Boa Noite, hoje tive um problema na casa de um cliente com o Seguinte, Existem dois Interruptores de duas "alavancas" cada um com o seguinte funcionamento no primeiro interruptor a alavanca 1 funciona como comutador de escada com o 2 interruptor e alavanca 1 do segundo interruptor, mas a segunda alavanca tanto do interruptor 1 como do 2 controlam luzes diferentes sendo que um apaga e acende a luz exterior e o outro apaga e acende a luz de uma sala. Deixo vos em anexo um esquema de Paint para perceberem melhor o problema e que me digam o esquema correcto de ligações pois penso ser um comutador de escada duplo mas o electricista que fez aquilo nen sequer o codigo de cores seguio e aquilo vai um confusão tremenda, e o problema consiste em, ao acender a lampada X no primeiro interruptor e tentar apagar no segundo ela não apaga fica em tensão, já substituimos os interruptores e fica igual o problema descrito pelo cliente foi o seguinte a lampada acendeu se sozinha de repente e passado uns segundos desligou se o disjuntor daquela divisão, procuramos a causa em toda a casa e descubrimos que numa das caixas existe um neutro com Tensão como uma fase mas não conseguimos identificar de onde vem os cabos nem para onde vão.
Agradecia ajuda de alguem!
Cumpriemntos