Relatório Tipo para Gerador de 85 kVA

Responder
pedmpl
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 132
Registado: 13 dez 2011, 09:39
Localização: Porto
Been thanked: 1 time

Relatório Tipo para Gerador de 85 kVA

Mensagem por pedmpl »

Malta

Recebi uma carta do Min da Economia a dizer que num relatório tipo mod 937 de um PT que lhes enviei, não falei num gerador de 85 kVA que a instalação tem e querem que eu envie um relatório desse gerador.
Acontece que os relatórios tipo mod 937 não me parecem estar vocacionados para geradores.

Pergunto: há algum relatório tipo específico para geradores?

Obrigado.
Avatar do Utilizador
rebelocruz
Quadro de Honra
Quadro de Honra
Mensagens: 1517
Registado: 31 dez 2007, 17:22
Localização: Porto
Been thanked: 3 times

Re: Relatório Tipo para Gerador de 85 kVA

Mensagem por rebelocruz »

Boas

Só existe o 937, que no ponto 3 deve descrever que é um grupo de emergência constituído por um grupo de x KVA e alimenta uma determinada instalação.
Cpt

Rebelo Cruz
pedmpl
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 132
Registado: 13 dez 2011, 09:39
Localização: Porto
Been thanked: 1 time

Re: Relatório Tipo para Gerador de 85 kVA

Mensagem por pedmpl »

rebelocruz Escreveu:Boas

Só existe o 937, que no ponto 3 deve descrever que é um grupo de emergência constituído por um grupo de x KVA e alimenta uma determinada instalação.
Thanks.
Esses geradores têm terra de serviço ou de protecção, independentes do PT que careçam de medição?
Avatar do Utilizador
rebelocruz
Quadro de Honra
Quadro de Honra
Mensagens: 1517
Registado: 31 dez 2007, 17:22
Localização: Porto
Been thanked: 3 times

Re: Relatório Tipo para Gerador de 85 kVA

Mensagem por rebelocruz »

Boas

Devem ter e carecem de medição.
Cpt

Rebelo Cruz
Responder

Voltar para “Discussão Eletricidade”