Ando a remodelar um quadro eléctrico e estou com uma duvida em fazer a distribuição do quadro.Tenho corrente trifásico 30A.
sala: 4 circuitos de tomadas
cozinha :1 circuito placa de indução
1 circuito forno
1 circuito frigorífico e micro ondas
1 circuito tomadas bancada
1 circuito maquina lavar roupa
1 circuito maquina lavar loiça
2 quartos : 2 circuitos para tomadas
1 circuito ar condicionado
iluminação : 2 circuitos
piso radiante: um circuito para cada divisão são 7
1 circuito para o termoacumulador
1 circuito para bomba de piscina
1º Andar tho um quadro parcial com corrente monófasica
Se me poderem ajudar agradecia. obrigado
Duvida com o quadro electrico
-
- Curioso
- Mensagens: 32
- Registado: 29 jan 2010, 23:30
- Localização: Faro
-
- Team Apoio
- Mensagens: 5620
- Registado: 18 fev 2009, 21:21
- Localização: Portugal de Norte a Sul
- Has thanked: 28 times
- Been thanked: 208 times
Re: Duvida com o quadro electrico
Boasdestruidor007 Escreveu:Ando a remodelar um quadro eléctrico e estou com uma duvida em fazer a distribuição do quadro.Tenho corrente trifásico 30A.
sala: 4 circuitos de tomadas
cozinha :1 circuito placa de indução
1 circuito forno
1 circuito frigorífico e micro ondas
1 circuito tomadas bancada
1 circuito maquina lavar roupa
1 circuito maquina lavar loiça
2 quartos : 2 circuitos para tomadas
1 circuito ar condicionado
iluminação : 2 circuitos
piso radiante: um circuito para cada divisão são 7
1 circuito para o termoacumulador
1 circuito para bomba de piscina
1º Andar tho um quadro parcial com corrente monófasica
Se me poderem ajudar agradecia. obrigado
Tudo depende do que quer gastar em termos de €€€.
1 ID 4x40x300mA para circuitos da cozinha
1 ID 4x40x300mA para tomadas de usos gerais
1 ID 4x40x300mA para ar condicionado e piso radiante
1 ID 4x25x30mA para termocumulador, bomba piscina, e eventuais tomadas de wc.
1 ID 4x25x30mA para iluminação
1 IC de corte 4x40A como geral
1 Barramento trifásico, que recebe alimentação do corte geral, e destribui alimentação para os diversos IDs, e alimenta o disjuntor que protege o cabo que alimenta o quadro parcial do piso 1.
E se quizer instale tambem uns sinalizadores de fases com as devidas proteções.
Cpts.
Energy
Energy
-
- Curioso
- Mensagens: 32
- Registado: 29 jan 2010, 23:30
- Localização: Faro
Re: Duvida com o quadro electrico
Boa noite obrigado por me ajudarem mais uma qestão sobre os diferenciais será que posso meter de 30ma em vez de 300ma. cumps
Re: Duvida com o quadro electrico
Sim, se meteres de 30mA ainda melhor!destruidor007 Escreveu:Boa noite obrigado por me ajudarem mais uma qestão sobre os diferenciais será que posso meter de 30ma em vez de 300ma. cumps