desarme difrencial
-
- Faça a sua apresentação
- Mensagens: 6
- Registado: 17 mai 2012, 22:57
- Localização: Entroncamento
desarme difrencial
Tenho uma UPS trifasica com terra serviço ligada ao centro da estrela de onde sai o neutro comum à rede um e rede 2 logo a corrente divide-se pelo neutro e pela terra desarmando o difrencial. Até aqui tudo bem.
Não podendo colocar contactores tetrapolares porque é a ups que faz a gestão das comutações pergunto o seguinte:
Existe alguma regra, norma da EDP, certiel etc que me permita ter um ramal da EDP a alimentar uma ups numa sala tecnica sem difrencial assumindo eu o risco.
Agradecia que se alguem souber qual o artigo, regra ou seja o que for me diga qual é
Não podendo colocar contactores tetrapolares porque é a ups que faz a gestão das comutações pergunto o seguinte:
Existe alguma regra, norma da EDP, certiel etc que me permita ter um ramal da EDP a alimentar uma ups numa sala tecnica sem difrencial assumindo eu o risco.
Agradecia que se alguem souber qual o artigo, regra ou seja o que for me diga qual é
-
- Velha Guarda
- Mensagens: 483
- Registado: 17 nov 2010, 22:55
- Localização: Não me lembro estou com Alzaimer!
- Agradecimento recebido: 1 vez
Re: desarme difrencial
Ó amigo desculpe a observação! mas tem só o ramal da EDP ligado ao UPS? agora se está a falar do diferêncial da EDP (ou limitador de potência da EDP) se pode estar sem o mesmo ? é isso? o amigo tem de dar mais informações do que pretende, a EDP actualmente só coloca DCP sem protecção diferêncial, agora o amigo tem de ter protecção diferêncial na instalação toda atravês do quadro da instalação! explique-se melhor para poder-mos ajudar.Cump:
- Mário
- Team Apoio
- Mensagens: 8133
- Registado: 09 nov 2007, 22:11
- Localização: Lisboa
- Enviou: 3 vezes
- Agradecimento recebido: 220 vezes
Re: desarme difrencial
Boas "jmom75"
1º Preenche o perfil "profile"
2º Tenta explicar um pouco melhor a situação.
Cump.
Mário
1º Preenche o perfil "profile"
2º Tenta explicar um pouco melhor a situação.
Cump.
Mário
" Nenhum trabalho é tão importante quanto colocar em risco a minha segurança ou daqueles ao meu redor."
-
- Faça a sua apresentação
- Mensagens: 6
- Registado: 17 mai 2012, 22:57
- Localização: Entroncamento
Re: desarme difrencial
Já actualizei o perfil. Acho que não falta mais nada.
Quanto a situação exposta passo a explicar melhor.
Realmente a EDP não tem diferencial.
Estamos a falar de correntes trifasicas
No QGBT existe um diferencial de 10A para protecção dos curto directos à estrutura que está ligada à terra de protecção.
No quadro parcial existe um diferencial de 3A (é este que desarma).
Na UPS o neutro está ligado à terra de serviço para o referencial de zero, como as correntes estão desequilibradas porque estão a alimentar varios equipamentos monofasicos a corrente que deveria passar pelo neutro divide-se pelo neutro e pela terra rpovocando o desarme do diferencial de 3A.
Até aqui tudo bem é assim que a instalação tem de funcionar.
O que pergunto é se há alguma norma, regulamento etc que me permita retirar o diferencia do quadro parcial e a sala de energia ficar sem a protecção dos 3A e ficar so a trabalhar com a protecção dos 10A
Penso que fui explicito.
Quanto a situação exposta passo a explicar melhor.
Realmente a EDP não tem diferencial.
Estamos a falar de correntes trifasicas
No QGBT existe um diferencial de 10A para protecção dos curto directos à estrutura que está ligada à terra de protecção.
No quadro parcial existe um diferencial de 3A (é este que desarma).
