Boa noite.
Gostaria se poderiam indicar-me quais os erros frequentes/e menos tolerados quando se elaborar um projecto, e depois se faz os esquemas unifilares, os mais comuns, para os tentar evitar,sff.
Obrigado pela atenção.
Cumprimentos,Sérgio Conduto
Esquemas unifilares-erros comuns
-
- Velha Guarda
- Mensagens: 229
- Registado: 30 jan 2011, 22:15
- Localização: Lisboa
- Agradecimento recebido: 1 vez
- Contacto:
-
- Velha Guarda
- Mensagens: 229
- Registado: 30 jan 2011, 22:15
- Localização: Lisboa
- Agradecimento recebido: 1 vez
- Contacto:
Re: Esquemas unifilares-erros comuns
O motivo deste tópico, é na tentativa de elaborar uma errata de um projecto da faculdade.
Alguns desenhos já detectamos que estarão mal/incompletos.
Caso pudessem contribuir com a vossa experiência agradecia.
Desenhos elaborados:
Esquemas unifilares de quadros, localização de alimentações, influências externas, Zonas de protecção (descargas), protecção descargas directas.
"Os homens erram, os grandes homens confessam que erraram." Voltaire
Cumprimentos, Sérgio Conduto
Alguns desenhos já detectamos que estarão mal/incompletos.
Caso pudessem contribuir com a vossa experiência agradecia.
Desenhos elaborados:
Esquemas unifilares de quadros, localização de alimentações, influências externas, Zonas de protecção (descargas), protecção descargas directas.
"Os homens erram, os grandes homens confessam que erraram." Voltaire
Cumprimentos, Sérgio Conduto
-
- Técnico Dedicado
- Mensagens: 1031
- Registado: 16 mai 2011, 11:48
- Agradecimento recebido: 17 vezes
Re: Esquemas unifilares-erros comuns
A certiel tem uma lista com as nao conformidades mais usuais.
A minha opiniao:-)
1:-) nao se elaboram analises de risco para a pcda, quer pela np4426 quer pela 62305.
2:-) nao se elaboram calculos de icc ao nivel de cada quadro electrico
3:-) nao se indicam a totalidade das influencias externas para cada local
4:-) nao dimensionam a rede de terras
5:-) nao existem balancos de potencias
6:-) em alguns projectos nao se apresentam os dimensionamentos dos cabos de bt e mt
7:-) nao se aprsentam os settings das proteccoes de bt
8:-) idem para a mt
9:-) nao elaboram uma lista de cabos electricos
10:-) nao elaboram standards de montagem da rede de terras, iluminacao e caminhos de cabos
11:-) nao aprsentam aa quantidades de cabos para cada esteira
O que se passa e que pelos precos praticados pelos projectos, a grande maioria nao aprsenta o mencionado em cima.
Facam um projecto para uma galp, ou para uma cogeracao, ou para um ciclo combinado e vao ver que qq cliente pede isto e muito mais.
A minha opiniao:-)
1:-) nao se elaboram analises de risco para a pcda, quer pela np4426 quer pela 62305.
2:-) nao se elaboram calculos de icc ao nivel de cada quadro electrico
3:-) nao se indicam a totalidade das influencias externas para cada local
4:-) nao dimensionam a rede de terras
5:-) nao existem balancos de potencias
6:-) em alguns projectos nao se apresentam os dimensionamentos dos cabos de bt e mt
7:-) nao se aprsentam os settings das proteccoes de bt
8:-) idem para a mt
9:-) nao elaboram uma lista de cabos electricos
10:-) nao elaboram standards de montagem da rede de terras, iluminacao e caminhos de cabos
11:-) nao aprsentam aa quantidades de cabos para cada esteira
O que se passa e que pelos precos praticados pelos projectos, a grande maioria nao aprsenta o mencionado em cima.
Facam um projecto para uma galp, ou para uma cogeracao, ou para um ciclo combinado e vao ver que qq cliente pede isto e muito mais.
scconduto20c Escreveu:O motivo deste tópico, é na tentativa de elaborar uma errata de um projecto da faculdade.
Alguns desenhos já detectamos que estarão mal/incompletos.
Caso pudessem contribuir com a vossa experiência agradecia.
Desenhos elaborados:
Esquemas unifilares de quadros, localização de alimentações, influências externas, Zonas de protecção (descargas), protecção descargas directas.
"Os homens erram, os grandes homens confessam que erraram." Voltaire
Cumprimentos, Sérgio Conduto
-
- Velha Guarda
- Mensagens: 229
- Registado: 30 jan 2011, 22:15
- Localização: Lisboa
- Agradecimento recebido: 1 vez
- Contacto:
Re: Esquemas unifilares-erros comuns
Obrigado pela sua resposta, pela sua opinião.
o que encontrei de não conformidades foi isto:
http://www.certiel.pt/c/document_librar ... upId=10100
tentei procurar não conformidades parecidas as que indicou, mas sem sucesso.
Sendo um aparte a este, tópico, também não existe uma lista disponível, que indica o que é fiscalizado pelos inspectores da Certiel?
o que encontrei de não conformidades foi isto:
http://www.certiel.pt/c/document_librar ... upId=10100
tentei procurar não conformidades parecidas as que indicou, mas sem sucesso.
Sendo um aparte a este, tópico, também não existe uma lista disponível, que indica o que é fiscalizado pelos inspectores da Certiel?
-
- Técnico Dedicado
- Mensagens: 1031
- Registado: 16 mai 2011, 11:48
- Agradecimento recebido: 17 vezes
Re: Esquemas unifilares-erros comuns
Nao e isso.
Existe um resumo das nao conformidades mais usuais.
Ja vi num documento qq.
Na segunda coloco:-)as aqui.
Existe um resumo das nao conformidades mais usuais.
Ja vi num documento qq.
Na segunda coloco:-)as aqui.
scconduto20c Escreveu:Obrigado pela sua resposta, pela sua opinião.
o que encontrei de não conformidades foi isto:
http://www.certiel.pt/c/document_librar ... upId=10100
tentei procurar não conformidades parecidas as que indicou, mas sem sucesso.
Sendo um aparte a este, tópico, também não existe uma lista disponível, que indica o que é fiscalizado pelos inspectores da Certiel?