PROJECTO ELÉCTRICO - INSTALAÇÃO EM PISCINAS

Responder
Avatar do Utilizador
projclvm
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 1020
Registado: 12 jun 2011, 16:39
Localização: Centro
Been thanked: 12 times

PROJECTO ELÉCTRICO - INSTALAÇÃO EM PISCINAS

Mensagem por projclvm »

Boa tarde.

Estou a realizar um projecto de execução de uma instalação eléctrica que inculirá uma piscina. O circuito irá partir de um quadro parcial na cave.
Gostava que alguem do fórum me esclarecesse se:
- Terá que haver alguma quadro específico para controlar (fazer o corte) o circuito que alimenta a piscina;
- Também irá haver uma malha equipotêncial (segundo as RTIEBT). Quais serão os elementos a ligar nessa malha.
- Em termos de protecção (o circuito será composto por lâmpadas LED com IP 58) basta um diferencial de 30mA?
Avatar do Utilizador
joaoosvaldo
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 3378
Registado: 24 out 2008, 15:06
Localização: Norte
Has thanked: 18 times
Been thanked: 34 times

Re: PROJECTO ELÉCTRICO - INSTALAÇÃO EM PISCINAS

Mensagem por joaoosvaldo »

Para a iluminação das piscinas é isto:
No volume 0 das piscinas são permitidos aparelhos de utilização fixos, como por exemplo as luminárias da classe III de isolamento, alimentadas a TRS e U<= 12V, próprias para piscinas, e construídas segundo a norma EN 60598-2-18.
Quanto ao IP se for volume 0 é no mínimo IPX8.
É necessário o estabelecimento de uma ligação equipotencial suplementar que interligue todos os elementos condutores existentes nos volumes 0, 1 e 2 com condutores de protecção de todas as massas.

Esta ligação equipotencial suplementar deve envolver:

- Armaduras das luminárias do pavimento se existirem;
- As condutas metálicas;
- As estruturas metálicas, se acessíveis.

Não necessitam de ligação equipotencial suplementar:

- Pranchas de salto;
- Escadas e barreiras das bacias;
- Os trampolins.
Cumprimentos,

João Osvaldo Sousa


Email: joaoosvaldo@eletricidade.net
jaimereis
Quadro de Honra
Quadro de Honra
Mensagens: 2011
Registado: 30 abr 2011, 11:56
Localização: Almada/Charneca da Caparica
Has thanked: 2 times
Been thanked: 13 times

Re: PROJECTO ELÉCTRICO - INSTALAÇÃO EM PISCINAS

Mensagem por jaimereis »

mesmo sendo projectores de Led( obrigatoriamente ligados a 12V), atenção ás secções, mais reduzidas, é claro, do que fosse lampadas de hologeneo

se o quadro alimentar a bomba tem que ser de 30mA, é como se fosse uma casa de banho, na banheira de hidromassagem, penso eu, que até mesmo a iluminação
Jaime Reis
Avatar do Utilizador
projclvm
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 1020
Registado: 12 jun 2011, 16:39
Localização: Centro
Been thanked: 12 times

Re: PROJECTO ELÉCTRICO - INSTALAÇÃO EM PISCINAS

Mensagem por projclvm »

Mas em termos de alimentação do circuito de iluminação e da bomba de àgua, é necessário criar um Quadro (para além do poacial que o alimenta) para alimentar estes dois circuitos?
Obrigado

CM
jaimereis
Quadro de Honra
Quadro de Honra
Mensagens: 2011
Registado: 30 abr 2011, 11:56
Localização: Almada/Charneca da Caparica
Has thanked: 2 times
Been thanked: 13 times

Re: PROJECTO ELÉCTRICO - INSTALAÇÃO EM PISCINAS

Mensagem por jaimereis »

obrigatorio não é, mas fica melhor, o que é da casa é da casa o que é da piscina é da piscina, podes incluir neste quadro, por exemplo a iluminação exterior do jardim, tipo pilaretes ou downlight( estes ficam espectaculares num jardim de relva), ou as tomadas para a maquina de aparar relva, ou outro equipamento que possa ficar na rua.....................atenção aos IP´s (lê-se Indice de Protecção)
Jaime Reis
trivial
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 149
Registado: 10 jan 2008, 19:56
Localização: porto
Been thanked: 1 time

