Bom dia,
Qual a explicação teorica que num regime de neutro IT as UPS devem ficar a montante do transformador de isolamento?
Obrigado pela ajuda
JA agora (quando temos um regime IT realizado no secundario do transformador de media Tenção a jusante deste poderei colocar UPS ou grupos geradores e garantiro sistemaIT?)
UPS a montante do transformador isolamento
-
- Velha Guarda
- Mensagens: 180
- Registado: 03 dez 2007, 11:42
-
- Quadro de Honra
- Mensagens: 2011
- Registado: 30 abr 2011, 11:56
- Localização: Almada/Charneca da Caparica
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 13 times
Re: UPS a montante do transformador isolamento
não existe qualquer inconveniente na instalaçãode UPS´s e geradores em regimes IT
quanto ao primeiro ponto não vejo o que pretende, pois a propria UPS, internamente, já é um "sistema IT", pelo que fique a jusante ou a montante não tem problemas na sua instalação
penso eu, de que...
quanto ao primeiro ponto não vejo o que pretende, pois a propria UPS, internamente, já é um "sistema IT", pelo que fique a jusante ou a montante não tem problemas na sua instalação
penso eu, de que...
Jaime Reis
-
- Velha Guarda
- Mensagens: 180
- Registado: 03 dez 2007, 11:42
Re: UPS a montante do transformador isolamento
A explicação que me tem dado é que as UPS teem impusts e introduzem harmonicas no neutro que a impedancia do TI pode baixar (teoricamente) pelo que as protecções poderão actuar no 1º defeito por isso aconselham que as UPS estejam a montante do TI, mas eu queria uma explicação mais teorica ou mais detalhada daquela que eu dei.
Daniel Silva Pires - Eng.º
-
- Quadro de Honra
- Mensagens: 2011
- Registado: 30 abr 2011, 11:56
- Localização: Almada/Charneca da Caparica
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 13 times
Re: UPS a montante do transformador isolamento
boas
eu geralmente quando altero ou instalo uma UPS nunca coloco diferenciais( o 500 da EDP fica, não o posso sacar por razões obvias), e mesmo faço para os circuitos de saída, o objectivo é garantir continuidade, e 95% dos equipamentos que as UPS´s alimentam são electronicos, logo isolados nas fontes de alimentação.
alias é uma pratica que se tem verificados em centros de informatica (data-centers), os quadro de rede socorrida não tem diferenciais, isto nivel de projecto e em obras novas
eu geralmente quando altero ou instalo uma UPS nunca coloco diferenciais( o 500 da EDP fica, não o posso sacar por razões obvias), e mesmo faço para os circuitos de saída, o objectivo é garantir continuidade, e 95% dos equipamentos que as UPS´s alimentam são electronicos, logo isolados nas fontes de alimentação.
alias é uma pratica que se tem verificados em centros de informatica (data-centers), os quadro de rede socorrida não tem diferenciais, isto nivel de projecto e em obras novas
Jaime Reis
-
- Velha Guarda
- Mensagens: 180
- Registado: 03 dez 2007, 11:42
Re: UPS a montante do transformador isolamento
Mas caso não coloques diferenciais podes por em causa as instalações pois quando a corrente de fuga é elevada, que acontece nos data-centers pode ocorrer incendios e é por isso que nesses locais recomendam / obrigam diferenciais.
Daniel Silva Pires - Eng.º