Viva,
Vou voltar a um tema aqui já questionado mas nunca respondido...
Alguém conhece alguma legislação que fale sobre a construção de bacias de retenção de transformadores de potência de uma subestação?
Obrigado desde já pelas respostas.
Cumprimentos,
DVasco
Bacias de Retenção de Transformadores em Subestações
-
- Curioso
- Mensagens: 24
- Registado: 14 jan 2008, 16:46
- Localização: Portugal
- Has thanked: 7 times
-
- Técnico Dedicado
- Mensagens: 754
- Registado: 12 jan 2008, 00:53
- Localização: Funchal
- Has thanked: 17 times
- Been thanked: 14 times
- Contacto:
Re: Bacias de Retenção de Transformadores em Subestações
Viva,
No meu trabalho tivemos que colocar bacias de retenção por debaixo dos produtos perigosos no armazém, nomeadamente: óleos, tintas, diluentes e restantes produtos químicos.
A sua capacidade tem que ser superior o maior reservatório utilizado, ou seja, se usamos cubas de 1000L, cada bacia tinha que ter a capacidade de reter um derrame de eventualmente 1000L.
Fomos recomendados pela Entidade que nos emitiu o licenciamento industrial da utilização destas bacias. Foram feitas à medida para caber por debaixo das prateleiras.
Atentamente,
Bruno
No meu trabalho tivemos que colocar bacias de retenção por debaixo dos produtos perigosos no armazém, nomeadamente: óleos, tintas, diluentes e restantes produtos químicos.
A sua capacidade tem que ser superior o maior reservatório utilizado, ou seja, se usamos cubas de 1000L, cada bacia tinha que ter a capacidade de reter um derrame de eventualmente 1000L.
Fomos recomendados pela Entidade que nos emitiu o licenciamento industrial da utilização destas bacias. Foram feitas à medida para caber por debaixo das prateleiras.
Atentamente,
Bruno
Atentamente,
Bruno
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
M4I - Manutenção Industrial
e-mail: geral@m4i.pt
Bruno
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
M4I - Manutenção Industrial
e-mail: geral@m4i.pt
-
- Técnico Dedicado
- Mensagens: 1911
- Registado: 22 fev 2008, 14:44
- Has thanked: 17 times
- Been thanked: 80 times
Re: Bacias de Retenção de Transformadores em Subestações
Boas,
se os transformadores forem em banho de óleo, a tina de recolha de óleo e o respectivo depósito de recepção são fundamentais para a recolha do óleo e interromper a combustão em caso de fogo. Uma vez que a possibilidade de explosão continua a existir a recepção continua a ser necessária.
Ohmico
se os transformadores forem em banho de óleo, a tina de recolha de óleo e o respectivo depósito de recepção são fundamentais para a recolha do óleo e interromper a combustão em caso de fogo. Uma vez que a possibilidade de explosão continua a existir a recepção continua a ser necessária.
Ohmico