Boa tarde a todos,
Estive a ler o manual de ITED 2 e há uma dúvida com que fiquei:
Capítulo 8 - Edifícios Residenciais: As tabelas 44 e 45 definem que a instalação de rede Coaxial e Fibra é opcional para uma Moradia Unipessoal. No entanto, no ponto 8.1 e nas notas da tabela 44, é estipulado que a ZAP é obrigatória nos edifícios residenciais.
Sendo uma moradia unipessoal um edifício residencial (para todos os efeitos), então tem que se instalar tomadas de 2 tecnologias para as quais pode nem sequer haver tubos e cabos?
A minha dúvida é meramente académica, visto que não sou projectista ou instalador, nem sequer a minha casa está projectada para ITED2, mas agradeço as vossas opiniões sobre este assunto.
Obrigado e um abraço,
- Ricardo
Dúvida Moradia Unipessoal ITED 2
-
- Velha Guarda
- Mensagens: 1131
- Registado: 11 jan 2008, 17:00
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 3 times
Re: Dúvida Moradia Unipessoal ITED 2
uma moradia unifamiliar é considerada um edificio residencial, pelo que é obrigatória a instalação dessas tomadas na ZAP.
como é óbvio, sendo obrigatório a ZAP, terão de existir as devidas tubagens.
peloque, conclui-se que é obrigatório.
como é óbvio, sendo obrigatório a ZAP, terão de existir as devidas tubagens.
peloque, conclui-se que é obrigatório.
Learning is the goal!!
-
- Velha Guarda
- Mensagens: 336
- Registado: 10 fev 2008, 14:38
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 6 times
Re: Dúvida Moradia Unipessoal ITED 2
Vivawebgolias Escreveu:Boa tarde a todos,
Estive a ler o manual de ITED 2 e há uma dúvida com que fiquei:
Capítulo 8 - Edifícios Residenciais: As tabelas 44 e 45 definem que a instalação de rede Coaxial e Fibra é opcional para uma Moradia Unipessoal.
Penso que interpretou mal as tabelas, pois o que está escrito na tabela 44, referente a cablagem, não é que "é opcional para uma Moradia Unipessoal" mas sim, e apenas, entre a CEMU e o ATI dessa Moradia.
Na tabela 45, referente a tubagem, é obrigatório a colocação da tubagem para essas tecnologias, entre a CEMU e o ATI dessa Moradia
Re: Dúvida Moradia Unipessoal ITED 2
boas
é obrigatoria a instalaçao das tubagens e cabospara as tres tecnologias para a ZAP sendo esta 2 pares de cobre 2 coaxial e 2 Fibra optica para todo o tipo de edificios apartamento ou moradia Unifamiliar entre a CEMU e ATI é necessaria a s tubagens para as tres tecologias
é obrigatoria a instalaçao das tubagens e cabospara as tres tecnologias para a ZAP sendo esta 2 pares de cobre 2 coaxial e 2 Fibra optica para todo o tipo de edificios apartamento ou moradia Unifamiliar entre a CEMU e ATI é necessaria a s tubagens para as tres tecologias
-
- Faça a sua apresentação
- Mensagens: 4
- Registado: 06 abr 2011, 14:37
- Localização: Coimbra, Portugal
Re: Dúvida Moradia Unipessoal ITED 2
Bom dia a todos e obrigado pelas respostas,
Pelo que depreendi é obrigatória a instalação de tubagem e cablagem para as 3 tecnologias pós-ATI. Entre a CEMU e o ATI é que é obrigatória apenas a tubagem para as 3 tecnologias (os 2 tubos 40), mas a cablagem para Coaxial e Fibra é que é opcional.
Obrigado e todos pela participação.
Abraço,
Pelo que depreendi é obrigatória a instalação de tubagem e cablagem para as 3 tecnologias pós-ATI. Entre a CEMU e o ATI é que é obrigatória apenas a tubagem para as 3 tecnologias (os 2 tubos 40), mas a cablagem para Coaxial e Fibra é que é opcional.
Obrigado e todos pela participação.
Abraço,
Re: Dúvida Moradia Unipessoal ITED 2
Bem na tabela 44 refere que nas moradias é obrigatório instalar um cabo UTP na ligação da CEMU ao ATI e que é facultativo a instalação neste troço de cabos coaxiais TCD-C-H e fibra óptica, mas como refere a tabela 45 é obrigatório que a interligação da CEMU ao ATI seja efectuada por 2 tubos com diâmetro de 40 para permitir aos operadores da rede de cabo e de fibra óptica efectuarem a sua ligação ao ATI caso o proprietário requeira estes serviços.webgolias Escreveu:Boa tarde a todos,
Estive a ler o manual de ITED 2 e há uma dúvida com que fiquei:
Capítulo 8 - Edifícios Residenciais: As tabelas 44 e 45 definem que a instalação de rede Coaxial e Fibra é opcional para uma Moradia Unipessoal. No entanto, no ponto 8.1 e nas notas da tabela 44, é estipulado que a ZAP é obrigatória nos edifícios residenciais.
Sendo uma moradia unipessoal um edifício residencial (para todos os efeitos), então tem que se instalar tomadas de 2 tecnologias para as quais pode nem sequer haver tubos e cabos?
A minha dúvida é meramente académica, visto que não sou projectista ou instalador, nem sequer a minha casa está projectada para ITED2, mas agradeço as vossas opiniões sobre este assunto.
Obrigado e um abraço,
- Ricardo
A partir do ATI o cliente já tem as redes construídas.
Alex
- ricardo_frg
- Curioso
- Mensagens: 16
- Registado: 06 jan 2010, 21:40
- Localização: Seixal
Re: Dúvida Moradia Unipessoal ITED 2
Boa Tarde
Em relação a sua questão o que çhe posso dizer, é que no Manual ITED2 a unica situação que é descrita sãó quantidades minimas de tomadas. Pode instalar as tomadas que desejar, porque não existe uma obrigatoriedade maxima do nº de tomadas.
Minimo:
ZAP - 2 Coaxiais / 2 Par de Cobre / 2 Fibra optica
Restantes divisões - 1 Coaxial / 2 Pares de Cobre
Cumprimentos
Em relação a sua questão o que çhe posso dizer, é que no Manual ITED2 a unica situação que é descrita sãó quantidades minimas de tomadas. Pode instalar as tomadas que desejar, porque não existe uma obrigatoriedade maxima do nº de tomadas.
Minimo:
ZAP - 2 Coaxiais / 2 Par de Cobre / 2 Fibra optica
Restantes divisões - 1 Coaxial / 2 Pares de Cobre
Cumprimentos
ricardo_frg