Boas
Caros colegas
Pergunto se alguem já montou sistemas de incendio por aspiração.
se já aplicarão pergunto qual e o criterio para proceder a furação dos tubos.
Desde já um muito obrigada
cumprimentos
Bruno Lucas
Detecção de incendio por aspiração
- rmonteiro
- Faça a sua apresentação
- Mensagens: 8
- Registado: 21 ago 2009, 14:09
- Localização: Bialonga
- Contacto:
Re: Detecção de incendio por aspiração
Boa tarde,
Depende do espaço a proteger.
Se pretende proteger uma sala de servidores deverá instalar um capilar em cada bastidor.
Caso pretenda proteger um espaço ambiente tipo sala de museu, deverá colocar os capilares ou pontos de amostragem onde normalmente instalaria detectores ópticos de incêndio.
Tenha sempre em atenção a sensibilidade a seleccionar para a central, uma vez que em função de ser do tipo A, B ou C assim deverá posicionar as furações.
Qualquer dúvida disponha.
Um abraço
RMonteiro
Depende do espaço a proteger.
Se pretende proteger uma sala de servidores deverá instalar um capilar em cada bastidor.
Caso pretenda proteger um espaço ambiente tipo sala de museu, deverá colocar os capilares ou pontos de amostragem onde normalmente instalaria detectores ópticos de incêndio.
Tenha sempre em atenção a sensibilidade a seleccionar para a central, uma vez que em função de ser do tipo A, B ou C assim deverá posicionar as furações.
Qualquer dúvida disponha.
Um abraço
RMonteiro
RMonteiro
Eng. Electrotécnico
Curioso acima de tudo
Perguntar não ofende pá
Eng. Electrotécnico
Curioso acima de tudo
Perguntar não ofende pá