Dimensionamento de interruptores-seccionadores

Electro 99
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 1085
Registado: 26 fev 2009, 18:21
Enviou: 5 vezes
Agradecimento recebido: 3 vezes

Dimensionamento de interruptores-seccionadores

Mensagem por Electro 99 »

Bom dia prezados colegas,


Porventura os colegas sabem como se procede para o cálculo do calibre dos interruptores-seccionadores de um posto de seccionamento?


Cumps,

Electro 99.
Duzia12
Oficial
Oficial
Mensagens: 5314
Registado: 27 fev 2008, 20:53
Localização: Barcelos
Enviou: 3 vezes
Agradecimento recebido: 17 vezes

Re: Dimensionamento de interruptores-seccionadores

Mensagem por Duzia12 »

Põe de acordo com o porojecto tipo ou 400A
Electro 99
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 1085
Registado: 26 fev 2009, 18:21
Enviou: 5 vezes
Agradecimento recebido: 3 vezes

Re: Dimensionamento de interruptores-seccionadores

Mensagem por Electro 99 »

Duzia12 Escreveu:Põe de acordo com o porojecto tipo ou 400A
Ok.

Mas, em função da Potência instalada e tensão do primário do transformador, a corrente de serviço do primário vai variar... Assim, o calibre o interruptor-seccionador poderá ser adaptada em função dos parámetros...


No entanto, se pusermos os 400A que referiste, com uma tensão de serviço de 15KV, dá para um transformador com uma potência instalada até 10MVA :)

Obrigado, desde já.
Duzia12
Oficial
Oficial
Mensagens: 5314
Registado: 27 fev 2008, 20:53
Localização: Barcelos
Enviou: 3 vezes
Agradecimento recebido: 17 vezes

Re: Dimensionamento de interruptores-seccionadores

Mensagem por Duzia12 »

Isso de 200A chegava, mas não sei se a EDP aceita se tiver anel, tem de ser de 400A
Electro 99
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 1085
Registado: 26 fev 2009, 18:21
Enviou: 5 vezes
Agradecimento recebido: 3 vezes

Re: Dimensionamento de interruptores-seccionadores

Mensagem por Electro 99 »

Duzia12 Escreveu:Isso de 200A chegava, mas não sei se a EDP aceita se tiver anel, tem de ser de 400A
Neste caso não é a EDP, é a ENE (em Angola).

No meu caso, vou ter um P.T. de 1000KVA, e a tensão da rede de M.T. de 15KV. Portanto, a minha conta poderia ser a seguinte:

Iprimário = S/(Raiz Quadrada (3) x Tensão do Primário);

Iprimário = 1000x10^3/(Raiz Quadrada (3) x 15000);

Iprimário = 38,49A.

Ou seja, é um valor muito abaixo dos 200A ou dos 400A.


No entanto, e tendo em conta que o interruptor-seccionador só tem poder de corte, e não de protecção, convem que o seu calibre seja muito superior à corrente que passa nessa linha. Ou seja, convém que a corrente que passe nunca seja superior ao calibre do interruptor-seccionador, para que este não seja danificado. Digo eu...
Duzia12
Oficial
Oficial
Mensagens: 5314
Registado: 27 fev 2008, 20:53
Localização: Barcelos
Enviou: 3 vezes
Agradecimento recebido: 17 vezes

Re: Dimensionamento de interruptores-seccionadores

Mensagem por Duzia12 »

Mas o anel é feito cá a 120mm^2 daí no minimo 400 A
Electro 99
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 1085
Registado: 26 fev 2009, 18:21
Enviou: 5 vezes
Agradecimento recebido: 3 vezes

Re: Dimensionamento de interruptores-seccionadores

Mensagem por Electro 99 »

Duzia12 Escreveu:Mas o anel é feito cá a 120mm^2 daí no minimo 400 A
Então, segundo o teu raciocinio, o cálculo ficaria da seguinte forma:

Numa linha de Média Tensão, considerar-se-á cabos de aluminio monopolares aéreos de secção 120mm2, que têm um Iz de 95A (ver ficheiro em anexo).

Assim, o interruptor-seccionador deverá ter um calibre acima do valor de IZ (como não é um aparelho de protecção, convêm ter um calibre muito acima de IZ), mas tão superior assim?

