boa tarde.
como posso ligar um rele temporizador e um rele de falata de fase para entrada de emergencia de um gerador, em caso de haver falta de tensao da redec publica
quadro electrico
-
- Faça a sua apresentação
- Mensagens: 2
- Registado: 09 mai 2011, 12:26
Re: quadro electrico
Resumidamente podes, quando X tempo depois de faltar a tensão -> podes dar ordem de arranque do grupo gerador.
Mas por norma é mais complexo que isso, por norma é necessário um inversor Grupo-Rede, ou seja:
* quando falta a tensão de rede -> temporizas
* X tempo depois, dás ordem de arranque do grupo
* quando tiveres tensão de grupo estável -> desligas o contactor de rede -> ligas o contactor do grupo
* quando voltar a tensão da rede -> Esperas X tempo -> desligas o contactor do grupo -> esperas Y tempo -> Ligas o contactor de rede -> tiras a ordem de funcionamento do grupo.
Mas por norma é mais complexo que isso, por norma é necessário um inversor Grupo-Rede, ou seja:
* quando falta a tensão de rede -> temporizas
* X tempo depois, dás ordem de arranque do grupo
* quando tiveres tensão de grupo estável -> desligas o contactor de rede -> ligas o contactor do grupo
* quando voltar a tensão da rede -> Esperas X tempo -> desligas o contactor do grupo -> esperas Y tempo -> Ligas o contactor de rede -> tiras a ordem de funcionamento do grupo.