Queda de tensão em iluminação pública
-
- Velha Guarda
- Mensagens: 1085
- Registado: 26 fev 2009, 18:21
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 3 times
Queda de tensão em iluminação pública
Algum colega me sabe dizer qual o valor de queda de tensão regularmente permitida em iluminação pública?
- joaoosvaldo
- Team Apoio
- Mensagens: 3378
- Registado: 24 out 2008, 15:06
- Localização: Norte
- Has thanked: 18 times
- Been thanked: 34 times
-
- Velha Guarda
- Mensagens: 1085
- Registado: 26 fev 2009, 18:21
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 3 times
Re: Queda de tensão em iluminação pública
Obrigado João.joaoosvaldo Escreveu:8%
Tentei encontrar isso no RTIEBT e no RSRDEEBT e não encontrei.
Sabes onde é que isso está escrito?
Abraço.
- joaoosvaldo
- Team Apoio
- Mensagens: 3378
- Registado: 24 out 2008, 15:06
- Localização: Norte
- Has thanked: 18 times
- Been thanked: 34 times
Re: Queda de tensão em iluminação pública
Ver o ponto n.º 1 do Artigo 71.º e depois ver o ponto n.º 4 do Artigo 9.º tudo do RSRDEEBT (DR n.º 90/84).
Última edição por joaoosvaldo em 01 nov 2011, 21:40, editado 1 vez no total.
-
- Oficial
- Mensagens: 5314
- Registado: 27 fev 2008, 20:53
- Localização: Barcelos
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 17 times
Re: Queda de tensão em iluminação pública
As redes da EDP têm um Km com focos de 40 em 40 metr0os, façam as contas!!! Fora as ramificações, o cabo é LXS ?x16mm^2, só há esse já para subterrâneo VAV 4x10
As lâmadas são de 70 W logo 1000/40 x 70/230 =
As lâmadas são de 70 W logo 1000/40 x 70/230 =
Última edição por Duzia12 em 03 nov 2011, 11:25, editado 1 vez no total.
-
- Velha Guarda
- Mensagens: 1085
- Registado: 26 fev 2009, 18:21
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 3 times
Re: Queda de tensão em iluminação pública
Olá João.joaoosvaldo Escreveu:Ver o ponto n.º 1 do Artigo 71.º e depois ver o ponto n.º 4 do Artigo 9.º tudo do RSRDEEBT (DR n.º 90/84).
Já encontrei as referências que me indicaste. Obrigado.
Relativamente à fórmula para as quedas de tensão em iluminação pública é esta? AU (%) = (100/U)*[Resistividade*(L/S)*cos fi + Reactância*L*sen fi]*IB
Abraço.
Última edição por Electro 99 em 02 nov 2011, 06:21, editado 1 vez no total.
-
- Velha Guarda
- Mensagens: 1085
- Registado: 26 fev 2009, 18:21
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 3 times
Re: Queda de tensão em iluminação pública
Olá Duzia12.Duzia12 Escreveu:As redes da EDP têm um Km com focos de 40 em 40 metr0os, façam as contas!!! Fora as ramificações, o cabo é LXS ?x16mm^2, só há esse já para subterrâneo VAV 4x10
Pois! Eu estou a fazer um estudo para iluminação pública aqui em Angola e estou com algumas dificuldades para conseguir corresponder com os limites de queda de tensão.
Acontece que uma entidade Angolana pretende que uma rua, com cerca de 2.5Km de comprimento e 65 luminárias de 250W seja alimentada por um gerador de 65KVA (o cabo que eles querem colocar é LXS 4x16, ou seja, o circuito é trifasado).
Relativamente à potência instalada do gerador, esta é suficiente, pois a potência de consumo das luminárias é Pot. cons. = 65x250 = 16250W. Mesmo se considerarmos um cos fi=0.8, isto dava S = 20312.50VA, ou seja, a potência instalada do gerador é suficiente.
Agora, quanto às quedas de tensão, estou a utilizar a seguinte fórmula:
AU (%) = (100/U)*[Resistividade*(L/S)*cos fi + Reactância*L*sen fi]*IB
No entanto, está-me a dar valores proibitivos... o que se passará? Não é esta fórmula que se deverá utilizar?
-
- Técnico Dedicado
- Mensagens: 1031
- Registado: 16 mai 2011, 11:48
- Been thanked: 17 times
Re: Queda de tensão em iluminação pública
Além da q.d.t., terá de verificar os comprimentos máximos admissiveis, dado (presumo) estar num regime TN.