Re: PROJECTO ELÉCTRICO - INSTALAÇÃO EM PISCINAS

Mensagem por trivial »

Nas regras não refere a secçao do condutor de terra que liga as escadas, e ouras partes metálicas ao circuito de terra e a secção que ligar ao circuito de terra do edifício.
Alguém pode dar uma ajuda?
ENERGY
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 5620
Registado: 18 fev 2009, 21:21
Localização: Portugal de Norte a Sul
Has thanked: 28 times
Been thanked: 208 times

Re: PROJECTO ELÉCTRICO - INSTALAÇÃO EM PISCINAS

Mensagem por ENERGY »

Boas
Por norma existe sempre o Quadro Elétrico da Piscina, instalado na casa das máquinas.
Este Q.E alimenta a instalação elétrica da casa das maquinas, Iluminação/Tomadas e motores, filtros, doseadores, bomba de calor, cobertura de piscina, iluminação de piscina, etc, etc.

projclvm Escreveu:Boa tarde.

Estou a realizar um projecto de execução de uma instalação eléctrica que inculirá uma piscina. O circuito irá partir de um quadro parcial na cave.
Gostava que alguem do fórum me esclarecesse se:
- Terá que haver alguma quadro específico para controlar (fazer o corte) o circuito que alimenta a piscina;
- Também irá haver uma malha equipotêncial (segundo as RTIEBT). Quais serão os elementos a ligar nessa malha.
- Em termos de protecção (o circuito será composto por lâmpadas LED com IP 58) basta um diferencial de 30mA?
Cpts.
Energy
trivial
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 149
Registado: 10 jan 2008, 19:56
Localização: porto
Been thanked: 1 time

Re: PROJECTO ELÉCTRICO - INSTALAÇÃO EM PISCINAS

Mensagem por trivial »

e quanto a secção dos condutores de terra?
Narciso Ferreira
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 230
Registado: 25 out 2009, 17:03
Localização: Barcelos
Has thanked: 1 time
Been thanked: 18 times

Re: PROJECTO ELÉCTRICO - INSTALAÇÃO EM PISCINAS

Mensagem por Narciso Ferreira »

Penso que se aplica esta regra

RTIEBT ponto 547.1.2

547.1.2 Condutores de ligação equipotencial suplementar
Quando duas massas forem interligadas por meio de condutores de equipotencialidade
suplementar, a secção desses condutores não deve ser inferior à menor das secções dos
condutores de protecção ligados a essas massas.
No caso de condutores de equipotencialidade suplementar que interliguem uma massa com um
elemento condutor, a sua secção não deve ser inferior a metade da secção do condutor de
protecção ligado a essa massa.
Se necessário, estes condutores devem satisfazer ao indicado na secção 543.1.3. Pode ser
realizada uma ligação equipotencial suplementar por meio de elementos condutores não
desmontáveis (tais como os vigamentos metálicos), por meio de condutores suplementares ou
ainda pela combinação destes dois tipos de elementos condutores.

(*) - Com o mínimo de 2,5 mm² para condutores mecanicamente protegidos ou 4 mm², caso contrário.
Considera-se que os condutores que não fazem parte de um cabo estão mecanicamente protegidos se
estiverem dentro de condutas, de calhas, ou de elementos análogos.
Raminhos
Aprendiz
Aprendiz
Mensagens: 127
Registado: 31 jan 2016, 18:01
Localização: Aonde existe trrabalho
Has thanked: 8 times
Been thanked: 6 times

Re: PROJECTO ELÉCTRICO - INSTALAÇÃO EM PISCINAS

Mensagem por Raminhos »

Em termos de secção de condutores, então é igual ao que se faz na equipotencializacao de wcs.

