Cálculo de Secção de Cabo numa Ampliação
Cálculo de Secção de Cabo numa Ampliação
Bom Dia,
Necessito a vossa ajuda para verificar se um cabo de 70mm2 é suficiente para ligar a um Armário de Distribuição situado a 30 metros do local da futura ligação e alimentado por um cabo com condutores de alumínio de 3x150 + 1x70mm2 que provem do P.T mais próximo da obra situado a cerca de 260 metros, este cabo alimenta o edifício em causa e mais alguns edifícios da área. A dúvida é se teremos que passar um cabo directo ao P.T mais próximo atendendo ao facto de a queda de tensão poder ser bastante elevada, devido a potencia a adicionar e ao facto de a saída de tensão do transformador situado a 260 metros, normalmente não ter mais que 390 V.
Anexo medições efectuadas no Q.E. do Edificio a existente no edificio, por um período de cerca de 10 horas, com inicio as 8:11 e termino as 19:51, com as seguintes medições (KW+KVA+Vrms+Arms+FP).
Envio também em anexo ficheiro Excel com uma medição mais detalhada dos Arms.
Agradeço quem me poça dar uma ajuda.
Necessito a vossa ajuda para verificar se um cabo de 70mm2 é suficiente para ligar a um Armário de Distribuição situado a 30 metros do local da futura ligação e alimentado por um cabo com condutores de alumínio de 3x150 + 1x70mm2 que provem do P.T mais próximo da obra situado a cerca de 260 metros, este cabo alimenta o edifício em causa e mais alguns edifícios da área. A dúvida é se teremos que passar um cabo directo ao P.T mais próximo atendendo ao facto de a queda de tensão poder ser bastante elevada, devido a potencia a adicionar e ao facto de a saída de tensão do transformador situado a 260 metros, normalmente não ter mais que 390 V.
Anexo medições efectuadas no Q.E. do Edificio a existente no edificio, por um período de cerca de 10 horas, com inicio as 8:11 e termino as 19:51, com as seguintes medições (KW+KVA+Vrms+Arms+FP).
Envio também em anexo ficheiro Excel com uma medição mais detalhada dos Arms.
Agradeço quem me poça dar uma ajuda.
- Anexos
-
- Medição Detalhada ARMS.pdf
- (156.77 KiB) Transferido 85 vezes
-
- Medições.pdf
- (257.09 KiB) Transferido 65 vezes
Cumprimentos,
Carla Oliveira
Carla Oliveira
- Mário
- Team Apoio
- Mensagens: 8131
- Registado: 09 nov 2007, 22:11
- Localização: Lisboa
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 220 times
Re: Cálculo de Secção de Cabo numa Ampliação
Boas
As quedas de tensão são no mesmo momento que tens mais Amp? é que aqui não se entende bem, é que tens uns picos de consumo que não entendo, estão desfasados no tempo. É escritórios? indica qual o tipo de consumidor.
Cump.
Mário
Qual a marca e modelo do analisador?coliveira Escreveu:
Necessito a vossa ajuda para verificar se um cabo de 70mm2 é suficiente para ligar a um Armário de Distribuição situado a 30 metros do local da futura ligação e alimentado por um cabo com condutores de alumínio de 3x150 + 1x70mm2 que provem do P.T mais próximo da obra situado a cerca de 260 metros, este cabo alimenta o edifício em causa e mais alguns edifícios da área. A dúvida é se teremos que passar um cabo directo ao P.T mais próximo atendendo ao facto de a queda de tensão poder ser bastante elevada, devido a potencia a adicionar e ao facto de a saída de tensão do transformador situado a 260 metros, normalmente não ter mais que 390 V.
Anexo medições efectuadas no Q.E. do Edificio a existente no edificio, por um período de cerca de 10 horas, com inicio as 8:11 e termino as 19:51, com as seguintes medições (KW+KVA+Vrms+Arms+FP).
Envio também em anexo ficheiro Excel com uma medição mais detalhada dos Arms.
Agradeço quem me poça dar uma ajuda.
As quedas de tensão são no mesmo momento que tens mais Amp? é que aqui não se entende bem, é que tens uns picos de consumo que não entendo, estão desfasados no tempo. É escritórios? indica qual o tipo de consumidor.
Cump.
Mário
" Nenhum trabalho é tão importante quanto colocar em risco a minha segurança ou daqueles ao meu redor."
