Bom dia ,
Gostaria que me ajudassem com uma duvida, qual deve ser o valor de icc a colocar na etiqueta interior de um quadro eléctrico ?
Isto pelo seguinte, deve ser colocado o valor de icc calculado ou o valor ao qual o equipamento esta preparado para cortar?
Sinaletica /etiqueta - Quadros eléctricos
- joaoosvaldo
- Team Apoio
- Mensagens: 3378
- Registado: 24 out 2008, 15:06
- Localização: Norte
- Has thanked: 18 times
- Been thanked: 34 times
Re: Sinaletica /etiqueta - Quadros eléctricos
Deve ser colocado o valor normalizado, ou seja, valor normalizado imediatamente superior ao calculado. E todos os equipamentos do quadro devem no mínimo suportar esta Icc calculada. Mas se o quadro for sobredimensionado e o PDC dos equipamentos for alguns valores normalizados acima do mínimo deve colocar o PDC mínimo dos equipamentos do quadro, ou seja, o PDC mais baixo de todos os equipamentos porque é o mais vulnerável de todos.EGL Escreveu:Bom dia ,
Gostaria que me ajudassem com uma duvida, qual deve ser o valor de icc a colocar na etiqueta interior de um quadro eléctrico ?
Isto pelo seguinte, deve ser colocado o valor de icc calculado ou o valor ao qual o equipamento esta preparado para cortar?