Boa tarde,
tenho um comutador de escada no corredor, ontem a lampada estoiro, fui verificar as tensões aos terminais da lampada para ver quanto chegava e medi 230V depois verifiquei com o inetrruptordesligado e chegavam a lampada 90V...
Sustitui todos os fios da canalização (da caixa de derivação ao interruptor e da caixa a lampada) e continua igual, substitui o bocal e os interruptores e tambem não resolvi o problema, não sei como aparece os 90V...alguem tem alguma sugestão?
Obrigados!
90V entre fase e neutro numa lampada desligada
-
- Curioso
- Mensagens: 12
- Registado: 24 mar 2010, 14:42
- Localização: Oliveira do Hospital
- Mário
- Team Apoio
- Mensagens: 8131
- Registado: 09 nov 2007, 22:11
- Localização: Lisboa
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 220 times
Re: 90V entre fase e neutro numa lampada desligada
Boas
Retorno.
Cump.
Mário
Retorno.
Cump.
Mário
" Nenhum trabalho é tão importante quanto colocar em risco a minha segurança ou daqueles ao meu redor."
-
- Curioso
- Mensagens: 12
- Registado: 24 mar 2010, 14:42
- Localização: Oliveira do Hospital
Re: 90V entre fase e neutro numa lampada desligada
Mário Escreveu:Boas
Retorno.
Cump.
Mário
Ola Mario, poderia ser mais preciso sffv?
-
- Curioso
- Mensagens: 12
- Registado: 24 mar 2010, 14:42
- Localização: Oliveira do Hospital
Re: 90V entre fase e neutro numa lampada desligada
Como posso fazer par aas eliminar? Mas nas outras lampadas da casa não tenho estas tensões nos terminais das lampadas...Duzia12 Escreveu:São tensões parasitas, indução. Lei de Lenz.
-
- Oficial
- Mensagens: 5314
- Registado: 27 fev 2008, 20:53
- Localização: Barcelos
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 17 times
Re: 90V entre fase e neutro numa lampada desligada
Tenta ligar um fio ao outro vais ver que não acontece nada. Pode ser um tensão indutiva ou capacitiva.
Enfim.............................by dúzia12
Enfim.............................by dúzia12