Mensagem por oliveiradavid87 »

alguem me pode dizer se posso ligar um motor trifasico so em estrela???ou so posso ligar estrela triangulo?????
jaimereis
Quadro de Honra
Quadro de Honra
Mensagens: 2011
Registado: 30 abr 2011, 11:56
Localização: Almada/Charneca da Caparica
Enviou: 2 vezes
Agradecimento recebido: 13 vezes

Re: ligação de um motor trifasico???

Mensagem por jaimereis »

se fôr até 4kW pode ser em arranque directo ligado em triangulo

para potencias superiores tem que ser em estrela-triangulo, ou por variação, ou por arrancador progressivo(electronico, ou por resistencias estatoricas)
Jaime Reis
Josecalado
Técnico Dedicado
Técnico Dedicado
Mensagens: 694
Registado: 18 abr 2010, 12:23
Localização: Setúbal
Enviou: 3 vezes
Agradecimento recebido: 50 vezes

Re: ligação de um motor trifasico???

Mensagem por Josecalado »

Boas!

Um motor trifásico que indica na chapa de características a tensão de funcionamento 230V/400V, isto quer dizer que para 230V este deve ser ligado em triângulo e para 400V este deve ser ligado em estrêla, logo as ligações podem ser efetuadas de acordo com estes parâmetros.
Utiliza-se o sistema de arranque de motores de maior potência em estrêla/triângulo, em motores que são construídos para funcionamento em triângulo mas que devido á sua potência; o arranque deverá ser feito com arrancador progressivo então utiliza-se este sistema ou outro para reduzir as correntes de arranque, e porque a legislação não permite que o arranque de motores de potências = ou superiores a 7,5HP sejam ligados diretamente á rede.