Tenho uma duvida "parva" que é a seguinte:
Numa instalação trifasica de uma moradia com uma possível potência contratada de 10,35kVA, posso dimensionar os fusíveis e disjuntores de 32A, ou tenho de utilizar protecções de 16A, visto a corrente por fase se de 15A? Há algum inconveniente?
Obrigado
DEUS AMIGO
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 483
Registado: 17 nov 2010, 22:55
Localização: Não me lembro estou com Alzaimer!
Agradecimento recebido: 1 vez

Re: Duvida

Mensagem por DEUS AMIGO »

Amigo pet seja mais esclarecido no assunto, está a falar de fusiveis? (já não existe)nos quadro, só se for nas caixas de coluna ou portinholas? e disjuntores de 32A? para aplicar onde ? no quadro da moradia deve seguir as normas regulamentares nos circuitos que existe por exp: tomadas 16A e iluminação 10A etc., e a potência contratada nada tem a ver com a instalação da moradia que pode estar dimensionada para uma maior potência e só pedir os tais 10,35KVA (15A por fase) que tem.
Cump.
Avatar do Utilizador
pet
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 206
Registado: 17 jul 2008, 12:29
Localização: Braga
Agradecimento recebido: 3 vezes

Re: Duvida

Mensagem por pet »

Caro deus amigo, tem toda a razão, eu tambem expliquei me mal, quando falei nos fusiveis era relativo á portinhola. Os disjuntores nada tem a ver com a questão, foi lapso meu.
Pelo que percebi podemos instalar fusiveis para potências maiores, que em nada influencia a instalação da moradia, certo?
DEUS AMIGO
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 483
Registado: 17 nov 2010, 22:55
Localização: Não me lembro estou com Alzaimer!
Agradecimento recebido: 1 vez

Re: Duvida

Mensagem por DEUS AMIGO »

Amigo pet se os condutores de entrada forem de 6mm pode colocar os 32A (não sei o que se encontra na instalação) se é antiga ou não?.
Avatar do Utilizador
pet
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 206
Registado: 17 jul 2008, 12:29
Localização: Braga
Agradecimento recebido: 3 vezes

Re: Duvida

Mensagem por pet »

os condutores de entrada são de 10mm.
ENERGY
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 5620
Registado: 18 fev 2009, 21:21
Localização: Portugal de Norte a Sul
Enviou: 28 vezes
Agradecimento recebido: 208 vezes

Re: Duvida

Mensagem por ENERGY »

pet Escreveu:os condutores de entrada são de 10mm.
Boas
Para um cabo de 10mm e potencia contratada até 20.7Kvas, pode utilizar fusiveis de 32A na portinhola ou caixa de coluna.
Cpts.
Energy