-
- Team Apoio
- Mensagens: 5620
- Registado: 18 fev 2009, 21:21
- Localização: Portugal de Norte a Sul
- Has thanked: 28 times
- Been thanked: 208 times
Re: Cálculo de Secção de Cabo numa Ampliação
Boas
Se é um ramal para alimentar um edificio, esse trabalho não é da responsabilidade da EDP, incluindo o dimensionamento do cabo e da rede de distribuição.
Se é um ramal para alimentar um edificio, esse trabalho não é da responsabilidade da EDP, incluindo o dimensionamento do cabo e da rede de distribuição.
Cpts.
Energy
Energy
-
- Quadro de Honra
- Mensagens: 2011
- Registado: 30 abr 2011, 11:56
- Localização: Almada/Charneca da Caparica
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 13 times
Re: Cálculo de Secção de Cabo numa Ampliação
assim numa primeira analise as fases parecem-me desequilibradas, mas realmente esses picos estão estranhos, terá maquinas a arrancar com frequencia?? ( elevadores; ventiladores, bombas ???)
Jaime Reis
- Mário
- Team Apoio
- Mensagens: 8131
- Registado: 09 nov 2007, 22:11
- Localização: Lisboa
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 220 times
Re: Cálculo de Secção de Cabo numa Ampliação
Boas
Cump.
Mário
Mas os picos não parecem ser trifásico (cargas equilibradas) , ou têm alguma maquina de soldar monofásica... ela tem que se pronunciarjaimereis Escreveu:assim numa primeira analise as fases parecem-me desequilibradas, mas realmente esses picos estão estranhos, terá maquinas a arrancar com frequencia?? ( elevadores; ventiladores, bombas ???)
Cump.
Mário
" Nenhum trabalho é tão importante quanto colocar em risco a minha segurança ou daqueles ao meu redor."
- projclvm
- Velha Guarda
- Mensagens: 1020
- Registado: 12 jun 2011, 16:39
- Localização: Centro
- Been thanked: 12 times
Re: Cálculo de Secção de Cabo numa Ampliação
Pela análise dos gráficos (consumos de energias activa, reactiva e factor potência) verificamse grandes oscilações/variações, que deverão ser originadas por motores (elevadores, ventiladores e outros, característicos de causarem estas variações)
Re: Cálculo de Secção de Cabo numa Ampliação
Olá Boa Noite,
Trata-se da ampliação de um banco com quatro pisos, em S. Tomé e Principe.
Trata-se da ampliação de um banco com quatro pisos, em S. Tomé e Principe.
Cumprimentos,
Carla Oliveira
Carla Oliveira
Re: Cálculo de Secção de Cabo numa Ampliação
Os dados do aparelho não sei pois foi de lá de S.Tomé que me enviaram os ficheiros sem no entanto me enviarem a referência do aparelho.
Cumprimentos,
Carla Oliveira
Carla Oliveira
- Mário
- Team Apoio
- Mensagens: 8131
- Registado: 09 nov 2007, 22:11
- Localização: Lisboa
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 220 times
Re: Cálculo de Secção de Cabo numa Ampliação
Boas
Para mim para resolver a situação tens que medir de acordo com a norma 50160 e depois podes partir para dimensionar o cabo necessário.
Se os 70 são de cobre ficas à pele. Mas tens que ter valores mais reais na saida do Pt, na chegada ao armário nos 170 de Al com 260metros e qual o consumo dos outros edificios.
Se verificares quanto é que os outros edificios consomem, podes chegar à conclusão que será melhor passares um cabo só para ti e pores um armário para a nova obra.
O Pt mantem constante os 390V?
Cump.
Mário
Já verificaste que em "medição detalhada ARMS" na 2ª pag. perto das 11H tens os consumos desiquilibrados tens a verde minimamente estavel para teres um pico às 11 e 10, mas verificando as outras fases elas não estão em sintonia de equilibrios. Porque aparece -53A na encarnada tens harmonicas negativas?.coliveira Escreveu:Os dados do aparelho não sei pois foi de lá de S.Tomé que me enviaram os ficheiros sem no entanto me enviarem a referência do aparelho.
Para mim para resolver a situação tens que medir de acordo com a norma 50160 e depois podes partir para dimensionar o cabo necessário.
Se os 70 são de cobre ficas à pele. Mas tens que ter valores mais reais na saida do Pt, na chegada ao armário nos 170 de Al com 260metros e qual o consumo dos outros edificios.
Se verificares quanto é que os outros edificios consomem, podes chegar à conclusão que será melhor passares um cabo só para ti e pores um armário para a nova obra.
O Pt mantem constante os 390V?
Cump.
Mário
" Nenhum trabalho é tão importante quanto colocar em risco a minha segurança ou daqueles ao meu redor."