É correcto instalar bucins metálicos em cabos monopolares?
Não vamos ter problemas com correntes induzidas?
Bucins metálicos em cabos monopolares
-
- Quadro de Honra
- Mensagens: 2011
- Registado: 30 abr 2011, 11:56
- Localização: Almada/Charneca da Caparica
- Enviou: 2 vezes
- Agradecimento recebido: 13 vezes
Re: Bucins metálicos em cabos monopolares
boas
não existe qualquer inconveniente no uso de bucins metalicos, seja em que cabo for
alias, são os unicos 100% ignifugos
não existe qualquer inconveniente no uso de bucins metalicos, seja em que cabo for
alias, são os unicos 100% ignifugos
Jaime Reis
-
- Técnico Dedicado
- Mensagens: 1912
- Registado: 22 fev 2008, 14:44
- Enviou: 17 vezes
- Agradecimento recebido: 80 vezes
Re: Bucins metálicos em cabos monopolares
Boas,
presumindo que estará a falar de cabos monopolares em BT, se lava bucins individuais é porque os cabos entram em furos feitos num quadro em chapa.
Então e esta chapa não vai ter o mesmo problema?
ohmico
presumindo que estará a falar de cabos monopolares em BT, se lava bucins individuais é porque os cabos entram em furos feitos num quadro em chapa.
Então e esta chapa não vai ter o mesmo problema?
ohmico
- Mário
- Team Apoio
- Mensagens: 8133
- Registado: 09 nov 2007, 22:11
- Localização: Lisboa
- Enviou: 3 vezes
- Agradecimento recebido: 220 vezes
Re: Bucins metálicos em cabos monopolares
Boas
Cump.
Mário
O quadro está ligado à terra, o bucin é metálico e está apertado à caixa ou seja, o bucin tem contacto com a chapa do quadro que está à terra.migjac Escreveu:Sim são cabos monopolares BT.
O quadro é em chapa mas deverá estar ligado á terra.
Cump.
Mário
" Nenhum trabalho é tão importante quanto colocar em risco a minha segurança ou daqueles ao meu redor."
-
- Técnico Dedicado
- Mensagens: 1912
- Registado: 22 fev 2008, 14:44
- Enviou: 17 vezes
- Agradecimento recebido: 80 vezes
Re: Bucins metálicos em cabos monopolares
Boas,
não sei porque foi referida a ligação à terra, uma vez que o que estava em discussão era a indução na envolvente.
Quando estamos a falar de cabos monopolares estamos a falar de cargas elevadas, portanto terá de ser levada em conta a influência do campo magnético criado na flange de entrada dos cabos, desde que estes entrem por "furos" individuais.
ohmico
não sei porque foi referida a ligação à terra, uma vez que o que estava em discussão era a indução na envolvente.
Quando estamos a falar de cabos monopolares estamos a falar de cargas elevadas, portanto terá de ser levada em conta a influência do campo magnético criado na flange de entrada dos cabos, desde que estes entrem por "furos" individuais.
ohmico
-
- Velha Guarda
- Mensagens: 571
- Registado: 08 mai 2008, 17:52
- Enviou: 6 vezes
- Agradecimento recebido: 17 vezes
Re: Bucins metálicos em cabos monopolares
ohmico Escreveu:Boas,
não sei porque foi referida a ligação à terra, uma vez que o que estava em discussão era a indução na envolvente.
Quando estamos a falar de cabos monopolares estamos a falar de cargas elevadas, portanto terá de ser levada em conta a influência do campo magnético criado na flange de entrada dos cabos, desde que estes entrem por "furos" individuais.
ohmico
A questão é mesmo essa.
Gostaria saber se existe alguma regra de boa arte que indique evitar bucins metálicos para cabos monolopares em baixa tensão para potências elevadas.
-
- Técnico Dedicado
- Mensagens: 1912
- Registado: 22 fev 2008, 14:44
- Enviou: 17 vezes
- Agradecimento recebido: 80 vezes
Re: Bucins metálicos em cabos monopolares
Boas,
no que diz respeito aos bucins, penso não terem corpo suciciente para que se note, na práctica, o seu aquecimento.
Já quanto à flange metálica, terá que ser feito um corte entre cabos para que não se feche o circuito magnético em volta de cada cabo.
ohmico
no que diz respeito aos bucins, penso não terem corpo suciciente para que se note, na práctica, o seu aquecimento.
Já quanto à flange metálica, terá que ser feito um corte entre cabos para que não se feche o circuito magnético em volta de cada cabo.
ohmico