É esse o raciocinio que se segue para a determinação do calibre do interruptor seccionador?
Anexos
Cabos MT.pdf
(94.02 KiB) Transferido 80 vezes
Duzia12
Oficial
Oficial
Mensagens: 5314
Registado: 27 fev 2008, 20:53
Localização: Barcelos
Enviou: 3 vezes
Agradecimento recebido: 17 vezes

Re: Dimensionamento de interruptores-seccionadores

Mensagem por Duzia12 »

Eu referia-me a cabo subterrâneo em Cu
Electro 99
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 1085
Registado: 26 fev 2009, 18:21
Enviou: 5 vezes
Agradecimento recebido: 3 vezes

Re: Dimensionamento de interruptores-seccionadores

Mensagem por Electro 99 »

Duzia12 Escreveu:Eu referia-me a cabo subterrâneo em Cu
Pois, está certo. O cabo subaterrâneo em cobre tem uma corrente máxima admissivel de 380A, logo o interruptor-seccionador de 400A está logo acima.

De qualquer modo, se a protecção que está a montante obedecer às seguintes permissas:

Is<=In<=Iz; I2<=1.45xIz, isso implica que quando disparar a protecção a montante (quando atingir I2=551A, a fim de 5 segundos), o interruptor-seccionador poderá já estar danificado.... Mas como é num intervalo de tempo curto, não sei....


Agora, a minha pergunta deve-se à leitura que eu fiz de um documento que está na net (ver documento em anexo, página 1) em que nas celas de entrada/saida do quadro de média tensão há um conjunto de cabos LXHIOV 1x120, cujo interruptor-seccionador colocado é de 630A.... Ou seja, se o cabo for aéreo suporta um Iz de 95A e o interruptor-seccionador é de 630A, logo tem um calibre muito alto.

Agora, se o cabo de MT for subaterrâneo, aí já bate certo, pois nesse caso o IZ é de 300A e se o interruptor-seccionador tiver um calibre acima de 1.45xIz (1.45xIz=435A), aí o calibre de 630A está correcto.

Concordas? :)

Abraço.
Anexos
PT_Dolce_Vita[1].pdf
(364.69 KiB) Transferido 79 vezes
Duzia12
Oficial
Oficial
Mensagens: 5314
Registado: 27 fev 2008, 20:53
Localização: Barcelos
Enviou: 3 vezes
Agradecimento recebido: 17 vezes

Re: Dimensionamento de interruptores-seccionadores

Mensagem por Duzia12 »

É Assim no anel eu não sei se é 400A ou 630.

Tem cuidado com o barramento costumava ser 30x5
Electro 99
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 1085
Registado: 26 fev 2009, 18:21
Enviou: 5 vezes
Agradecimento recebido: 3 vezes

Re: Dimensionamento de interruptores-seccionadores

Mensagem por Electro 99 »

Duzia12 Escreveu:É Assim no anel eu não sei se é 400A ou 630.

Tem cuidado com o barramento costumava ser 30x5
Julgo que nos quadros eléctricos os barramentos são dimensionados de modo a preverem uma corrente até 2A por mm2. Neste barramento também é assim?
Duzia12
Oficial
Oficial
Mensagens: 5314
Registado: 27 fev 2008, 20:53
Localização: Barcelos
Enviou: 3 vezes
Agradecimento recebido: 17 vezes

Re: Dimensionamento de interruptores-seccionadores

Mensagem por Duzia12 »

Eu dizia o barramento de média tensão, principalmente o anel.
Electro 99
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 1085
Registado: 26 fev 2009, 18:21
Enviou: 5 vezes
Agradecimento recebido: 3 vezes

Re: Dimensionamento de interruptores-seccionadores

Mensagem por Electro 99 »

Duzia12 Escreveu:Eu dizia o barramento de média tensão, principalmente o anel.
Sim, eu sei.

Estava-me a referir ao critério de dimensionamento do barramento de média tensão. Se considerar-mos 2A/mm2, o barramento de 30x5mm dá, no máximo, para 300A. Certo?
Duzia12
Oficial
Oficial
Mensagens: 5314
Registado: 27 fev 2008, 20:53
Localização: Barcelos
Enviou: 3 vezes
Agradecimento recebido: 17 vezes

Re: Dimensionamento de interruptores-seccionadores

Mensagem por Duzia12 »

Tens de consultar a EDP este critério era aqui há 10 anos, eu agora não faço projetos
Electro 99
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 1085
Registado: 26 fev 2009, 18:21
Enviou: 5 vezes
Agradecimento recebido: 3 vezes

Re: Dimensionamento de interruptores-seccionadores

Mensagem por Electro 99 »

Duzia12 Escreveu:Tens de consultar a EDP este critério era aqui há 10 anos, eu agora não faço projetos
Ok amigo, obrigado.
Responder

Voltar para “Dúvidas”