Boa tarde!
pediram-me os cálculos justificativos para o dimensionamento do condutor de protecção que liga o Quadro de Entrada ao Terminal Principal de Terra com base no cumprimento dos requisitos estabelecidos pela secção 543.1.1 das RTIEBT.
A formula correspondente é: S=(Ixraiz de t)/K
K- é tirado de uma tabela
I- Qual é o valor de I, será o Iccmax, fase-terra?
Alguem me pode ajudar?
C.
Filipe
calculos justificat. dimensionamento condutor de terra
-
- Velha Guarda
- Mensagens: 180
- Registado: 03 dez 2007, 11:42
Re: calculos justificat. dimensionamento condutor de terra
Penso que teras que indicar a corrente Icc Max (calculado atraves a formula ja fornecida no presente forum) e o T penso que deverá ser 5s (nota: existe algumas situações em que t tera que ser menor (ver secção sistemas de terra que la esta bem explicado tambem discutico no forum)
Ex:Para um Iccmax de 5700A e Tpara 5 s da uma secção de condutor de fase 72mm2
Ex:Para um Iccmax de 5700A e Tpara 5 s da uma secção de condutor de fase 72mm2
Daniel Silva Pires - Eng.º
- joaoosvaldo
- Team Apoio
- Mensagens: 3378
- Registado: 24 out 2008, 15:06
- Localização: Norte
- Has thanked: 18 times
- Been thanked: 34 times
Re: calculos justificat. dimensionamento condutor de terra
Idealmente o tempo de disparo do dispositivo de proteção deveria ser o tempo de disparo da proteção a montante da origem da instalação, ou seja, por exemplo para uma instalação alimentada a partir da rede de BT quem deveria fornecer esse tempo é o distribuidor (o problema é darem esse valor
), se for uma instalação alimentada por um PT é o tempo de disparo da proteção da canalização localizada no QGBT. Os 5s é o caso mais desfavorável mas à partida o tempo será sempre inferior a este valor e ter em conta que com 5s podem-se obter secções dos condutores demasiado exageradas. Mas na falta de dados mais concretos utilizar os 5s 



Re: calculos justificat. dimensionamento condutor de terra
Obrigado pela vossa ajuda.
Utilizei a formula dada na 543.1.1 das RTIEBT e utilizei o I como IccMax.
Para calcular o IccMax utilizei a potencia calculada para a instalação, no caso 600kVA e utilizei o factor de multiplicação de 0,035 que vi num tópico aqui do forum sobre este assunto.
IccMax=600x0,035=21kA.
Penso estar correcto.
obg.
Filipe
Utilizei a formula dada na 543.1.1 das RTIEBT e utilizei o I como IccMax.
Para calcular o IccMax utilizei a potencia calculada para a instalação, no caso 600kVA e utilizei o factor de multiplicação de 0,035 que vi num tópico aqui do forum sobre este assunto.
IccMax=600x0,035=21kA.
Penso estar correcto.
obg.
Filipe
- joaoosvaldo
- Team Apoio
- Mensagens: 3378
- Registado: 24 out 2008, 15:06
- Localização: Norte
- Has thanked: 18 times
- Been thanked: 34 times
Re: calculos justificat. dimensionamento condutor de terra
Não deve de ser feito o cálculo dessa forma para obter o Iccmáx mas de qualquer forma o valor será +/- esse. É um artifício de cálculo.Fillipe Escreveu:Obrigado pela vossa ajuda.
Utilizei a formula dada na 543.1.1 das RTIEBT e utilizei o I como IccMax.
Para calcular o IccMax utilizei a potencia calculada para a instalação, no caso 600kVA e utilizei o factor de multiplicação de 0,035 que vi num tópico aqui do forum sobre este assunto.
IccMax=600x0,035=21kA.
Penso estar correcto.
obg.
Filipe
Re: calculos justificat. dimensionamento condutor de terra
boas,
é melhor considerar a potencia do transformador, que neste caso deve ser 630kVA.
Esse método para calcular o Icc, não é o ideal.
é melhor considerar a potencia do transformador, que neste caso deve ser 630kVA.
Esse método para calcular o Icc, não é o ideal.
-
- Curioso
- Mensagens: 61
- Registado: 11 jun 2015, 10:59
- Localização: Vila Nova de Gaia
- Has thanked: 15 times
- Been thanked: 4 times
Re: calculos justificat. dimensionamento condutor de terra
Muito Boa Tarde,
O Icc a considerar não deveria ser o Iccmáx no QE?
Valores aproximados:
-Para um QE com o cabo alimentador de 4x25 e com um comprimento de 30 m eu diria que o Icc será aprox. entre 6 e 7 kA (Scc da rede 350MVA e Stransformador 630 kVA)
-Aplicando a fórmula S=(Ixraiz de t)/K
onde I=6000A
t=5s
K=retirado do Quadro 54B e igual a 176
temos uma secção do condutor de proteção entre o QE e o TPT de 76,3 mm.
Acho que este valor não está correto, por isso questiono-me sobre o erro...
Muito obrigado pela atenção,
JM
O Icc a considerar não deveria ser o Iccmáx no QE?
Valores aproximados:
-Para um QE com o cabo alimentador de 4x25 e com um comprimento de 30 m eu diria que o Icc será aprox. entre 6 e 7 kA (Scc da rede 350MVA e Stransformador 630 kVA)
-Aplicando a fórmula S=(Ixraiz de t)/K
onde I=6000A
t=5s
K=retirado do Quadro 54B e igual a 176
temos uma secção do condutor de proteção entre o QE e o TPT de 76,3 mm.
Acho que este valor não está correto, por isso questiono-me sobre o erro...
Muito obrigado pela atenção,
JM
Cumprimentos,
JM