Iluminação de emergencia

Responder
Rocha_28359
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 233
Registado: 19 abr 2010, 10:32
Localização: Lisboa
Has thanked: 2 times
Been thanked: 2 times

Iluminação de emergencia

Mensagem por Rocha_28359 »

Muito boa tarde;

Venho por este meio solicitar mais uma vez a vossas ajuda, recebi um projecto de segurança contra incendios com a localização da iluminação de emergência, agora preciso de fazer alimentação electrica aos blocos autónomos , a questão surge como faço isto???

Já não trabalho com a iluminação de emergencia a algum tempo, e não sei por onde começar!!! Alguem em consegue dar umas luzes?
Cumprimentos
Rocha
rainbow
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 1412
Registado: 10 ago 2009, 10:15
Has thanked: 16 times
Been thanked: 39 times

Re: Iluminação de emergencia

Mensagem por rainbow »

Boa tarde.

Existem diversos tópicos aqui no fórum sobre esse assunto. No entanto, deixo aqui mais um link para ajudar a começar.
ENERGY
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 5620
Registado: 18 fev 2009, 21:21
Localização: Portugal de Norte a Sul
Has thanked: 28 times
Been thanked: 208 times

Re: Iluminação de emergencia

Mensagem por ENERGY »

rainbow Escreveu:Boa tarde.

Existem diversos tópicos aqui no fórum sobre esse assunto. No entanto, deixo aqui mais um link para ajudar a começar.
Boas
Sem mais informação do tipo de instalação, o link acima deixado, já é uma boa ajuda.
Cpts.
Energy
joaoricardosantos
Curioso
Curioso
Mensagens: 11
Registado: 30 jul 2012, 15:07

Re: Iluminação de emergencia

Mensagem por joaoricardosantos »

Como inicialmente também tive duvidas na forma de contemplar a situação relativamente à iluminação de emergência em lojas, resolvi a situação com demonstrado no anexo. Relativamente à forma de ligação dos automatos, existem certas marcas que providenciam o esquema de ligação dos telecomandos nos respectivos catalogos.
Anexos
Il emerg.JPG
Avatar do Utilizador
travassos
Curioso
Curioso
Mensagens: 72
Registado: 01 ago 2010, 18:50
Has thanked: 3 times
Been thanked: 5 times

Re: Iluminação de emergencia

Mensagem por travassos »

Rocha_28359 Escreveu:Muito boa tarde;

Venho por este meio solicitar mais uma vez a vossas ajuda, recebi um projecto de segurança contra incendios com a localização da iluminação de emergência, agora preciso de fazer alimentação electrica aos blocos autónomos , a questão surge como faço isto???

Já não trabalho com a iluminação de emergencia a algum tempo, e não sei por onde começar!!! Alguem em consegue dar umas luzes?
Boas,
Você deverá usar o circuito da iluminação normal que está na mesma zona que os blocos autonomos para a alimentação destes.
Travassos
ENERGY
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 5620
Registado: 18 fev 2009, 21:21
Localização: Portugal de Norte a Sul
Has thanked: 28 times
Been thanked: 208 times

Re: Iluminação de emergencia

Mensagem por ENERGY »

joaoricardosantos Escreveu:Como inicialmente também tive duvidas na forma de contemplar a situação relativamente à iluminação de emergência em lojas, resolvi a situação com demonstrado no anexo. Relativamente à forma de ligação dos automatos, existem certas marcas que providenciam o esquema de ligação dos telecomandos nos respectivos catalogos.
Boas
Para lojas não está mal, mas eu teria separado os circuitos de iluminação dos circuitos de tomadas, e arcondicionado.
Cpts.
Energy
Responder

Voltar para “Dúvidas”