boa tarde gostava que me informassem se as regras descritas no anexo são as mais correctas para a montagem de um para raios ou se estão desactualizadas
desde ja um muito obrigado
duvida na instalação de para raios
-
- Curioso
- Mensagens: 13
- Registado: 26 jul 2011, 14:45
- Localização: torres vedras
- Has thanked: 1 time
duvida na instalação de para raios
- Anexos
-
- divulg_guia_instalacion_pdcv2_portugues.pdf
- (518.76 KiB) Transferido 129 vezes
"Alguns causam felicidade onde quer que eles vão; outros sempre que se vão. " ( Oscar Wilde )
-
- Técnico Dedicado
- Mensagens: 1031
- Registado: 16 mai 2011, 11:48
- Been thanked: 17 times
Re: duvida na instalação de para raios
Essas regras estão de acordo com a nossa NP 4426 (igual à UNE 21186) e são válidas apenas para PR com dispositivos electrónicos.
Existem outros métodos de efectuar uma PCDA.
As normas actuais para PCDA, são a:
IEC 62305-1: Principios gerais
IEC 62305-2: Análise de risco
IEC 62305-3: Danos fisicos
IEC 62305-4: Sistemas eléctricos e electrónicos dentro de estruturas
IEC 62305-5: Serviços
Esta norma substitui na integra a IEC 61024-1-1
Nota: São grandes volumes, mas sugiro uma leitura.
Existem outros métodos de efectuar uma PCDA.
As normas actuais para PCDA, são a:
IEC 62305-1: Principios gerais
IEC 62305-2: Análise de risco
IEC 62305-3: Danos fisicos
IEC 62305-4: Sistemas eléctricos e electrónicos dentro de estruturas
IEC 62305-5: Serviços
Esta norma substitui na integra a IEC 61024-1-1
Nota: São grandes volumes, mas sugiro uma leitura.
norsantos Escreveu:boa tarde gostava que me informassem se as regras descritas no anexo são as mais correctas para a montagem de um para raios ou se estão desactualizadas
desde ja um muito obrigado