Electro 99 Escreveu:Duzia12 Escreveu:As redes da EDP têm um Km com focos de 40 em 40 metr0os, façam as contas!!! Fora as ramificações, o cabo é LXS ?x16mm^2, só há esse já para subterrâneo VAV 4x10
Olá Duzia12.
Pois! Eu estou a fazer um estudo para iluminação pública aqui em Angola e estou com algumas dificuldades para conseguir corresponder com os limites de queda de tensão.
Acontece que uma entidade Angolana pretende que uma rua, com cerca de 2.5Km de comprimento e 65 luminárias de 250W seja alimentada por um gerador de 65KVA (o cabo que eles querem colocar é LXS 4x16, ou seja, o circuito é trifasado).
Relativamente à potência instalada do gerador, esta é suficiente, pois a potência de consumo das luminárias é Pot. cons. = 65x250 = 16250W. Mesmo se considerarmos um cos fi=0.8, isto dava S = 20312.50VA, ou seja, a potência instalada do gerador é suficiente.
Agora, quanto às quedas de tensão, estou a utilizar a seguinte fórmula:
AU (%) = (100/U)*[Resistividade*(L/S)*cos fi + Reactância*L*sen fi]*IB
No entanto, está-me a dar valores proibitivos... o que se passará? Não é esta fórmula que se deverá utilizar?
-
- Técnico Dedicado
- Mensagens: 1031
- Registado: 16 mai 2011, 11:48
- Been thanked: 17 times
Re: Queda de tensão em iluminação pública
Meus comentários.
Não, a fórmula está mal. terá de retirar a indutância do 2º termo da equação. Como é que não lhe dá valores reduzidos? Claro que sim, com o valor da indutância na ordem dos mH.
AU (%) = (100/U)*[Resistividade*(L/S)*cos fi + Reactância*sen fi]*IB[/b]
Electro 99 Escreveu:Olá Duzia12.Duzia12 Escreveu:As redes da EDP têm um Km com focos de 40 em 40 metr0os, façam as contas!!! Fora as ramificações, o cabo é LXS ?x16mm^2, só há esse já para subterrâneo VAV 4x10
Pois! Eu estou a fazer um estudo para iluminação pública aqui em Angola e estou com algumas dificuldades para conseguir corresponder com os limites de queda de tensão.
Terá de ver também se cumpre com os comprimentos máximos, partindo do pressuposto que está a trabalhar num regime TN-C.
Acontece que uma entidade Angolana pretende que uma rua, com cerca de 2.5Km de comprimento e 65 luminárias de 250W seja alimentada por um gerador de 65KVA (o cabo que eles querem colocar é LXS 4x16, ou seja, o circuito é trifasado).
Convém que este gerador esteja colocado a meio da rua, pois caso contrário vai ter de aumentar muito a secção do cabo.
Outra solução será lançar um cabo com secção grande e colocar um AIP a meio da via. A partir deste saem os circuitos para as luminárias.
Atenção à potência da luminária. Para esta potência e de modo a não haver encandeamento, terá de ir para coluna de 10 metros. Se tiver separador a meio, tente o quinconcio.
Não se esqueça de verificar se cumpre com os valores normalizados na CEI 115, ou seja luminancia (>1 cd/m2) e uniformidade global (>0,4).
Não se esqueça de ligar todas as colunas à terra. Também está no RSRDEEBT.
Relativamente à potência instalada do gerador, esta é suficiente, pois a potência de consumo das luminárias é Pot. cons. = 65x250 = 16250W. Mesmo se considerarmos um cos fi=0.8, isto dava S = 20312.50VA, ou seja, a potência instalada do gerador é suficiente.
Sim, de acordo.
Agora, quanto às quedas de tensão, estou a utilizar a seguinte fórmula:
AU (%) = (100/U)*[Resistividade*(L/S)*cos fi + Reactância*L*sen fi]*IB
No entanto, está-me a dar valores proibitivos... o que se passará? Não é esta fórmula que se deverá utilizar?
Não, a fórmula está mal. terá de retirar a indutância do 2º termo da equação. Como é que não lhe dá valores reduzidos? Claro que sim, com o valor da indutância na ordem dos mH.
AU (%) = (100/U)*[Resistividade*(L/S)*cos fi + Reactância*sen fi]*IB[/b]
-
- Oficial
- Mensagens: 5314
- Registado: 27 fev 2008, 20:53
- Localização: Barcelos
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 17 times
Re: Queda de tensão em iluminação pública
Isso chega e sobra
Eu já fiz as contas.