Na UPS o neutro está ligado à terra de serviço para o referencial de zero, como as correntes estão desequilibradas porque estão a alimentar varios equipamentos monofasicos a corrente que deveria passar pelo neutro divide-se pelo neutro e pela terra rpovocando o desarme do diferencial de 3A.
Até aqui tudo bem é assim que a instalação tem de funcionar.
O que pergunto é se há alguma norma, regulamento etc que me permita retirar o diferencia do quadro parcial e a sala de energia ficar sem a protecção dos 3A e ficar so a trabalhar com a protecção dos 10A
Penso que fui explicito.
- Mário
- Team Apoio
- Mensagens: 8133
- Registado: 09 nov 2007, 22:11
- Localização: Lisboa
- Enviou: 3 vezes
- Agradecimento recebido: 220 vezes
Re: desarme difrencial
Boas
E quem faz a protecção de pessoas e bens?
Cump.
Mário
jmom75 Escreveu:Já actualizei o perfil. Acho que não falta mais nada.
Não está lá nada
Quanto a situação exposta passo a explicar melhor.
Realmente a EDP não tem diferencial.
Estamos a falar de correntes trifasicas
No QGBT existe um diferencial de 10A para protecção dos curto directos à estrutura que está ligada à terra de protecção.
O diferencial é de 10Amp.?
No quadro parcial existe um diferencial de 3A (é este que desarma).
O diferencial é de 3Amp.?
Na UPS o neutro está ligado à terra de serviço para o referencial de zero, como as correntes estão desequilibradas porque estão a alimentar varios equipamentos monofasicos a corrente que deveria passar pelo neutro divide-se pelo neutro e pela terra rpovocando o desarme do diferencial de 3A.
Não podes ter neutro e terra juntos em Bt., depois do contador
Até aqui tudo bem é assim que a instalação tem de funcionar.
O que pergunto é se há alguma norma, regulamento etc que me permita retirar o diferencia do quadro parcial e a sala de energia ficar sem a protecção dos 3A e ficar so a trabalhar com a protecção dos 10A
Penso que fui explicito.
E quem faz a protecção de pessoas e bens?
Cump.
Mário
" Nenhum trabalho é tão importante quanto colocar em risco a minha segurança ou daqueles ao meu redor."
-
- Faça a sua apresentação
- Mensagens: 6
- Registado: 17 mai 2012, 22:57
- Localização: Entroncamento
Re: desarme difrencial
Sensibilidade
Sensibilidade RCD é expresso como a corrente de operação residual nominal, observou IΔn. Valores preferenciais foram definidos pelo IEC, tornando assim possível dividir RCDs em três grupos de acordo com seu valor IΔn.
Alta sensibilidade (HS): 6 - 10 - 30 mA (por contato direto / vida proteção lesão)
Sensibilidade média (MS): 100 - 300 - 500-1000 mA (para proteção contra incêndio)
Baixa sensibilidade (LS): 3 - 10 - 30 A (normalmente para a proteção da máquina)
Sim, diferencial de 10A e de 3A no quadro principal e no quadro parcial.
Quanto à protecção de pessoas e bens a duvida é mesmo essa.
Tratando-se de uma sala técnica onde só entram técnicos existe alguma regra, regulamento que dispense diferencial.
O neutro não pode estar junto com a terra??? quem disse??? então se tiver uma estrela de onde sai o neutro não tem de ter uma terra de serviço juntamente com o neutro para colocar o ponto central da estrela ao referencial zero da terra, ao mesmo referencial que existe à saída do PT.
O diferencial que desarma é o de 3A porque devido às cargas desequilibradas a corrente que deveria circular pelo neutro é de 7A e só passa 2 passando os restantes 5A pela terra logo o diferencial de 3A não pode lá estar.
O que eu necessitava de saber é se existe alguma regulamentação sobre o assunto.
Sensibilidade RCD é expresso como a corrente de operação residual nominal, observou IΔn. Valores preferenciais foram definidos pelo IEC, tornando assim possível dividir RCDs em três grupos de acordo com seu valor IΔn.
