Olá,
Alguém já fez um arruamento onde tivesse necessidade de colocar tubagem de MT e BT?
Será que me podem enviar os pormenores das valas e o que colocaram na MD?
Obrigada.
Caixas de visita de MT e BT
-
- Técnico Dedicado
- Mensagens: 1031
- Registado: 16 mai 2011, 11:48
- Been thanked: 17 times
Re: Caixas de visita de MT e BT
Vê o anexo.
A Rede de Média Tensão a executar no interior da Plataforma Logística, será subterrânea, em cabos do tipo LXHIOV 15 kV, 3 x (1 x 240 mm²), para alimentação Postos de Transformação. Os cabos de média deverão cumprir com a última revisão da norma EDP com a refª DMA C33-202/E.
Os cabos serão estabelecidos em vala com perfil MT (profundidade 1,20 m), em conjunto monopolar com disposição em trevo e fixos por braçadeiras, com protecção/sinalização assegurada por lajetas em betão (armadas) e rede e fita plásticas normalizadas do tipo PPC, de acordo com o documento normativo EDP com a refª DMA-C48-040/N.
Nas travessias de arruamentos, os cabos serão estabelecidos no interior de tubos rígidos corrugados vermelhos do tipo PEAD 160 mm/6 kg/cm2 com um IP66 e IK08, envolvidos em argamassa ligeira de betão, de acordo com o documento normativo DMA-C68-020/N da EDP Distribuição.
A Rede de Média Tensão a executar no interior da Plataforma Logística, será subterrânea, em cabos do tipo LXHIOV 15 kV, 3 x (1 x 240 mm²), para alimentação Postos de Transformação. Os cabos de média deverão cumprir com a última revisão da norma EDP com a refª DMA C33-202/E.
Os cabos serão estabelecidos em vala com perfil MT (profundidade 1,20 m), em conjunto monopolar com disposição em trevo e fixos por braçadeiras, com protecção/sinalização assegurada por lajetas em betão (armadas) e rede e fita plásticas normalizadas do tipo PPC, de acordo com o documento normativo EDP com a refª DMA-C48-040/N.
Nas travessias de arruamentos, os cabos serão estabelecidos no interior de tubos rígidos corrugados vermelhos do tipo PEAD 160 mm/6 kg/cm2 com um IP66 e IK08, envolvidos em argamassa ligeira de betão, de acordo com o documento normativo DMA-C68-020/N da EDP Distribuição.
Lara Manso Escreveu:Olá,
Alguém já fez um arruamento onde tivesse necessidade de colocar tubagem de MT e BT?
Será que me podem enviar os pormenores das valas e o que colocaram na MD?
Obrigada.
- Anexos
-
- Perfil Tipo vala_EDP.rar
- (37.39 KiB) Transferido 433 vezes