Ter em atenção que as luminárias espaçadas x metros num total de n metros correspondea uma carga concentradaa 50% do comprimento da linha
Consumo de cada lâmpada 3 A LOgo 65 x 3 X 0,693/3=45 KVA.... Logo %u=0.042x1250 x 65/16/230 V=9,2 %
Cosseno fi 0,36
Eu já fiz as contas.
Ter em atenção que as luminárias espaçadas x metros num total de n metros correspondea uma carga concentradaa 50% do comprimento da linha
Consumo de cada lâmpada 3 A LOgo 65 x 3 X 0,693/3=45 KVA.... Logo %u=0.042x1250 x 65/16/230 V=9,2 %
Cosseno fi 0,36
Última edição por Duzia12 em 03 nov 2011, 17:15, editado 4 vezes no total.
-
- Velha Guarda
- Mensagens: 1085
- Registado: 26 fev 2009, 18:21
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 3 times
Re: Queda de tensão em iluminação pública
O que queres dizer com isso?Duzia12 Escreveu:Ter em atenção que as luminárias espaçadas x metros num total de n metros correspondea uma carga concentradaa 50% do comprimento da linha
-
- Oficial
- Mensagens: 5314
- Registado: 27 fev 2008, 20:53
- Localização: Barcelos
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 17 times
Re: Queda de tensão em iluminação pública
Quero dizer que em vez de andares a calcular em cada troço a queda de tensão e corrente se o comprimento total for 2500 m o valor de L=Lmax/2, igual a 1250 m supõe-se a carga concent0rada toda a meio de Lmax.
Atenção ao cosseno de fi 0,36
Consumo 3 A por cada lâmpada x 65 /3 fases= 65 A x 0,693/3=45 KVA Logo x1,3 = 58,5 KVA (30% 40% a mais no arranque)
Acho a solução ótima se em vez de 250 se meter lâmpas de 150 W teremos Lmaz 2.500 x 250/150=4 Km
Atenção ao cosseno de fi 0,36
Consumo 3 A por cada lâmpada x 65 /3 fases= 65 A x 0,693/3=45 KVA Logo x1,3 = 58,5 KVA (30% 40% a mais no arranque)
Acho a solução ótima se em vez de 250 se meter lâmpas de 150 W teremos Lmaz 2.500 x 250/150=4 Km
-
- Técnico Dedicado
- Mensagens: 1031
- Registado: 16 mai 2011, 11:48
- Been thanked: 17 times
Re: Queda de tensão em iluminação pública
Não vejam só a q.d.t.
Tenham em consideração os outros factores mencionados nos meus comentários anteriores.
Tenham em consideração os outros factores mencionados nos meus comentários anteriores.
-
- Oficial
- Mensagens: 5314
- Registado: 27 fev 2008, 20:53
- Localização: Barcelos
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 17 times
Re: Queda de tensão em iluminação pública
Tantas considerações não sei para quê, um cabo de 10 mm^2 VAV enterrado trifasado chegava,com gerador numa das pontas, mas ainda se pode aumentar em 50 m para afastar o gerador.
Nas nossas redes a tensão vai aos 170 Volts e tudo funciona a não ser num ou noutro caso....O regime é TT. Os comprimentos máximos não se consegue cumprir, mas... o risco que há é o cabo arder.
E o gerador a meio não resolve nada, façam as contas????
Nas nossas redes a tensão vai aos 170 Volts e tudo funciona a não ser num ou noutro caso....O regime é TT. Os comprimentos máximos não se consegue cumprir, mas... o risco que há é o cabo arder.
E o gerador a meio não resolve nada, façam as contas????
-
- Técnico Dedicado
- Mensagens: 1031
- Registado: 16 mai 2011, 11:48
- Been thanked: 17 times
Re: Queda de tensão em iluminação pública
Fazendo os cálculos pela sua equação dá-me 92%.
Duzia12 Escreveu:Isso chega e sobra
Eu já fiz as contas.
Ter em atenção que as luminárias espaçadas x metros num total de n metros correspondea uma carga concentradaa 50% do comprimento da linha
Consumo de cada lâmpada 3 A LOgo 65 x 3 X 0,693/3=45 KVA.... Logo %u=0.042x1250 x 65/16/230 V=9,2 %
Cosseno fi 0,36