Alta sensibilidade (HS): 6 - 10 - 30 mA (por contato direto / vida proteção lesão)
Sensibilidade média (MS): 100 - 300 - 500-1000 mA (para proteção contra incêndio)
Baixa sensibilidade (LS): 3 - 10 - 30 A (normalmente para a proteção da máquina)
Sim, diferencial de 10A e de 3A no quadro principal e no quadro parcial.
Quanto à protecção de pessoas e bens a duvida é mesmo essa.
Tratando-se de uma sala técnica onde só entram técnicos existe alguma regra, regulamento que dispense diferencial.
O neutro não pode estar junto com a terra??? quem disse??? então se tiver uma estrela de onde sai o neutro não tem de ter uma terra de serviço juntamente com o neutro para colocar o ponto central da estrela ao referencial zero da terra, ao mesmo referencial que existe à saída do PT.
O diferencial que desarma é o de 3A porque devido às cargas desequilibradas a corrente que deveria circular pelo neutro é de 7A e só passa 2 passando os restantes 5A pela terra logo o diferencial de 3A não pode lá estar.
O que eu necessitava de saber é se existe alguma regulamentação sobre o assunto.
- Mário
- Team Apoio
- Mensagens: 8133
- Registado: 09 nov 2007, 22:11
- Localização: Lisboa
- Enviou: 3 vezes
- Agradecimento recebido: 220 vezes
Re: desarme difrencial
Boas
É ramal da edp ou têm PT? são diferentes.
Cump.
Mário
Vai ver http://www.eletricidade.net/viewtopic.php?f=55&t=13821
É ramal da edp ou têm PT? são diferentes.
Cump.
Mário
Vai ver http://www.eletricidade.net/viewtopic.php?f=55&t=13821
" Nenhum trabalho é tão importante quanto colocar em risco a minha segurança ou daqueles ao meu redor."
-
- Team Apoio
- Mensagens: 5620
- Registado: 18 fev 2009, 21:21
- Localização: Portugal de Norte a Sul
- Enviou: 28 vezes
- Agradecimento recebido: 208 vezes
Re: desarme difrencial
jmom75 Escreveu:Sensibilidade
Sensibilidade RCD é expresso como a corrente de operação residual nominal, observou IΔn. Valores preferenciais foram definidos pelo IEC, tornando assim possível dividir RCDs em três grupos de acordo com seu valor IΔn.
Alta sensibilidade (HS): 6 - 10 - 30 mA (por contato direto / vida proteção lesão)
Sensibilidade média (MS): 100 - 300 - 500-1000 mA (para proteção contra incêndio)
Baixa sensibilidade (LS): 3 - 10 - 30 A (normalmente para a proteção da máquina)
Sim, diferencial de 10A e de 3A no quadro principal e no quadro parcial.
Quanto à protecção de pessoas e bens a duvida é mesmo essa.
Tratando-se de uma sala técnica onde só entram técnicos existe alguma regra, regulamento que dispense diferencial.
O neutro não pode estar junto com a terra??? quem disse??? então se tiver uma estrela de onde sai o neutro não tem de ter uma terra de serviço juntamente com o neutro para colocar o ponto central da estrela ao referencial zero da terra, ao mesmo referencial que existe à saída do PT.
O diferencial que desarma é o de 3A porque devido às cargas desequilibradas a corrente que deveria circular pelo neutro é de 7A e só passa 2 passando os restantes 5A pela terra logo o diferencial de 3A não pode lá estar.
O que eu necessitava de saber é se existe alguma regulamentação sobre o assunto.
Boas
Regulamentos, consultar RTIEBT
Cpts.
Energy
Energy
-
- Técnico Dedicado
- Mensagens: 1912
- Registado: 22 fev 2008, 14:44
- Enviou: 17 vezes
- Agradecimento recebido: 80 vezes
Re: desarme difrencial
Boas,
não quererá explicitar melhor o que quer dizer com isto?
