Ligação à terra da estrutura de uma ponte rolante

Responder
Avatar do Utilizador
Pedro Pereira
Faça a sua apresentação
Faça a sua apresentação
Mensagens: 8
Registado: 18 mar 2009, 09:50
Localização: Leiria

Ligação à terra da estrutura de uma ponte rolante

Mensagem por Pedro Pereira »

Tenho o seguinte problema/dúvida.

Num edifício com três entradas independentes (41,4kVA cada) com portinholas e ligadores de terra independesntes existem três pontes rolantes, cada uma alimentada da sua fracção, mas que partilham a mesma estrutura em aço. Esta deverá ser ligada à terra de que entrada?
Avatar do Utilizador
joaoosvaldo
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 3378
Registado: 24 out 2008, 15:06
Localização: Norte
Has thanked: 18 times
Been thanked: 34 times

Re: Ligação à terra da estrutura de uma ponte rolante

Mensagem por joaoosvaldo »

Deve de equipotencializar as terras (ligações equipotenciais). O edifício tem uma terra única?
Cumprimentos,

João Osvaldo Sousa


Email: joaoosvaldo@eletricidade.net
ENERGY
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 5620
Registado: 18 fev 2009, 21:21
Localização: Portugal de Norte a Sul
Has thanked: 28 times
Been thanked: 208 times

Re: Ligação à terra da estrutura de uma ponte rolante

Mensagem por ENERGY »

joaoosvaldo Escreveu:Deve de equipotencializar as terras (ligações equipotenciais). O edifício tem uma terra única?
Boas
Pelo que diz o "Pedro Pereira" tem 3 ramais independentes e 3 terras independentes, logo a estrutura metálica estará neste momento em contacto com as 3 distintas.
Deveria fazer uma unica terra comum para os 3 edificios?
Cpts.
Energy
Avatar do Utilizador
joaoosvaldo
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 3378
Registado: 24 out 2008, 15:06
Localização: Norte
Has thanked: 18 times
Been thanked: 34 times

Re: Ligação à terra da estrutura de uma ponte rolante

Mensagem por joaoosvaldo »

ENERGY Escreveu:
joaoosvaldo Escreveu:Deve de equipotencializar as terras (ligações equipotenciais). O edifício tem uma terra única?
Boas
Pelo que diz o "Pedro Pereira" tem 3 ramais independentes e 3 terras independentes, logo a estrutura metálica estará neste momento em contacto com as 3 distintas.
Deveria fazer uma unica terra comum para os 3 edificios?
Sim deveria interligar as 3 terras até porque dificilmente estas são mesmo distintas a não ser que estejam a uma distância significativa umas das outras e que não existam por exemplo canalizações metálicas de água enterradas a atravessar o edifício.
Cumprimentos,

João Osvaldo Sousa


Email: joaoosvaldo@eletricidade.net