Tenho o seguinte problema/dúvida.
Num edifício com três entradas independentes (41,4kVA cada) com portinholas e ligadores de terra independesntes existem três pontes rolantes, cada uma alimentada da sua fracção, mas que partilham a mesma estrutura em aço. Esta deverá ser ligada à terra de que entrada?
Ligação à terra da estrutura de uma ponte rolante
- Pedro Pereira
- Faça a sua apresentação
- Mensagens: 8
- Registado: 18 mar 2009, 09:50
- Localização: Leiria
- joaoosvaldo
- Team Apoio
- Mensagens: 3378
- Registado: 24 out 2008, 15:06
- Localização: Norte
- Has thanked: 18 times
- Been thanked: 34 times
Re: Ligação à terra da estrutura de uma ponte rolante
Deve de equipotencializar as terras (ligações equipotenciais). O edifício tem uma terra única?
-
- Team Apoio
- Mensagens: 5620
- Registado: 18 fev 2009, 21:21
- Localização: Portugal de Norte a Sul
- Has thanked: 28 times
- Been thanked: 208 times
Re: Ligação à terra da estrutura de uma ponte rolante
Boasjoaoosvaldo Escreveu:Deve de equipotencializar as terras (ligações equipotenciais). O edifício tem uma terra única?
Pelo que diz o "Pedro Pereira" tem 3 ramais independentes e 3 terras independentes, logo a estrutura metálica estará neste momento em contacto com as 3 distintas.
Deveria fazer uma unica terra comum para os 3 edificios?
Cpts.
Energy
Energy
- joaoosvaldo
- Team Apoio
- Mensagens: 3378
- Registado: 24 out 2008, 15:06
- Localização: Norte
- Has thanked: 18 times
- Been thanked: 34 times
Re: Ligação à terra da estrutura de uma ponte rolante
Sim deveria interligar as 3 terras até porque dificilmente estas são mesmo distintas a não ser que estejam a uma distância significativa umas das outras e que não existam por exemplo canalizações metálicas de água enterradas a atravessar o edifício.ENERGY Escreveu:Boasjoaoosvaldo Escreveu:Deve de equipotencializar as terras (ligações equipotenciais). O edifício tem uma terra única?
Pelo que diz o "Pedro Pereira" tem 3 ramais independentes e 3 terras independentes, logo a estrutura metálica estará neste momento em contacto com as 3 distintas.
Deveria fazer uma unica terra comum para os 3 edificios?