saudações a todos
no meu predio já substituimos a s lampadas fluorescentes TL5 HE 35W/830 por novas mas ao final de 1 mes fundem ficando com os cantos pretos.
ora como usamos sensores de movimento regulados para 2 minutos as horas de trabalho das ditas é muinto pouco. porem elas fundem
os balastros são electronicos e compactos ou seja a armadura é também o balastro
alguem me pode ilucidar qual o fenómeno que esta a ocorrer?
cumprimentos
Lampadas TL5 28W fundem ao depois de alguns dias
-
- Faça a sua apresentação
- Mensagens: 1
- Registado: 08 jul 2011, 19:55
- projclvm
- Velha Guarda
- Mensagens: 1020
- Registado: 12 jun 2011, 16:39
- Localização: Centro
- Agradecimento recebido: 12 vezes
Re: Lampadas TL5 28W fundem ao depois de alguns dias
Poderá ser um problema de sobretensão (que reduz o tempo de vida útil das lâmpadas)
-
- Curioso
- Mensagens: 29
- Registado: 06 fev 2009, 19:47
Re: Lampadas TL5 28W fundem ao depois de alguns dias
Atenção aos detectores de movimento porque alguns não dão para as lampadas fluorecentes!!! possílvelmente será o caso?
-
- Quadro de Honra
- Mensagens: 2011
- Registado: 30 abr 2011, 11:56
- Localização: Almada/Charneca da Caparica
- Enviou: 2 vezes
- Agradecimento recebido: 13 vezes
Re: Lampadas TL5 28W fundem ao depois de alguns dias
as lampadas T5 não são as mais indicas para trabalharem com arranques sucessivos, queimam muito rápido, são lampadas para se ligarem de manhã e desligar á noite
as que duram ainda mais, são da Phillips, mas seja com automaticos ou detectores, duram pouco
as que duram ainda mais, são da Phillips, mas seja com automaticos ou detectores, duram pouco