não entendo

Responder
luisilva
Curioso
Curioso
Mensagens: 14
Registado: 14 mar 2008, 21:28
Localização: CRATO

não entendo

Mensagem por luisilva »

no gráfico da ficha tecnica da certiel relativo as quedas de tensão em cabo de cobre : na linha da potencia 6,9kva apresenta no cabo de 50mm2 uma queda de tensão de 128% , que é superior ao do cabo de 25mm2 relativo a mesma potencia de6,9kva com uma queda de 64%, o cabo maior devia ter menos queda de tensão, alguem me diga porque não é assim... muito obrigado luisilva
LOTAN
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 210
Registado: 27 nov 2010, 23:45
Localização: Setúbal
Been thanked: 1 time

Re: não entendo

Mensagem por LOTAN »

Esses valores - 64 e 128 - são os comprimentos máximos dos cabos, em metros, com condutores de secções de 25mm2 e 50mm2, respectivamente, para a potência em causa com queda de tensão máxima de 1,5%.

Nunca seriam valores de quedas de tensão.
LOTAN
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 210
Registado: 27 nov 2010, 23:45
Localização: Setúbal
Been thanked: 1 time

Re: não entendo

Mensagem por LOTAN »

Se por acaso for a potência relativa a este tópico: http://www.eletricidade.net/viewtopic.php?f=10&t=13635, para 300m teria que ser um cabo com condutores de 120mm2 !
Última edição por LOTAN em 09 abr 2012, 20:40, editado 1 vez no total.
Avatar do Utilizador
joaoosvaldo
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 3378
Registado: 24 out 2008, 15:06
Localização: Norte
Has thanked: 18 times
Been thanked: 34 times

Re: não entendo

Mensagem por joaoosvaldo »

Para responder num tópico clicar em "Responder".
Cumprimentos,

João Osvaldo Sousa