"O neutro não pode estar junto com a terra??? quem disse??? então se tiver uma estrela de onde sai o neutro não tem de ter uma terra de serviço juntamente com o neutro para colocar o ponto central da estrela ao referencial zero da terra, ao mesmo referencial que existe à saída do PT."
Parece confuso..., será a estrela do sec. do Transf. do PT? ou refere-se a um neutro criado à vontade do cliente?
Para além disso, deveria explicar que está a alimentar uma instalação com elevadas correntes de fuga e esclarecer porque foi instalado um disjuntor com sensibilidade diferencial de 3A e não outro, ao mesmo tempo, no que diz respeito às protecções instaladas também faz uma descrição pouco precisa, misturando os termos "disjuntor" e "diferencial".
Talvês com estes esclarecimentos alguém o possa ajudar.
ohmico
não quererá explicitar melhor o que quer dizer com isto?
"O neutro não pode estar junto com a terra??? quem disse??? então se tiver uma estrela de onde sai o neutro não tem de ter uma terra de serviço juntamente com o neutro para colocar o ponto central da estrela ao referencial zero da terra, ao mesmo referencial que existe à saída do PT."
Parece confuso..., será a estrela do sec. do Transf. do PT? ou refere-se a um neutro criado à vontade do cliente?
Para além disso, deveria explicar que está a alimentar uma instalação com elevadas correntes de fuga e esclarecer porque foi instalado um disjuntor com sensibilidade diferencial de 3A e não outro, ao mesmo tempo, no que diz respeito às protecções instaladas também faz uma descrição pouco precisa, misturando os termos "disjuntor" e "diferencial".
Talvês com estes esclarecimentos alguém o possa ajudar.
ohmico
-
- Velha Guarda
- Mensagens: 1412
- Registado: 10 ago 2009, 10:15
- Enviou: 16 vezes
- Agradecimento recebido: 39 vezes
Re: desarme difrencial
Boa noite.
À pessoa que colocou o post inicial: verifique o seguinte link (a partir da página 17).
Verifique também a corrente de fuga da UPS no respectivo manual.
Aconselho também a contactar o fabricante para ajudar a resolver o problema, pois o mesmo pode não ser da UPS.
À pessoa que colocou o post inicial: verifique o seguinte link (a partir da página 17).
Verifique também a corrente de fuga da UPS no respectivo manual.
Aconselho também a contactar o fabricante para ajudar a resolver o problema, pois o mesmo pode não ser da UPS.
-
- Faça a sua apresentação
- Mensagens: 6
- Registado: 17 mai 2012, 22:57
- Localização: Entroncamento
Re: desarme difrencial
Ninguém disse que o problema era da UPS.
A instalação está bem feita. o desarme do diferencial de 3A é que impossibilita o funcionamento normal.
A estrutura metálica está ligada a terra de protecção, o neutro está ligado à terra de serviço, como as cargas estão desequilibradas nas 3 fases existem correntes a fluírem para o neutro que se dividem pela terra de serviço provocando o desarme do diferencial-- Qual a duvida?? o esquema eléctrico é assim. A questão que coloquei era se a instalação poderia funcionar se diferencial.
Pelo que li no documento RTIEBT e possível em determinadas condições que acho que se adaptam à situação.
Retira-se o diferencial de 3A do quadro parcial fica com o de 10A do quadro principal e resolve-se o problema
Obrigado ENERGY
A instalação está bem feita. o desarme do diferencial de 3A é que impossibilita o funcionamento normal.
A estrutura metálica está ligada a terra de protecção, o neutro está ligado à terra de serviço, como as cargas estão desequilibradas nas 3 fases existem correntes a fluírem para o neutro que se dividem pela terra de serviço provocando o desarme do diferencial-- Qual a duvida?? o esquema eléctrico é assim. A questão que coloquei era se a instalação poderia funcionar se diferencial.
Pelo que li no documento RTIEBT e possível em determinadas condições que acho que se adaptam à situação.
