Boa noite colegas,
Tenho uma questão a fazer, que é uma duvida que me aconteceu hoje. Que é o seguinte tenho uma bomba de furo que funciona muito bem durante os 1º dez minutos, com um consumo na ordem dos 7,5A e passado esse tempo, cerca de 10 minutos o relé termico desparo porque passa para um consumo de 22A. O que estará a acontecer, será que me podem ajudar.
Cumprimentos, Pedro Mendes
Bomba submersivel
-
- Velha Guarda
- Mensagens: 402
- Registado: 24 abr 2009, 00:08
- Localização: Oliveira do Hospital
-
- Velha Guarda
- Mensagens: 483
- Registado: 17 nov 2010, 22:55
- Localização: Não me lembro estou com Alzaimer!
- Been thanked: 1 time
Re: Bomba submersivel
Á pouco tempo aconteceu comigo essa situação bomba trifásica era uma fase junto da bomba que estava solta e quando do arranque estaria a fazer contacto depois de ela arrancar com a vibração desligava-se e fazia desligar o termico por passar tambem para o dobro da amperagem, tirei fora a bomba submersivel fiz novas ligações e ficou boa, o pior foi perto 100 metros de furo.