Dimensionamento de interruptores-seccionadores
-
- Velha Guarda
- Mensagens: 1085
- Registado: 26 fev 2009, 18:21
- Enviou: 5 vezes
- Agradecimento recebido: 3 vezes
Dimensionamento de interruptores-seccionadores
Bom dia prezados colegas,
Porventura os colegas sabem como se procede para o cálculo do calibre dos interruptores-seccionadores de um posto de seccionamento?
Cumps,
Electro 99.
Porventura os colegas sabem como se procede para o cálculo do calibre dos interruptores-seccionadores de um posto de seccionamento?
Cumps,
Electro 99.
-
- Velha Guarda
- Mensagens: 1085
- Registado: 26 fev 2009, 18:21
- Enviou: 5 vezes
- Agradecimento recebido: 3 vezes
Re: Dimensionamento de interruptores-seccionadores
Ok.Duzia12 Escreveu:Põe de acordo com o porojecto tipo ou 400A
Mas, em função da Potência instalada e tensão do primário do transformador, a corrente de serviço do primário vai variar... Assim, o calibre o interruptor-seccionador poderá ser adaptada em função dos parámetros...
No entanto, se pusermos os 400A que referiste, com uma tensão de serviço de 15KV, dá para um transformador com uma potência instalada até 10MVA

Obrigado, desde já.
-
- Velha Guarda
- Mensagens: 1085
- Registado: 26 fev 2009, 18:21
- Enviou: 5 vezes
- Agradecimento recebido: 3 vezes
Re: Dimensionamento de interruptores-seccionadores
Neste caso não é a EDP, é a ENE (em Angola).Duzia12 Escreveu:Isso de 200A chegava, mas não sei se a EDP aceita se tiver anel, tem de ser de 400A
No meu caso, vou ter um P.T. de 1000KVA, e a tensão da rede de M.T. de 15KV. Portanto, a minha conta poderia ser a seguinte:
Iprimário = S/(Raiz Quadrada (3) x Tensão do Primário);
Iprimário = 1000x10^3/(Raiz Quadrada (3) x 15000);
Iprimário = 38,49A.
Ou seja, é um valor muito abaixo dos 200A ou dos 400A.
No entanto, e tendo em conta que o interruptor-seccionador só tem poder de corte, e não de protecção, convem que o seu calibre seja muito superior à corrente que passa nessa linha. Ou seja, convém que a corrente que passe nunca seja superior ao calibre do interruptor-seccionador, para que este não seja danificado. Digo eu...
-
- Velha Guarda
- Mensagens: 1085
- Registado: 26 fev 2009, 18:21
- Enviou: 5 vezes
- Agradecimento recebido: 3 vezes
Re: Dimensionamento de interruptores-seccionadores
Então, segundo o teu raciocinio, o cálculo ficaria da seguinte forma:Duzia12 Escreveu:Mas o anel é feito cá a 120mm^2 daí no minimo 400 A
Numa linha de Média Tensão, considerar-se-á cabos de aluminio monopolares aéreos de secção 120mm2, que têm um Iz de 95A (ver ficheiro em anexo).
Assim, o interruptor-seccionador deverá ter um calibre acima do valor de IZ (como não é um aparelho de protecção, convêm ter um calibre muito acima de IZ), mas tão superior assim?
É esse o raciocinio que se segue para a determinação do calibre do interruptor seccionador?
- Anexos
-
- Cabos MT.pdf
- (94.02 KiB) Transferido 80 vezes
-
- Velha Guarda
- Mensagens: 1085
- Registado: 26 fev 2009, 18:21
- Enviou: 5 vezes
- Agradecimento recebido: 3 vezes
Re: Dimensionamento de interruptores-seccionadores
Pois, está certo. O cabo subaterrâneo em cobre tem uma corrente máxima admissivel de 380A, logo o interruptor-seccionador de 400A está logo acima.Duzia12 Escreveu:Eu referia-me a cabo subterrâneo em Cu
De qualquer modo, se a protecção que está a montante obedecer às seguintes permissas:
Is<=In<=Iz; I2<=1.45xIz, isso implica que quando disparar a protecção a montante (quando atingir I2=551A, a fim de 5 segundos), o interruptor-seccionador poderá já estar danificado.... Mas como é num intervalo de tempo curto, não sei....
Agora, a minha pergunta deve-se à leitura que eu fiz de um documento que está na net (ver documento em anexo, página 1) em que nas celas de entrada/saida do quadro de média tensão há um conjunto de cabos LXHIOV 1x120, cujo interruptor-seccionador colocado é de 630A.... Ou seja, se o cabo for aéreo suporta um Iz de 95A e o interruptor-seccionador é de 630A, logo tem um calibre muito alto.
Agora, se o cabo de MT for subaterrâneo, aí já bate certo, pois nesse caso o IZ é de 300A e se o interruptor-seccionador tiver um calibre acima de 1.45xIz (1.45xIz=435A), aí o calibre de 630A está correcto.
Concordas?

Abraço.
- Anexos
-
- PT_Dolce_Vita[1].pdf
- (364.69 KiB) Transferido 79 vezes
-
- Velha Guarda
- Mensagens: 1085
- Registado: 26 fev 2009, 18:21
- Enviou: 5 vezes
- Agradecimento recebido: 3 vezes
Re: Dimensionamento de interruptores-seccionadores
Julgo que nos quadros eléctricos os barramentos são dimensionados de modo a preverem uma corrente até 2A por mm2. Neste barramento também é assim?Duzia12 Escreveu:É Assim no anel eu não sei se é 400A ou 630.
Tem cuidado com o barramento costumava ser 30x5
-
- Velha Guarda
- Mensagens: 1085
- Registado: 26 fev 2009, 18:21
- Enviou: 5 vezes
- Agradecimento recebido: 3 vezes
Re: Dimensionamento de interruptores-seccionadores
Sim, eu sei.Duzia12 Escreveu:Eu dizia o barramento de média tensão, principalmente o anel.
Estava-me a referir ao critério de dimensionamento do barramento de média tensão. Se considerar-mos 2A/mm2, o barramento de 30x5mm dá, no máximo, para 300A. Certo?
-
- Velha Guarda
- Mensagens: 1085
- Registado: 26 fev 2009, 18:21
- Enviou: 5 vezes
- Agradecimento recebido: 3 vezes
Re: Dimensionamento de interruptores-seccionadores
Ok amigo, obrigado.Duzia12 Escreveu:Tens de consultar a EDP este critério era aqui há 10 anos, eu agora não faço projetos