Cumprimentos a todos,
Preciso de ajuda na seguinte situação,
Tenho um motor trifasico com 3,4kW / 5,9A.
o motor está a cerca de 100m do quadro electrico
que cabo devo usar?
desde já agradeço a atenção.
Motor - Bomba de Agua - Escolher o Cabo
-
- Velha Guarda
- Mensagens: 402
- Registado: 24 abr 2009, 00:08
- Localização: Oliveira do Hospital
Re: Motor - Bomba de Agua - Escolher o Cabo
Boas colega, para uma potência dessas 2,5mm2 chegava bem, mediante só os valores que me deu, a potência dele, agora é ver que tipo de instalação é, se é aerea ou subterrânia, se for aerea eu diria para colocar o cabo troçado XV de 6mm em cobre ou 16mm em aluminio.
Cumprimentos, Pedro Mendes
Cumprimentos, Pedro Mendes
Pedro Mendes
Re: Motor - Bomba de Agua - Escolher o Cabo
Obrigado pela ajuda.
Relativamente ao tipo de instalação, é um cabo "provisório e pousado no chão" para colocar e retirar muitas vezes, já que se o deixar no local e desaparece num instante.
Por isso estava a pensar usar cabo flexível "FVV" de 2,5mm2
O que acha?
Cumprimentos
Luis Ferraz
Relativamente ao tipo de instalação, é um cabo "provisório e pousado no chão" para colocar e retirar muitas vezes, já que se o deixar no local e desaparece num instante.
Por isso estava a pensar usar cabo flexível "FVV" de 2,5mm2
O que acha?
Cumprimentos
Luis Ferraz
-
- Velha Guarda
- Mensagens: 402
- Registado: 24 abr 2009, 00:08
- Localização: Oliveira do Hospital
Re: Motor - Bomba de Agua - Escolher o Cabo
Boas,
Se é para esse fim esta tudo bem, é assim para ums queda de tensão de 3% o de 2,5mm chega perfeitamente.
Cumprimentos, Pedro Mendes
Se é para esse fim esta tudo bem, é assim para ums queda de tensão de 3% o de 2,5mm chega perfeitamente.
Cumprimentos, Pedro Mendes