Cabos para ambientes considerados de risco de explosão

Responder
Riamar
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 109
Registado: 08 jan 2009, 21:04

Cabos para ambientes considerados de risco de explosão

Mensagem por Riamar »

Caros foristas,

Se para aparelhos de iluminação há possibilidade de para zonas 2 de riscos de explosão colocar aparelhos de iluminação que não sejam de caracteristicas de zonas de risco de explosão o mesmo não se passa com cabos, caixas de derivação e bucins.
É claro que disjuntores , interruptores e quadros podem colocar-se fora do ambiente de risco de explosão, mas tal não se passa com os cabos e com as caixas e de derivação, já que estas ficam sempre dentro do ambiente explosivo.

Assim pergunto a quem tem experiência nestas instalações com base nas RTIEBT, que tipo de cabos e caixas se devem utilizar neste ambiente, mais propriamente em locais arejados de pintura automóvel, (zona 2) e já agora por curiosidade zonas 1.

Obrigado
Avatar do Utilizador
joaoosvaldo
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 3378
Registado: 24 out 2008, 15:06
Localização: Norte
Enviou: 18 vezes
Agradecimento recebido: 34 vezes

Re: Cabos para ambientes considerados de risco de explosão

Mensagem por joaoosvaldo »

Não tenho grande experiência nesse tipo de instalações mas julgo que os cabos XZ1(zh, frs) serão suficientes.
Cumprimentos,

João Osvaldo Sousa


Email: joaoosvaldo@eletricidade.net
parreirajoao
Técnico Dedicado
Técnico Dedicado
Mensagens: 1031
Registado: 16 mai 2011, 11:48
Agradecimento recebido: 17 vezes

Re: Cabos para ambientes considerados de risco de explosão

Mensagem por parreirajoao »

Normalmente efectuo projectos para refinarias e os cabos a utilizar devem ser possuir uma GWSA, ou seja armados.


Riamar Escreveu:Caros foristas,

Se para aparelhos de iluminação há possibilidade de para zonas 2 de riscos de explosão colocar aparelhos de iluminação que não sejam de caracteristicas de zonas de risco de explosão o mesmo não se passa com cabos, caixas de derivação e bucins.
É claro que disjuntores , interruptores e quadros podem colocar-se fora do ambiente de risco de explosão, mas tal não se passa com os cabos e com as caixas e de derivação, já que estas ficam sempre dentro do ambiente explosivo.

Assim pergunto a quem tem experiência nestas instalações com base nas RTIEBT, que tipo de cabos e caixas se devem utilizar neste ambiente, mais propriamente em locais arejados de pintura automóvel, (zona 2) e já agora por curiosidade zonas 1.

Obrigado
Avatar do Utilizador
projclvm
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 1020
Registado: 12 jun 2011, 16:39
Localização: Centro
Agradecimento recebido: 12 vezes

Re: Cabos para ambientes considerados de risco de explosão

Mensagem por projclvm »

Boas, sugiro também a leitura da Ficha técnica 4 da Certiel.