Grande tubarão , teria que a minha empresa falar com o consorcio e depois a multinacional falar com os tipos do projecto ...
sabem como se diz em espanhol : tou lixado ...
um grande grande obrigado vou seguir á risca a m**** que o aleijado daquele projectista fez ...
estamos a falar de uma grande obra a nivel dos arredores de lisboa ...
mas ...
é pequena muito pequena na organização ...
ninguem sabe nada , ninguem quer saber nada ...
há um culpado se correr mal , esse alguem serei eu ...
tou à toa ...
por exemplo a nivel da terra então estou perdido ...
é que eu embora esteja perdido quero fazer bem , mas os maiores não deixam!!!
Cpts.
Energy
Energy
-
- Velha Guarda
- Mensagens: 1629
- Registado: 07 abr 2008, 13:20
- Localização: alverca
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 6 times
-
- Team Apoio
- Mensagens: 5620
- Registado: 18 fev 2009, 21:21
- Localização: Portugal de Norte a Sul
- Has thanked: 28 times
- Been thanked: 208 times
Re: help por favor C5
Boas
O projeto ITED, e respetiva memoria descritiva, devem ser claros, portanto é só seguir o projeto.
No entanto se o executante verificar não conformidades nesse projeto, deve apresentar por escrito essas duvidas ao respetivo projetista, e registá-las no livro de obra.
O seu encarregado de obra, ou engº responsavél do instalador, saberá melhor como agir perante a situação que se apresentar a cada momento.
O projeto ITED, e respetiva memoria descritiva, devem ser claros, portanto é só seguir o projeto.
No entanto se o executante verificar não conformidades nesse projeto, deve apresentar por escrito essas duvidas ao respetivo projetista, e registá-las no livro de obra.
O seu encarregado de obra, ou engº responsavél do instalador, saberá melhor como agir perante a situação que se apresentar a cada momento.
quero aprender Escreveu:não intressa qual , mas não é essa ....
Cpts.
Energy
Energy
-
- Velha Guarda
- Mensagens: 1629
- Registado: 07 abr 2008, 13:20
- Localização: alverca
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 6 times
Re: help por favor C5
estou sozinho ...
não tenho ninguém a quem pedir ajuda ...
tenho lido o manual e lá vou fazendo as coisas segundo o que percebo ...
como disse estou só ...
só há uma duvida que ainda não consegui esclarecer em cada piso leva uma C5 , os cabos de fortes e fracas passam unicamente em esteira ...
a esteira vai também ás C5 ...
tenho os cabos coaxias todos penteados junto da C5 , agora tenho uma duvida entram 7 cabos coaxiais em cada C5 eu fiz dois furos para dois bucins de 40 um para os cabos coaxiais outro como reserva ...
e deixei 3 furos para bucins de 25 para a regua de tomadas um para a terra e outro de reserva ...
a minha duvida é :
os coaxiais saiem da esteira e podem entrar todos no bucim de 40 ou tenho de colocar um batente de 40 e colocar um pouco de tubo 50 cm desse tubo fixo na esteira ?
obrigados
se alguem que seja barra em ited poder ajudar em que eu possa ligar-lhe para falar melhor fico bastante grato
não tenho ninguém a quem pedir ajuda ...
tenho lido o manual e lá vou fazendo as coisas segundo o que percebo ...
como disse estou só ...
só há uma duvida que ainda não consegui esclarecer em cada piso leva uma C5 , os cabos de fortes e fracas passam unicamente em esteira ...
a esteira vai também ás C5 ...
tenho os cabos coaxias todos penteados junto da C5 , agora tenho uma duvida entram 7 cabos coaxiais em cada C5 eu fiz dois furos para dois bucins de 40 um para os cabos coaxiais outro como reserva ...
e deixei 3 furos para bucins de 25 para a regua de tomadas um para a terra e outro de reserva ...
a minha duvida é :
os coaxiais saiem da esteira e podem entrar todos no bucim de 40 ou tenho de colocar um batente de 40 e colocar um pouco de tubo 50 cm desse tubo fixo na esteira ?
obrigados
se alguem que seja barra em ited poder ajudar em que eu possa ligar-lhe para falar melhor fico bastante grato
- Varejo
- Team Apoio
- Mensagens: 4054
- Registado: 14 jun 2007, 01:17
- Localização: Lx
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 12 times
Re: help por favor C5
Boas, com tubo fica melhor do que os cabo entrarem diretos nos bucins!
p.s mas isso leva assim tantas C5 para meia dúzia de cabos?
p.s2 o projeto não "explica" nada? parece que estás a fazer o ITED como se não existisse projecto ITED, ou então é um projeto muito mal elaborado!
p.s mas isso leva assim tantas C5 para meia dúzia de cabos?
p.s2 o projeto não "explica" nada? parece que estás a fazer o ITED como se não existisse projecto ITED, ou então é um projeto muito mal elaborado!
Teoria é quando se sabe tudo mas nada funciona. Prática é quando tudo funciona mas ninguém sabe porquê... aqui alia-se a teoria à prática... nada funciona e ninguém sabe porquê!!
-
- Velha Guarda
- Mensagens: 1131
- Registado: 11 jan 2008, 17:00
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 3 times
Re: help por favor C5
Nada de desanimar, nem de se sentir inferiorizado!quero aprender Escreveu: ninguem sabe nada , ninguem quer saber nada ...
há um culpado se correr mal , esse alguem serei eu ...
tou à toa ...
por exemplo a nivel da terra então estou perdido ...
é que eu embora esteja perdido quero fazer bem , mas os maiores não deixam!!!
Sendo uma obra legal, cumpre regulamentos e normas precessuais.
Como tal, para se salvaguardar, já que a fiscalização não lhe dá ouvidos, nem responde às questões, trate de escrever uma cartinha a expor as duvidas e questoes existentes, e a renitência na sua resolução/clarificação, indicando que, se nada for dito em contrário, irá cumprir o projecto, não se podendo responsabilizar pela sua não conformidade regulamentar.
O importante é que as suas dúvidas fiquem escritas no livro de obra, actas de reuniões, enfim.... onde for possível, haja registo das mesmas.
Depois, se não lhe dão ouvidos, o problema já não é seu.
Learning is the goal!!