avaria em ar condicionado
agradeço informação para reparar avaria em ar condicionado, marca saivod liga arranca o ventilador do evapora dor, mas no condensador nem sinal passado algum tempo, fica com indicador de timer em intermitência e não passa disto
-
- Quadro de Honra
- Mensagens: 2011
- Registado: 30 abr 2011, 11:56
- Localização: Almada/Charneca da Caparica
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 13 times
Re: avaria em ar condicionado
geralmente significa avaria da placa electronica exterior
mas já agora, isso acontece em ciclo de frio ou de quente?
a unidade é convencional ou inverter?
e pela marca "saivod", quer dizer que está na hora de instalar outra unidade nova, mas desta vez de marca conceituada
mas já agora, isso acontece em ciclo de frio ou de quente?
a unidade é convencional ou inverter?
e pela marca "saivod", quer dizer que está na hora de instalar outra unidade nova, mas desta vez de marca conceituada
Jaime Reis
-
- Curioso
- Mensagens: 23
- Registado: 11 mai 2010, 22:43
- Localização: sintra
Re: avaria em ar condicionado
Pode ser mais especifico para que o possamos ajudar ? o compressor liga e o resto também,os Ac's têem um electroválvula na unidade exterior que é accionada,mas na posição de inverno,serve para que o aparelho apenas inicie depois de os tubos estarem quentes para que a pessoa não sinta o frio da ventoinha ao ligar.mas corrijam-me se estiver errado.
-
- Velha Guarda
- Mensagens: 334
- Registado: 16 out 2011, 22:26
- Localização: Mealhada
- Has thanked: 10 times
- Been thanked: 14 times
Re: avaria em ar condicionado
Boasm.carlos Escreveu:agradeço informação para reparar avaria em ar condicionado, marca saivod liga arranca o ventilador do evapora dor, mas no condensador nem sinal passado algum tempo, fica com indicador de timer em intermitência e não passa disto
Confirme se tem gas.
Confirme valores dos condensadores electricos. Muitas maquinas teem um condensador duplo em que tem um polo comum entre compressor e ventilador, ( estamos a falar de maquinas não inverter).