IEC 60364 permite juntar numa caixa de bornes AC e DC?

Responder
diaspalex
Faça a sua apresentação
Faça a sua apresentação
Mensagens: 2
Registado: 24 mai 2011, 14:52

IEC 60364 permite juntar numa caixa de bornes AC e DC?

Mensagem por diaspalex »

Boa tarde,

Sou novo aqui no fórum e inscrevi-me nesta comunidade na esperança de encontrar alguem que conheça esta norma o suficiente para me poder ajudar. Não sendo um especialista tenho de electrificar uma maquina que supostamente tem de cumprir esta norma , eu tenho uma caixa de bornes onde basicamente entra a minha alimentação 220V e nos bornes ao lado tenho algumas derivações de 12V e 24V para alguns equipamentos, a questão é se poderei misturar na mesma caixa AC e DC sendo que os bornes são devidamente isolados , são bornes para montagem em calha Din da legran.

Obrigado.
Mario Lopes
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 250
Registado: 12 jan 2011, 14:37
Localização: Telheiras - Lisboa
Agradecimento recebido: 14 vezes

Re: IEC 60364 permite juntar numa caixa de bornes AC e DC?

Mensagem por Mario Lopes »

Viva,

Poderá faze-lo, desde que os mesmos estejam bem identificados, com esquema no interior da caixa para que outros técnicos possam analisar em caso de futuras manutenções, e se possível utilizar os bornes de comando de cor diferente e separados um espaço físico de alguns centímetros. Se re3parar nos quadros de bombagem comando ou sinalização de algo, encontra muitas vezes uma mistura de tensões e voltagens. Desde como digo esteja tudo muito bem indentificado.

Cump.

Mário Lopes
diaspalex
Faça a sua apresentação
Faça a sua apresentação
Mensagens: 2
Registado: 24 mai 2011, 14:52

Re: IEC 60364 permite juntar numa caixa de bornes AC e DC?

Mensagem por diaspalex »

Obrigado pelo esclarecimento,

Por acaso não saberá onde posso obter a norma apenas para consulta.

Cumprimentos.
Responder