Retira-se o diferencial de 3A do quadro parcial fica com o de 10A do quadro principal e resolve-se o problema
Obrigado ENERGY
- joaoosvaldo
- Team Apoio
- Mensagens: 3378
- Registado: 24 out 2008, 15:06
- Localização: Norte
- Enviou: 18 vezes
- Agradecimento recebido: 34 vezes
Re: desarme difrencial
Existe qualquer coisa que não bate certo! Os desequilíbrios de fase se a instalação estiver bem feita não vão causar qualquer disparo diferencial
.

- Mário
- Team Apoio
- Mensagens: 8133
- Registado: 09 nov 2007, 22:11
- Localização: Lisboa
- Enviou: 3 vezes
- Agradecimento recebido: 220 vezes
Re: desarme difrencial
Boas "joaoosvaldo"
"Existe qualquer coisa que não bate certo! Os desequilíbrios de fase se a instalação estiver bem feita não vão causar qualquer disparo diferencial"
Até pode ter falta de uma fase na entrada, que vai desequilibrar o sistema.
Ou a corrente acima do limite numa fase.
Os disparos também podem ser por Harmónicos.
Cump.
Mário
"Existe qualquer coisa que não bate certo! Os desequilíbrios de fase se a instalação estiver bem feita não vão causar qualquer disparo diferencial"
Até pode ter falta de uma fase na entrada, que vai desequilibrar o sistema.
Ou a corrente acima do limite numa fase.
Os disparos também podem ser por Harmónicos.
Cump.
Mário
" Nenhum trabalho é tão importante quanto colocar em risco a minha segurança ou daqueles ao meu redor."
-
- Técnico Dedicado
- Mensagens: 1912
- Registado: 22 fev 2008, 14:44
- Enviou: 17 vezes
- Agradecimento recebido: 80 vezes
Re: desarme difrencial
Boas,
haverá por aqui alguém que consiga explicar a este senhor, que afinal não tem duvidas, que o desiquilíbrio de fases não provoca o disparo do diferencial, mas poderá sim provocar o disparo do disjuntor.
Podem estar a faltar dados para uma analise correcta do problema, pois as instalações relacionadas com a ferrovia têm uma envolvente mais complexa e portanto podem não estar a ser considerados factores determinantes.
Dequalquer modo dá para perceber, pelo modo arrogante como responde, que o que pretende é que lhe digam para anular o diferencial.
É ferroviário, porque não põe o problema internamente?, pois tem aí quem lhe possa dar a resposta.
ohmico
haverá por aqui alguém que consiga explicar a este senhor, que afinal não tem duvidas, que o desiquilíbrio de fases não provoca o disparo do diferencial, mas poderá sim provocar o disparo do disjuntor.
Podem estar a faltar dados para uma analise correcta do problema, pois as instalações relacionadas com a ferrovia têm uma envolvente mais complexa e portanto podem não estar a ser considerados factores determinantes.
Dequalquer modo dá para perceber, pelo modo arrogante como responde, que o que pretende é que lhe digam para anular o diferencial.
É ferroviário, porque não põe o problema internamente?, pois tem aí quem lhe possa dar a resposta.
ohmico
- joaoosvaldo
- Team Apoio
- Mensagens: 3378
- Registado: 24 out 2008, 15:06
- Localização: Norte
- Enviou: 18 vezes
- Agradecimento recebido: 34 vezes
Re: desarme difrencial
Pois a causa do disparo diferencial não é o desequilíbrio de fases (se for um disjuntor é diferente). Deve ter outra explicação que como não percebi ainda como está feita a instalação não se consegue dar uma ajuda melhor!Mário Escreveu:Boas "joaoosvaldo"
"Existe qualquer coisa que não bate certo! Os desequilíbrios de fase se a instalação estiver bem feita não vão causar qualquer disparo diferencial"
Até pode ter falta de uma fase na entrada, que vai desequilibrar o sistema.
Ou a corrente acima do limite numa fase.
Os disparos também podem ser por Harmónicos.
Cump.
Mário