Narciso Ferreira Escreveu:Penso que se aplica esta regra

RTIEBT ponto 547.1.2

547.1.2 Condutores de ligação equipotencial suplementar
Quando duas massas forem interligadas por meio de condutores de equipotencialidade
suplementar, a secção desses condutores não deve ser inferior à menor das secções dos
condutores de protecção ligados a essas massas.
No caso de condutores de equipotencialidade suplementar que interliguem uma massa com um
elemento condutor, a sua secção não deve ser inferior a metade da secção do condutor de
protecção ligado a essa massa.
Se necessário, estes condutores devem satisfazer ao indicado na secção 543.1.3. Pode ser
realizada uma ligação equipotencial suplementar por meio de elementos condutores não
desmontáveis (tais como os vigamentos metálicos), por meio de condutores suplementares ou
ainda pela combinação destes dois tipos de elementos condutores.

(*) - Com o mínimo de 2,5 mm² para condutores mecanicamente protegidos ou 4 mm², caso contrário.
Considera-se que os condutores que não fazem parte de um cabo estão mecanicamente protegidos se
estiverem dentro de condutas, de calhas, ou de elementos análogos.
Narciso Ferreira
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 230
Registado: 25 out 2009, 17:03
Localização: Barcelos
Has thanked: 1 time
Been thanked: 18 times

Re: PROJECTO ELÉCTRICO - INSTALAÇÃO EM PISCINAS

Mensagem por Narciso Ferreira »

Para as piscinas com iluminação é indispensável consultar esta ficha técnica.
Transformadores de segurança Ficha tecnica 13.pdf
(369.16 KiB) Transferido 410 vezes
ENERGY
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 5620
Registado: 18 fev 2009, 21:21
Localização: Portugal de Norte a Sul
Has thanked: 28 times
Been thanked: 208 times

Re: PROJECTO ELÉCTRICO - INSTALAÇÃO EM PISCINAS

Mensagem por ENERGY »

Boas
Hoje em dia os instaladores de piscinas reconhecidos, não fazem a coisa por menos, todos cumprem as regras nas suas instalações, pois não querem confusoes com os clientes e com a Certiel.
Há uns anos atrás tudo era possivel, mas pelo que vejo atualmente, tudo mudou (para melhor) a nivel de instalações de piscinas.

Narciso Ferreira Escreveu:Para as piscinas com iluminação é indispensável consultar esta ficha técnica.
Transformadores de segurança Ficha tecnica 13.pdf
Cpts.
Energy
Narciso Ferreira
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 230
Registado: 25 out 2009, 17:03
Localização: Barcelos
Has thanked: 1 time
Been thanked: 18 times

Re: PROJECTO ELÉCTRICO - INSTALAÇÃO EM PISCINAS

Mensagem por Narciso Ferreira »

Boas
Hoje em dia os instaladores de piscinas reconhecidos, não fazem a coisa por menos, todos cumprem as regras nas suas instalações, pois não querem confusoes com os clientes e com a Certiel.
Há uns anos atrás tudo era possivel, mas pelo que vejo atualmente, tudo mudou (para melhor) a nivel de instalações de piscinas.
Nem todos! Nem sempre!
desde- transformadores que não respeitam a norma, ligações equipotenciais, cabos para focos com muita distância e sem secção suficiente, entre outros.
ENERGY
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 5620
Registado: 18 fev 2009, 21:21
Localização: Portugal de Norte a Sul
Has thanked: 28 times
Been thanked: 208 times

Re: PROJECTO ELÉCTRICO - INSTALAÇÃO EM PISCINAS

Mensagem por ENERGY »

Boas
Não é isso que eu encontro aqui na zona de Lisboa e arredores, quando feito por empresas especializadas na comercialização e execução de piscinas.


Narciso Ferreira Escreveu:
Boas
Hoje em dia os instaladores de piscinas reconhecidos, não fazem a coisa por menos, todos cumprem as regras nas suas instalações, pois não querem confusoes com os clientes e com a Certiel.
Há uns anos atrás tudo era possivel, mas pelo que vejo atualmente, tudo mudou (para melhor) a nivel de instalações de piscinas.
Nem todos! Nem sempre!
desde- transformadores que não respeitam a norma, ligações equipotenciais, cabos para focos com muita distância e sem secção suficiente, entre outros.
Cpts.
Energy
Responder

Voltar para “Projetos Elétricos”