Avaria Frequente nas habitações Neutro ligado ao Terra

Responder
Duzia12
Oficial
Oficial
Mensagens: 5314
Registado: 27 fev 2008, 20:53
Localização: Barcelos
Enviou: 3 vezes
Agradecimento recebido: 17 vezes

Avaria Frequente nas habitações Neutro ligado ao Terra

Mensagem por Duzia12 »

Normalmente ás vezes há disparos imtempestivos do diferencial, ás mesmas horas isso deve-se á rede da EDP apresentar tenbsºao no neutro e no interior da habitação há neutro shuntado ao terra.



Pode medir-se a tensão entre terra neutro à hora X. Mas desligar o geral e os disjuntores desaída e medir como ohmimetro se apresenta 0 a 2 Ohms de reistencia entre neutro e terra. no quadro.

Se a instalação der infinito >250.000 Ohms esta boa. SE for baixa tens neutro/terra identificar o neutro, um decada vez

Se não aparece nos vizinhos é porque o problema está nessa.
ENERGY
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 5620
Registado: 18 fev 2009, 21:21
Localização: Portugal de Norte a Sul
Enviou: 28 vezes
Agradecimento recebido: 208 vezes

Re: Avaria Frequente nas habitações Neutro ligado ao Terra

Mensagem por ENERGY »

Boas
Ena pá este portugalez é do bacano.
Então se tiverem chantado o neutro e terra, o ID estará sempre em cima, e o contador da EDP, conta só metade da energia consumida, pois a outra metade é o tempo que o ID está em baixo.
Cpts.
Energy