Boa tarde, gostaria que me dessem uma opinião sobre este tema. Tenho uma instalação que precisa de 60KVARc para ser corrigida, porem esta mesma instalação é composta pela sua maioria de equipamentos monofásicos. Uma das minhas dúvidas vai no sentido se devo fazer correcção com poucos ou muitos escalões?
Este valor foi fornecido pela EDP ao cliente, este por sua vez quer que seja eu a fazer, dai os 60KVARc
Compensação do factor de potencia
Compensação do factor de potencia
Última edição por bravo0 em 31 out 2011, 16:06, editado 1 vez no total.
ESGE
- Mário
- Team Apoio
- Mensagens: 8131
- Registado: 09 nov 2007, 22:11
- Localização: Lisboa
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 220 times
Re: Compensação do factor de potencia
Boas
Gosto mais de 20+10+10+10+5+5
Atenção à ressonância, e se não vai haver subida de harmónias. Pode ser necessário filtros passivos ou activos.
Cump.
Mário
Gosto mais de 20+10+10+10+5+5
Atenção à ressonância, e se não vai haver subida de harmónias. Pode ser necessário filtros passivos ou activos.
Cump.
Mário