Boas pessoal!
Numa instalação eléctrica que cabo usam que seja corta fogo na alimentação do gerador ao quadro de segurança? Um Energy RV XY por exemplo?
Cabo resistente a fogo a usar?
- joaoosvaldo
- Team Apoio
- Mensagens: 3378
- Registado: 24 out 2008, 15:06
- Localização: Norte
- Has thanked: 18 times
- Been thanked: 34 times
Re: Cabo resistente a fogo a usar?
Utilizar cabo: XZ1(zh, frs).ngp Escreveu:Boas pessoal!
Numa instalação eléctrica que cabo usam que seja corta fogo na alimentação do gerador ao quadro de segurança? Um Energy RV XY por exemplo?
Ver os seguintes link's:
http://www.eletricidade.net/viewtopic.p ... ogo#p71919
http://www.eletricidade.net/viewtopic.p ... ogo#p57399
http://www.eletricidade.net/viewtopic.p ... ogo#p39977
http://www.eletricidade.net/viewtopic.p ... =ignifugos
http://www.eletricidade.net/viewtopic.php?f=10&t=6446
- Duarte82
- Velha Guarda
- Mensagens: 175
- Registado: 23 jul 2009, 14:24
- Localização: V. N. de Famalicão
- Been thanked: 1 time
Re: Cabo resistente a fogo a usar?
Segundo 801.2.1.2.2 das RTIEBT, as canalizações de segurança devem ser resistentes ao fogo, ou seja, como o colega disse o cabo deverá ser um XZ1(frs,zh) (normalmente de bainha laranja).
frs = fire resistant
zh = zero halogen
Ter em atenção de não confundir o cabo XZ1(frt,zh) (normalmente de bainha verde), que é apenas retardante ao fogo.
frs = fire resistant
zh = zero halogen
Ter em atenção de não confundir o cabo XZ1(frt,zh) (normalmente de bainha verde), que é apenas retardante ao fogo.
José Duarte Pereira
(Engenheiro Eletrotécnico)
Projectista Electricidade, ITED/ITUR, Gás
(Engenheiro Eletrotécnico)
Projectista Electricidade, ITED/ITUR, Gás
Re: Cabo resistente a fogo a usar?
Os cabos de bainha verde são não propagadores de chamas.
Os cabos de bainha laranja são resistentes ao fogo, até um determinado tempo.
Não esquecer de isolar os ductos nos pontos de atravessamento dos cabos, com almofadas intumescentes em zonas de passagem.
Os cabos de bainha laranja são resistentes ao fogo, até um determinado tempo.
Não esquecer de isolar os ductos nos pontos de atravessamento dos cabos, com almofadas intumescentes em zonas de passagem.
- Pedro Barradas
- Velha Guarda
- Mensagens: 417
- Registado: 31 mar 2011, 17:09
- Profissão: ARQUITECTO
- Localização: SUL do TEJO e ALGARVES
- Has thanked: 36 times
- Been thanked: 29 times
Re: Cabo resistente a fogo a usar?
... Issso dos códigos de cor dos cabos.. atenção a isso que existe muito cabo vermelho, laranaja e à bolinhas que de retardante e/ ou resistente ao fogo é apenas pela cor.
Em alguns sistemas, não basta ser resistente ao fogo... é necessário que este garanta a continuidade do serviço, para um determinado escalão de tempo....
Em alguns sistemas, não basta ser resistente ao fogo... é necessário que este garanta a continuidade do serviço, para um determinado escalão de tempo....